遇到三菱PLC问题的朋友请进,有问有答 点击:109165 | 回复:1492



小陈--

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:453
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2006-02-16 18:57:00
楼主
遇到什么麻烦的在下面留言。我能帮到的尽力而为,也希望手头上有比较棘手的工程的朋友来找我。(我现在在东莞63820272@qq.com)祝大家工作顺利,万事如意!有时间我会去回复大家的。


楼主最近还看过



火狐18

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2008年8月14日
发表于:2010-01-07 17:13:29
901楼

我正在学习三菱,先预定个位置~~~~~~~~~

尘埃00K

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2007年7月20日
发表于:2010-01-09 09:30:24
902楼
三菱GPP编程软件里用步进指令STL的时候怎么会跑到最右边变成应用指令了没有出现SO 的起步步骤啊!我 是初学!

xzzgh551

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2009年9月23日
发表于:2010-01-11 18:54:17
903楼
老师:
你好。
我想请你教两个问题,望您在百忙中能对我进行指导。
1。用PLC进行数/模输出时,如果输出要求是在一定的时间内达到一定的值,而这两个值是由机器的操作员通过触摸屏来输入的,而操作员是不懂程序的,这就要求程序做除法运算,而机器操作员也不管有没有余数。我问:当余数比较大时,怎样处理?〈如要求在60秒,数字量从0达到89,每秒为1,余29。如用秒信号作ADD累加,每秒加1,这显然在60秒结束时达不到要求。若相差3或4也就算了〉
2。三菱PLC中有一个〈RAMP D1 D2 D3 n〉指令,在这个指令中最后一个是直接输数,我问:作为机器的操作员他要根据工艺的要求来改变这个数,他怎样在触摸屏上来改?我的信箱是401822804@qq.com谢谢

附件(0 个)



附件(0 个)

易扬7903

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1039
  • 注册:2010年1月02日
发表于:2010-01-11 20:09:59
904楼

各位前辈,我是新手。在此请教一问题,我使用三菱8.52版编程软件,其自身不带仿真工能。我从工控网下载的仿真软件为什么装不上去?如果能装进去可不可以装进原来的8.52编程软件里?

CFL666

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2008年10月21日
发表于:2010-01-11 21:17:05
905楼
学习了!谢谢!                  

CFL666

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2008年10月21日
发表于:2010-01-11 21:18:27
906楼
多谢!学习了!!!                    

lzq111988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年7月03日
发表于:2010-01-12 10:26:40
907楼

你好:

最遇到有个问题,想请教下:
最近在做一个通信,实现计算机和PLC的通信,信号为三菱FX0N的(用于实验测试),目前可以从计算机对PLC进行读写数据.有一个小问题,就是如何实现握手的测试,目的是为了测试是不是通信成功了,或者也可以寻找PLC中某个寄存器有固定值,对此寄存器进行读取测试,如果可以正确读取即为握手成功,PLC中有没有这样固定值呢?或者应该怎么来实现比较好?

lzq111988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年7月03日
发表于:2010-01-12 10:27:20
908楼
你好:

最遇到有个问题,想请教下:
最近在做一个通信,实现计算机和PLC的通信,信号为三菱FX0N的(用于实验测试),目前可以从计算机对PLC进行读写数据.有一个小问题,就是如何实现握手的测试,目的是为了测试是不是通信成功了,或者也可以寻找PLC中某个寄存器有固定值,对此寄存器进行读取测试,如果可以正确读取即为握手成功,PLC中有没有这样固定值呢?或者应该怎么来实现比较好?

小小王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年11月01日
发表于:2010-01-19 13:09:02
909楼

        我用三菱编程软件来编程,PLC是“FX1S”,先通过RS422接到F920GOT然后通过GOT的双接口功能接到计算机的RS232端口上。可是只要打开软件“在线”PLC读取就直接关闭软件。下次打开就显示can no allecaled share 什么的。我也重新安装了软件依旧不行。

 

chenfeng0324

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年4月19日
发表于:2010-01-27 12:45:36
910楼

你好!

FX1N的PLC从两个RS232接口的条码扫描器中读取数据,要用什么通讯模块?怎么连接?

期待回复,谢谢!

A120310661

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2010年2月26日
发表于:2010-02-26 19:42:53
911楼
我能问下你三菱变频器的价格吗

A120310661

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2010年2月26日
发表于:2010-02-26 20:09:36
912楼

我想知道FN的价格keyi

magama

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2008年1月21日
发表于:2010-02-27 14:38:14
913楼

您好,PLC FX1N-60MR 上面2个接口一个接驱动器,一个接触摸屏。现在想用PC接PLC在线监控梯形图,有什么好方法?谢谢

shenzhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2009年11月29日
发表于:2010-03-01 13:23:57
914楼
各位大侠:小弟是一名初学者,有一事不明,特请教各位。我有一台FX1S20点的PLC,有一根USB-SC09的电缆,在程序下载、运行、监控中都很正常。我还安装了力控的组态软件,但不知USB-SC09能否当通信电缆用?如不行,该如何选择?

