求教:PLC运行灯不亮,一般会是那里的问题? 点击:19488 | 回复:49



lmdq97

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年3月27日
发表于:2012-04-12 10:05:17
楼主
问题同上,请赐教,谢谢,


楼主最近还看过



laolin8—王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2012-04-12 16:58:43
1楼
检查输入电源正常吗?

lmdq97

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年3月27日
发表于:2012-04-14 09:59:09
2楼
电源正常,程序正常,只是打到RUN时运行灯不亮,PLC不工作,

laolin8—王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2012-04-14 18:23:14
3楼
故障灯闪亮吗?如果不亮,最大的可能是那个拨动开关不到位或是接触不良。

lmdq97

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年3月27日
发表于:2012-04-18 21:43:24
4楼
开关好的,没问题。

lmdq97

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年3月27日
发表于:2012-04-18 21:43:44
5楼
开关好的,没问题。

lmdq97

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年3月27日
发表于:2012-04-18 21:43:54
6楼
开关好的,没问题。

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-04-19 09:52:20
7楼

1,是什么型号的 CPU,没有看到品牌

2,故障灯闪亮吗?还是不亮,这些各有不同意思

3,检查设备运行的程序是正确,有无断电丢失或是组态硬件出错

三秦大地3

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:8帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2010年7月05日
发表于:2012-04-27 08:06:21
8楼

前些天我也遇到过这样的问题,机器上电。手动所有动作没问题,一按启动按钮PLC的运行灯就灭了,再把PLC的运行开关拔上去,PLC的运行灯又亮,反复如此。求助同行,不是要的答案。好像最后是机器的一个外部信号没有给PLC,程序里又没写这个信号的警报(不是我去处理的)。听说PLC内部有个特殊继电器的接点可控制PLC的运行与停止。

侯德道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2012年4月27日
发表于:2012-04-27 09:12:45
9楼

前些天我也遇到过这样的问题,机器上电。手动所有动作没问题,一按启动按钮PLC的运行灯就灭了,再把PLC的运行开关拔上去,PLC的运行灯又亮,反复如此。求助同行,不是要的答案。好像最后是机器的一个外部信号没有给PLC,程序里又没写这个信号的警报(不是我去处理的)。听说PLC内部有个特殊继电器的接点可控制PLC的运行与停止。

如果是这样的话应该是程序中断故障检查中断块应该知道问题真相,此时故障灯应该亮的

东山脚下-骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:28帖 | 1235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4415
  • 注册:2012年4月06日
发表于:2012-04-30 00:46:36
10楼
是不是只是那个灯坏了啊,能不能正常工作吗

王者之师——求学

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 376回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2005年4月04日
发表于:2012-06-20 21:37:16
11楼
如果RUN灯不亮,可能是开关电源坏了,或是输入点24V短路

一叶123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2012年2月21日
发表于:2012-07-31 15:34:01
12楼
除了以上没有问题,那肯定是内部电路板上靠近拨档开关的恢复器件芯片损坏,因此需要更换

一叶123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2012年2月21日
发表于:2012-07-31 15:34:57
13楼
除了以上没有问题,那肯定是内部电路板上靠近拨档开关的恢复器件芯片损坏,因此需要更换

一叶123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2012年2月21日
发表于:2012-07-31 15:41:25
14楼
是内部电路板的元器件坏了,应该是拨档开关旁的恢复器件芯片坏了,需要更换

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 2872回
  • 年度积分:116
  • 历史总积分:6535
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2012-10-03 00:17:29
15楼
编程软件上有没有停止和运行PLC的选择?你选择“运行”PLC!好多情况下,你就是处在RUN状态,编程软件也可以在这个状态下设定PLC不运行。

从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2012-10-07 09:13:13
16楼
首先确认下灯是否是好的,然后看下电源测试下是否有供电、如果正常就是卡坏了或里面拆卸下看看开关的位置。

z502201477

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1112
  • 注册:2012年10月07日
发表于:2012-10-07 23:03:57
17楼

主要是是PLC电源。

竹子--

  • 精华:0帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:25帖 | 606回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2157
  • 注册:2009年11月26日
发表于:2012-10-08 08:59:06
18楼
是什么型号的 CPU,

hit_mhl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2010年11月25日
发表于:2012-10-10 14:00:17
19楼
STOP灯闪?是不能复位吗?如何复位好用,说明外部有故障,如何STOP闪,说明卡有问题,以上鉴于西门子

安徽 爱学习

  • 精华:1帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:68帖 | 1441回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9317
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2012-10-11 21:31:00
20楼
首先看你的PLC在目前状态下能否运行。
如果可以运行,则说明运行指示硬件坏掉,不影响程序的运行,不用理睬;
如果不能运行,则按下述步骤检查:
1.ALM/ERR指示灯是否点亮?---点亮的话,检查程序,看说明错误,按照提示排查错误,再次执行编译并下载到PLC;
2.ALM/ERR指示灯没有点亮!通过下载线监控PLC程序,在软件中看PLC的运行状态。如果PLC没有运行,检查PLC的CPU设定,在左边栏上侧有个“设置(英文是setting)”,双击打开它,看第一栏内容,检查startup下面的选项,有以下几种模式:
运行模式---RUN
编程模式---program
监控模式---monitor
使用编程器---use console
当PLC处于编程模式下时,运行灯不会亮,其余模式都会亮。
其他情况应该没有了,请你逐个检查!
希望我的答案会给你带来帮助,祝你能够成功解决疑团!