ABB低压电器各种问题有问必答栏目 汇集各路专家坐诊 点击:16097 | 回复:419



青岛黄工

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:168帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23841
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-09 14:28:06
楼主

本人做工控6年有余了,刚毕业开始做国内牌子的售后支持,后来有机会接触到了ABB这个牌子,开了眼界,认识了不少新鲜的概念和技术,从心里感谢ABB公司,呈现给世人如此多近乎完美的科技,所以,兄弟在这里立个牌子,希望认识更多用ABB产品的朋友,我们一块儿在这儿交流使用心得,也非常期盼ABB各方面的专家高手不吝赐教,让我们共同学习提高。

本贴盖楼已经比较高了,为了方便更多网友查阅,找到技术答案,决定到此封帖,后期我会整理一下,将技术提问改为红色,将好的解决办法或者提议改为黄色,同时,ABB技术问题一问一答会再推出一贴http://bbs.gongkong.com/Details/201203/2012030522272700001-1.shtml,欢迎有新问题的朋友去发贴,更欢迎ABB方面的技术高手、专家能不吝赐教,热心给与帮助。



楼主最近还看过



武夷山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2009年3月29日
发表于:2012-05-08 23:03:30
401楼

黄工真的很厉害,人也好,能学到东西

wei372138602

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年5月17日
发表于:2012-05-17 08:28:33
402楼

我们厂用的是110的直流电机ABB的控制器  现在空载时间正常运转   有负载的时候有时间会瞬间降速 最高设定的是50转  有时间设定23还会降低到0转有时间将4到5转  然后又回到当初设定的速度  请教一下是什么原因

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-05-17 19:03:18
403楼
请问:ABB和AB什么关系?

baling101

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:563
  • 注册:2010年5月10日
发表于:2012-05-18 19:33:57
404楼
黄工,想问你一下,我用的伺幅电机怎么经常不转啊?

qianhong5166

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2010年10月01日
发表于:2012-05-21 15:17:12
405楼
ACS510很经典的,好多恒压供水在用的

jshr6781384

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2012年5月14日
发表于:2012-05-21 18:17:10
406楼

强烈支持、欢迎楼主搞这样的活动!!虹润仪表www.jhhongrun.com

兰天2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2009年3月23日
发表于:2012-05-23 14:39:33
407楼
ACS400变频器恒压供水怎样调试

酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2012-05-25 06:19:43
408楼

如果能将问题不断汇总,那就更好了。那样大家更容易看问题的处理

lidong700500

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:455
  • 注册:2012年5月18日
发表于:2012-05-27 22:07:35
409楼
看了大家的 。。。学了东东。不错  继续学习深入

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-05-28 08:05:23
410楼
引用 今生缘 的回复内容:黄工厉害啊,佩服!



caowei1985

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-06-04 21:01:28
411楼
求教:我们单位有个ABB ASC800的变频器运行中跳停,报直流过电压故障,查交流母线输入电压没有波动(390V左右),当时也没人操作,或者起大设备,变频器直流母线电压测量为528V,也属正常范围,现在就是不知道怎么就会报直流过电压,从哪方面查起?电机是跳停的,变频器设置为自由停车。领导要求写异常分析,不知道是什么原因了,怎么分析呢?求教了,谢谢

z123y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1578
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-08 20:35:12
412楼
引用 yanwen0227 的回复内容: 希望更多版主加入此互动,热心解答大家问题。



lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2012-06-12 10:44:00
413楼

黄工您好:我们这有一个600A的断路器,加有600/5的互感器,负载是空调机组,额定电流是207A,当达到额定电流时,就会有嗡嗡的声音,我开始以为是线头松动或有粉尘,但是,打开一看没有问题,电流降至100A左右声音就没有了,因为现在已经开始制冷所以不能停机,但这种情况过去没有过,我心里没底,前两天国家电网过来检查也提出来了。

王者之师--听涛风1

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:46帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2012-06-13 13:05:01
414楼

顶一个!!

 

sggwang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2003年10月24日
发表于:2012-06-17 19:30:48
415楼
800系列132kw,控制一台风机,但经常自停,报警2130.但复位后,正常运行。不知何因?谢谢

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-06-17 21:36:45
416楼
引用 酷客 的回复内容:如果能将问题不断汇总,那就更好了。那样大家更容易看问题的处理



是这样子的,这个帖子太长了,呵呵,打算一个问题一个帖子,搞个系列专题,最近太忙,一直顾不上。

统一

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 2186回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2880
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-17 23:10:16
417楼

顶下,非常好的贴

 

 

zqh2008

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2014年3月15日
发表于:2015-07-20 15:28:36
418楼

黄工你好:我用s7-200控制acs800变频器,AI1=0-10v可以控制。AI2=0-20MA无反应。

变频器设置参数如下。你看啥问题。

 

zqh2008

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2014年3月15日
发表于:2015-07-20 15:43:30
419楼

补充问一下:DI3=1时是选中AI2=0-20MA这个信号源吧? 当时  变频器控制盘上显示有运行频率,而电机不转。请你帮个忙吧。