对:龙口FANS关于引用 rzbcy 的回复内容: 回复内容:对:青岛黄工关于回复内容:对:rzbcy关于 黄工,真心感谢您的回复!我这里还有几个问题要请教您。 现场一台ACS800-04-0440-3(08年10月生产的)的变频器之前能运行,后来突然报SUPPLY PHASE缺相故障,更换整流桥,AINT板,连RDCU板也换过了,问题依然存在,而且AINP板上面的指示灯也亮。拆开变频器测量,从变压器,均压电阻,限流二极管,限流电阻到储能电容,我都测量了,其值都在标称值左右,没什么问题。重新上电,停止状态和低速时直流电压有540V,随着转速的上升,直流电压慢慢下降,到运行在40HZ左右,转速在1200转左右时,直流电压已下降到500V以下,在460V-490V之间波动,感觉有问题,就是不知道问题出在哪里。只好换一台新变频器工作,这时开到40HZ,直流电压也在500V左右(电源电压低,只有360V及以上,正常),已经运行了一周了,没出现故障。说明不是电机和电机电缆的问题,外围也没什么问题,问题还是出在变频器自身上。求黄工指条明路,在下感激不尽!内容的回复:电解电容老化,中间有么有长时间的放置过,如果有,最好先地压预充电一下,这样的情况了,建议更换电解电容。 内容的回复:没有长时间的放置过,一直都在运行,带550KW电机,差不多90%的负载,而且变频器也是08年10月生产的,也没有使用多久啊,怎么就出现电解电容老化的问题啊?帮忙再分析分析! 大哥 0440 带400KW的电机 啊 无语了内容的回复:
不好意思,打错了,0440轻过载带355KW电机,重过载带315KW电机;0490轻过载带400KW电机,重过载带355KW电机
回复内容:
对:龙口FANS关于引用 rzbcy 的回复内容: 回复内容:对:龙口FANS关于引用 青岛黄工 的回复内容: 回复内容:对:龙口FANS关于引用 青岛黄工 的回复内容: 这个问题还没有解决吗?更换电容试验了一下没有? 看一下电流好不好 老黄 你现在卖电容了?? 内容的回复:看上面贴子,你给支招,呵呵。 看一下 电容是否为400V 4100uf 内容的回复:现在还没有试,电容是4100uF,一共14个,我曾拆下来量过,7个并联的电容值大约是在29mF,正负极电容值大约是15mF,就算是电容的问题,测量也测不出来,要试机才知道。我上次看了电流,运行在1200转左右的时候电流有580A以上,而换新的变频器运行,同样频率,电流只有400A左右,请高手分析一下 换新变频 更换RDCU板了么?? 内容的回复:
换过了,辨识运行也做了!原来的0440的还报一个4210过温故障,换新变频器开始没有换RDCU,但还是报4210故障,换了RDCU就解决了!新变频是买的0490的。
旧的RDCU 重新刷功率。。。 应该是排除硬件原因 确认是参数的问题了