黄工您好:
我在某现场遇到这样一个问题:8台变频器 2台22KW 3台18.5KW 1台185 2台250KW ABB ACS800系列的
控制柜厂家原设计把机柜顶上安装的散热风扇电源(单相220VAC的)火线接到变频器输出侧A相(U)上,当时调试时就报短路故障,我把开关频率降低到5KHZ ,逆变模块检查过(不知道逆变模块啥样!就是用网上教的方法检测,发现数值平衡) 故障依旧,后来我把机柜顶上风扇的电源线从变频器输出侧取下,上电启动正常。
我想问一下,这个是什么原因造成的?我看网上说是由于变频器并接多台电机时,对电机的绝缘要求很高,如果电机绝缘不够,造成泄漏电流,霍尔元件检测到所以报故障?
我的问题:
1 类似的短路故障一般有什么方法来解决?是否变频器输出侧如果(同上)换成了一个绝缘很好的220VAC电机是否就不会出现这个问题?
2 霍尔元件怎么判断?怎么检测?断电条件下能检测吗?