1、开关管关断时,电感的反电势通过其续流二极管的作用消除!
2、有的关管功率管,自身就并联一个反峰电压的二极管;
你说的没错,基本上制动电阻上会并联一个续流二极管(注意不是并联到开关管,是并联到制动电阻上)。它的作用就是防止在开关管关断时制动电阻上寄生的电感所产生的高压对母线稳压电容和整流管的影响。
但是现在你是一个电感和一个电容串联,假设开关管关断时系统进入稳态,即串联的电感上没有电流,电容的电压是母线电压。那么在开关管关断瞬间,电感电流和电容电压不能突变。因此电感相当于短路,电容相当于开路。则母线上的电压会被抬升到2倍的母线电压,你可以想象到会发生什么后果。
对这个问题,我画了一张图,但论坛只有VIP用户才能上传图,目前我还不是,所以无法上传。那就文字描述吧。
假设t0(-)为开关管关断以前的状态。此时并联的电容上正极电压为母线电压VDC+,这是以电容的负极电压VDC-为零点得出的结论。
开关管关断后t0(+),此时电容的负极电压瞬间变为VDC+(因为制动电阻寄生电感的影响可能超过VDC+,因此要并联一个二极管)。并联的电感电流为零,相当于短路,因此在电容的正极的电压为2*VDC+(以VDC-为零点)。会出现危险过电压。
以上都是理论上的证明,如果各位有时间可以实际做实验证明一下。不要用实际的变频器,那太危险了。就用可调电源输出低电压用示波器采集波形,一看便知。也可以给本次争论做一个最有信服力的结论。
现在本人工作比较忙,等有时间再验证一下。
…假设t0(-)为开关管关断以前的状态。1、电容器“正极电压为母线电压VDC+,”,在开关管关断后t0(+)与开关管关断前t0(-)相同不变;
2、电容器开关管关断后t0(+),此时电容的负极电压瞬间变为VDC+不可能,还是原来的电位VDC-为零点;