问变频器整流桥为什么容易坏??? 点击:8237 | 回复:10



贝西变频

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2009-06-11 10:41:21
楼主
最近在维修小功率变频器时发现在变频器的整流部分老是坏掉(注:变频器使用的是富士七合一的模块),想问下大家遇到过这样的情况没有???有是怎么解决的呢?请大家多多指教。



qq变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2009年5月20日
发表于:2009-06-11 11:36:42
1楼
质量问题啊,很多品牌小功率的都有这种情况!

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2009-06-11 15:05:03
2楼
一般整流部分坏就直接加个三像整流桥上去。

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-06-11 15:56:27
3楼
是一体模块的质量问题还是其他的,请指点下

善缘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2009年2月26日
发表于:2009-06-12 21:00:52
4楼

1过电压,电网造成

2过电流,预冲电阻没有进入

3环境问题,湿度是关键

贝西变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2009-06-15 08:32:01
5楼

我们应该怎样做来必免整流部分的故障呢?(七合一模块)

wuming993

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2007年11月02日
发表于:2009-06-16 10:55:01
6楼

是不是电网不稳定,偕波的干扰,电压太高炸整流桥,或者输出经常过载,整流桥保护不及时炸桥

石 工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2008年2月23日
发表于:2009-06-16 15:45:39
7楼

转至http://blog.gkong.com/more.asp?name=xq09181&id=47185

电抗器在变频改造中的妙用

——兼谈电网谐波对电子器件的危害



一、滑差调速电机在进行变频节能改造时,由于考虑到在变频器出现故障后,还能应急调速运行,故保留了原励磁盒(简称调速盒)及原滑差机构。在运行中将调速盒上的调速旋钮调至全速位置,负载侧所需转速改由变频器给定,以达到调速和节能运行之目的。但如此改造后,出现了调速盒或滑差机构中的励磁线圈屡次烧毁的事故。为什么原工频调速时不易损坏,改造为变频拖动后屡次损坏呢?

分析如下:

1、原工频励磁调速时,在一定的调速范围内,反馈电压的建立,使励磁线圈内的励磁电流,维持在一个较小的幅度内,基本上不会达到最大值,除非是全速运行状态下才能达到最大值。在变频运行中,电机实际转速为变频器所控制,也许只达到额定转速的一半,速度反馈电压只达到一半的幅度,此时调速盒给定的转速却是全速。调速盒“以为”电机转速小于给定值,因而一直输出最大的励磁电流(电压),施加于励磁线圈上,励磁线圈的温升加大,是造成励磁线圈易于损坏的一种因素。

2、调速盒的励磁线圈的电源与变频器进线电源在同一供电支路上,实质上是接于一处的。变频器内部的三相整流器为非线性元件,较大幅度整流电流的吸入,导致了电源侧电压(电流)波型的严重畸变,形成了不可忽视的尖峰电压和谐波电流,这就有可能造成励磁线圈的匝间击穿,或调速盒内的续流二极管击穿、调压可控硅击穿也同时导致了励磁线圈的烧毁!这应是调速盒和励磁线圈屡次烧毁的主要因素。

二、在某地安装了一台小功率变频器,先后出现了烧毁三相整流桥的故障。变频器为2.2kW,所配电机为1.1kW,且负载较轻,运行电流不到2A,电源电压在380V左右,很稳定。因而现场看不出什么异常。但先后更换了三台变频器,运行时间均不足二个月,检查都是三相整流桥烧毁,原因何在呢?赴现场全面检查,发现在同一车间、同一供电线路上还安装了另两台大功率变频器,三台变频器既有同时运行、也有不同时起/停的可能。大功率变频器的运行与起停,也许就是小功率变频器损坏的元凶!

原因同上,流入两台大功率变频器的非线性电流,使得电源侧电压(电流)波型的畸变分量大大增加(相当于在现场安装了两台电容补偿柜,因而形成了波荡的电容投切电流),但对于大功率变频器而言,由于其内部空间较大,输入电路的绝缘处理易于加强,所以不易造成过压击穿,但小功率变频器,因内部空间较小,绝缘耐压是个薄弱环节,电源侧的浪涌电压冲击,便使其在劫难逃了。

另外,相对于电源容量而言,小功率变频器的功率显然太不匹配。当变频器的功率容量数倍小于电源容量时,变频器输入侧的谐波分量则大为增强,这种能量,也是危及变频器内三相整流桥的一个不容忽视的因素。

三、某化工厂安装了数台进口变频器,工作电流和运行状态都正常,但也屡次出现炸毁整流桥的故障,往往在运行中毫无征兆地就爆裂了。现场勘测和分析:该厂为补偿无功功耗,在电控室安装了数台电容补偿柜。大容量电容器的投、切在电网中形成了幅值极高的浪涌电压和浪涌电流。观察电容补偿柜中的电容进线,并未按常规要求加装浪涌抑制电抗器,此电抗器的作用实质上不但抑制了进入电容器的浪涌电流,也同时改善了整个电网内的浪涌冲击。

当生产线进行了变频改造后,补偿电容的投、切(充、放电)电流与变频器整流造成的谐波电流互相放大,在电网系统中形成了瞬时的动荡的电压尖峰,该电压尖峰远远超过了电源电压,击穿变频器中的整流模块也就顺理成章了。

如何解决以上问题呢?综合起来看,以上三个问题其实只是一个问题,即电网电压波形的畸变形成了电压尖峰,使电器设备不堪其冲击而损坏,因而处理的措施也很简单。

在调速电机励磁线圈的电源输入侧,就地取材,串入了由BK型控制变压器二次测12V或24V绕组的“电抗器”;在小功率变频器的电源输入侧,也串入了价廉物美的由XD1电容浪涌抑制线圈改做的“三相电抗器”;为无功功率补偿柜中的电容器加装了XD1电容浪涌电流抑制器。经上述处理后,此三个问题未再出现过。使用效果是优良的,改造成本是低廉的。且免去了外地加工购料的麻烦,缩短了改造工期。举一反三,临机应变,好多繁琐的问题其实是可以“简易”为之的。



旷野之雪

2008.5.29

宏志

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2009年6月02日
发表于:2009-06-16 16:22:33
8楼
这段时间是雷雨季节,注意防雷击损害用电器。做好防雷措施。

武炜华

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 1245回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1478
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2009-06-16 22:19:41
9楼
很多品牌小功率的都有这种情况!

贝西变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2009-06-22 11:14:56
10楼

如果换模块后在变频器的输入端外加整流桥并联在一起是否可行?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师