请教电机启动时抖动原因
点击:
5452
| 回复:
26
工控译吧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2007年3月24日
发表于:2008-02-15 11:33:00
楼主
电机启动时会先抖动2、3秒然后才能正常运行。
请教各位是什么造成的。
3相380伏,AB的变频器。
谢谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
天高云淡^-^
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 2659回
年度积分:0
历史总积分:4772
注册:2007年1月11日
发表于:2008-02-15 11:41:00
1楼
1.负载太重。2驱动不正常。
回复
引用
举报
工控译吧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2007年3月24日
发表于:2008-02-15 11:45:00
2楼
刚刚发现,停止的时候也会抖动,但是不那么厉害。
负载太重,应该不会,现在是空载,检查了下,也没什么地方卡住。
驱动不正常是说变频器有问题吗?
回复
引用
举报
知秋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 738回
年度积分:0
历史总积分:4952
注册:2004年1月04日
发表于:2008-02-15 11:53:00
3楼
应该是参数设置的问题。
回复
引用
举报
工控译吧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2007年3月24日
发表于:2008-02-15 11:57:00
4楼
应该是参数设置的问题,但是具体是哪方面的参数问题呢。
回复
引用
举报
知秋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 738回
年度积分:0
历史总积分:4952
注册:2004年1月04日
发表于:2008-02-15 11:58:00
5楼
如加减速时间,载波频率等等。
回复
引用
举报
工控译吧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2007年3月24日
发表于:2008-02-15 12:07:00
6楼
加减速时间设过了,没什么变化。
等我试试载波频率先。
谢了。
回复
引用
举报
天高云淡^-^
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 2659回
年度积分:0
历史总积分:4772
注册:2007年1月11日
发表于:2008-02-15 12:35:00
7楼
变频启动: 引用 加为好友 发送留言 2008-2-15 11:45:00
刚刚发现,停止的时候也会抖动,但是不那么厉害。
负载太重,应该不会,现在是空载,检查了下,也没什么地方卡住。
驱动不正常是说变频器有问题吗?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
照此看来很可能驱动有问题了,启动时你测一下三相电压和三相电流看看有没有不正常的。
回复
引用
举报
狗头
关注
私信
精华:0帖
求助:10帖
帖子:122帖 | 235回
年度积分:0
历史总积分:1218
注册:2006年8月12日
发表于:2008-02-15 13:03:00
8楼
把变频器甩了 试一试 如果还抖 就是电机毛病
回复
引用
举报
工控译吧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2007年3月24日
发表于:2008-02-15 13:06:00
9楼
电压、电流正常。
回复
引用
举报
gaigai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 258回
年度积分:0
历史总积分:368
注册:2003年9月15日
发表于:2008-02-15 13:44:00
10楼
变频器启动力矩设置太大
回复
引用
举报
工控译吧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2007年3月24日
发表于:2008-02-15 14:24:00
11楼
变频器启动力矩设置太大
____________________
不是这个问题,试过了,没什么变化。
回复
引用
举报
CQSL
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 719回
年度积分:0
历史总积分:928
注册:2005年9月03日
发表于:2008-02-15 14:41:00
12楼
应该是启动电压太低,提高启动频率,提高转矩提升.
回复
引用
举报
工控译吧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2007年3月24日
发表于:2008-02-15 14:49:00
13楼
电压太低,提高启动频率,提高转矩提升.
____________________________________
试过了,提高频率可以减小抖动,但不能消除。
谢了。
回复
引用
举报
御名☆
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:508
注册:2006年3月10日
发表于:2008-02-15 15:15:00
14楼
回复
引用
举报
御名☆
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:508
注册:2006年3月10日
发表于:2008-02-15 15:16:00
15楼
是不是矢量控制的,改成VF控制看看
回复
引用
举报
zdszy2006
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 232回
年度积分:1040
历史总积分:1467
注册:2006年3月22日
发表于:2008-02-15 15:22:00
16楼
直流制动功能是否打开?
回复
引用
举报
工控译吧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2007年3月24日
发表于:2008-02-15 15:27:00
17楼
是VF控制的。
回复
引用
举报
工控译吧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2007年3月24日
发表于:2008-02-15 15:37:00
18楼
直流制动功能是否打开?
____________________________
已打开,还抖!
抖抖抖!!!
还抖,是不是赵本山给忽悠的???
回复
引用
举报
(:
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 650回
年度积分:0
历史总积分:867
注册:2006年12月05日
发表于:2008-02-15 21:48:00
19楼
呵呵 给关了 让他自由停
还有狗头说的
把变频甩了(如果能甩)
还有你可以把启动那段给跳过去)尽量避免
要是在同赫兹下抖动的话
那就是机械共振哈
这个还是有可能的
回复
引用
举报
工控译吧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2007年3月24日
发表于:2008-02-16 19:24:00
20楼
谢谢大家!
甩了,看来美国的东西也不怎么可靠啊!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
为什么用了变频器后的电机温...
[28284]
求教欧陆590励磁电压调整,参...
[9902]
单相变频器的功率最多有多大...
[7703]
国产变频器大排名(性价比)
[48455]
变频器中的制动单元,如何判断...
[10032]
自制仿三菱PLC控制自制变频器...
[8455]
哪种笔记本电脑最好用?
[7514]
(已结束)变频擂台第10期——三...
[5672]
利用变频器启动电机电机时电...
[32264]
星三角启动改为变频启动后,水...
[6993]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页