黄工,首先表达对你的感谢和崇拜,你的每一个回复都让我们受益匪浅!
我司用的变频器98%都是ABB得,acs800,550,350的,有几个问题请教:
1、550的有两三个经常报电动机过热,7.5kw左右的电机,运行电流60%左右,无温度传感器,复位掉就可以开启,但几分钟后又报,有一台复位几次就正常了,但有的不行,我干脆屏蔽了。我不想屏蔽,毕竟是个保护。请问变频器是怎么估算电机温度的?有什么措施?
2,550变频器报“drive no responding”,断电重启没有,怎么回事?
3,800的偶尔会报"5210”光纤故障,检查光纤没问题,复位后就好了,这样我碰到过几次,但不多。怎么回事?
黄工您好,我们公司有多台ABB acs510变频器,以前一直用的是模拟量传感器0-10V电压进行调速,现在想更改为按钮调速,目前将变频器的应用宏改为电动电位器应用宏。更改后 控制端子上电,变频器无反应,控制端子上有个D16,对这个端子的介绍是此端子断开,变频器将停止。但是这个端子上点后变频器报警 报警11 。说便是运行失败,不知原因。更改这种应用宏后需更改那些参数???谢谢!