夜火

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2007年12月26日
发表于:2010-03-10 15:24:02
915楼

回复内容:
对:周田人 关于各位大师:谁能帮我编个PID调节例子,比如从温,湿变送器传来的两路标准信号与与目标值进行对比后,来控制阀门驱动器接收信号的程序.我用的是三菱FX2N-32MR一个.温湿变送器一个两路.两个转换模块.谢谢. 内容的回复:



你这个问题,要用AD模块来搞。。。。

你要买两个模块自己看下手册,很容易的

黄毛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2006年12月31日
发表于:2010-03-19 20:07:40
916楼
请问大侠三菱PLCFX2n不加模块能否同时控制两个伺服马达的正反定位,具体用什么方法

悍馬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年12月21日
发表于:2010-03-22 09:20:32
917楼

急需这方面的资料,谢谢分享!jinguihao@sina.com

xf125125

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 79回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:127
  • 注册:2010年3月17日
发表于:2010-03-22 14:54:51
918楼

WWW.AUTOMATE-ACE.COM

欢迎来电咨询。本公司代理工控产品:以色列(UNITRONICE"优你强")OPLC、英国(WEST)温度控制器、德国(HENGSTLER)编码器、计数器,美国(Dynapar)编码器,(Honeywell)记录仪、(BANNER)传感器,光电液位开关及控制器等。
该产品是集OPLC,HMI,多回路PID温度压力与程序控制,高速计数,流量,张力,重量测量为一体化的多功能控制可扩展的控制系统.
1:PLC可扩展到输入/输出171点,在线I/Os输出:数字和摸仪输出,继电器或晶体管输出.
2:高速输入.
3:基于Windows的梯形逻辑软件.
4:梯形代码内存:24K(实际值).
5:借助GSM可实现SMS(存储器管理服务)
6:远程存取引用程序
7:三次点击的时间控制
HMI的特点:
1:两个16字符的文本行
2:多达60个用户设计屏幕
3:多种语言:JazzTM LCD显示可支持15种以上的语言
4:可显示状态信息
5:显示时间,日期,位状态定时器和集成数值(每个应用程序多达64个人机接口量)
6:LCD照明屏幕
7:16-键客户定制的键盘
20个小型的I/O扩展型号:数字模块(作为高速计数与顺序控制输出)
温度压力控制与流量测量:分别多达12个PID控制回路与6个压力及流量控制.可以随意义温度与压力的变化-程序控制,是串激控制最佳选择.
输入信号:最多4个PT100,8个热电偶/模仪量
8:包装:纸箱包装.
9:产品保修期:一年.
10:提供免费产品测试与技术服务.
重量与张力测量扩展模块:多达2个
适用于:水处理,报警系统,交通信号控制,自动化加工,包装塑料机械,建筑与环境监控,热处理,加工(温度,压力,水位,重量,张力


联系人:李先生
电话:021-61112468 传真:021-61112467 手机:15921291807 邮箱:xf125125@163.com



numenpan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年2月11日
发表于:2010-03-23 19:17:14
919楼
上位机跟三菱Q00JCPU通讯
第一次发送接收
DO 00 10 02 ff ff fc 05 10 03
DI 00 10 02 ff ff fc 0f 50 02 10 03 00 10 02
01 e8 c5 4f 52 20 17 1d a8 57 b6 10 03
第二次发送接收
DO 10 02 00 00 fc 00 00 00 11 11 00 ff ff 03 00 00
00 00 24 00 1c 00 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00
01 13 01 00 00 00 01 00 55 de 02 71 53 67 b0 45
68 03 ee 42 f4 76 45 7f 10 03 41 35
DI 10 02 00 00 fc 00 00 00 11 11 00 00 e4 03
00 ff ff 03 26 00 9c 00 0c 08 00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 01 13 01 00 00 00 01 00 9a 48 0b 2e
41 33
df 21 70 02 b1 53 5c f2 48 49 10 03 44 36
第三次发送接收
DO 10 02 00 00 fc 00 00 00 11 11 00 ff ff 03 00 00
00 00 24 00 1c 08 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00
01 13 02 00 00 00 02 00 51 d4 09 74 52 67 b0 45
68 03 ee 42 f4 76 45 61 10 03 38 43
DI 10 02 00 00 fc 00 00 00 11 11 00 00 e4 03
00 ff ff 03 16 00 9c 08 0c 08 00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 01 13 02 00 00 00 02 00 10 03 45 43
这是一次完整的握手代码,DO为上位机发送,DI为Q系列返回,第一次返回代码中 01 e8 c5 4f 52 20 17 1d a8 57 b6 10 03每次都不一样,第二次发送代码中55 de 02 71 53 67 b0 45 68 03 ee 42 f4 76 45 7f每次也都不一样,请问下大家,第二发送的代码中是否是由第一次Q系列返回的代码演变而来,如果是,请问演变方式;如果不是,请问该代码如何获取?

袁园

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2009年10月20日
发表于:2010-03-26 13:17:04
920楼

我在传输程序时会提示出错:es0180800c程序不能灌入!PLC为1N-40MR.知道可以回复我,谢谢!QQ:522907625


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师