ABB低压电器各种问题有问必答栏目 汇集各路专家坐诊 点击:16097 | 回复:419



青岛黄工

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:168帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23841
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-09 14:28:06
楼主

本人做工控6年有余了,刚毕业开始做国内牌子的售后支持,后来有机会接触到了ABB这个牌子,开了眼界,认识了不少新鲜的概念和技术,从心里感谢ABB公司,呈现给世人如此多近乎完美的科技,所以,兄弟在这里立个牌子,希望认识更多用ABB产品的朋友,我们一块儿在这儿交流使用心得,也非常期盼ABB各方面的专家高手不吝赐教,让我们共同学习提高。

本贴盖楼已经比较高了,为了方便更多网友查阅,找到技术答案,决定到此封帖,后期我会整理一下,将技术提问改为红色,将好的解决办法或者提议改为黄色,同时,ABB技术问题一问一答会再推出一贴http://bbs.gongkong.com/Details/201203/2012030522272700001-1.shtml,欢迎有新问题的朋友去发贴,更欢迎ABB方面的技术高手、专家能不吝赐教,热心给与帮助。



楼主最近还看过



青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-22 14:17:25
341楼
回复内容:
对:bin236716189关于黄工,求助啊!ACS510 外部调速,为什么是电流上升频率不变..............? 内容的回复:


已经在原贴回复,如果是风机水泵,先把阀门关上,启动起来后再打开,应该是电流限制住了。

登录名

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2012年2月23日
发表于:2012-02-23 18:37:24
342楼
黄工你好, 我想请教一下ACS800跳START INHIBI(FF7A)故障, 固件手册提到检查AGPS防误启动和相关端子, 但是该ACS800根本没有安装AGPS, 内部的X40的1和4脚也是短接的, 15v电压也正常, 这是怎么回事呢?

冰诺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:484
  • 注册:2010年2月01日
发表于:2012-02-23 19:03:00
343楼
黄工你好,我想请教一下如何成为ABB授权售后工程师?谢谢

zhaiyaolily

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-02-23 19:38:15
344楼

希望更多版主加入此互动,热心解答大家问题。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-23 22:03:08
345楼
回复内容:
对:冰诺关于黄工你好,我想请教一下如何成为ABB授权售后工程师?谢谢 内容的回复:


在经销商哪儿混得不错,有机会去ABB北京总部培训,并获得证书,如果自费,也可以,具体没有操作过,只是听说过,你问问北京ABB。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-23 22:26:53
346楼
回复内容:
对:登录名关于黄工你好, 我想请教一下ACS800跳START INHIBI(FF7A)故障, 固件手册提到检查AGPS防误启动和相关端子, 但是该ACS800根本没有安装AGPS, 内部的X40的1和4脚也是短接的, 15v电压也正常, 这是怎么回事呢?内容的回复:


青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-23 22:28:22
347楼

应该是内部参数设置问题,仔细想想看有没有打开一些,启动保护之类的参数。

登录名

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2012年2月23日
发表于:2012-02-24 11:59:08
348楼
回复内容:
对:青岛黄工关于 应该是内部参数设置问题,仔细想想看有没有打开一些,启动保护之类的参数。 内容的回复:


登录名

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2012年2月23日
发表于:2012-02-24 18:10:34
349楼
回复内容:
对:青岛黄工关于 应该是内部参数设置问题,仔细想想看有没有打开一些,启动保护之类的参数。 内容的回复:

黄工你好! 恢复宏之后故障依旧, 应该不是参数的问题.

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-24 19:23:50
350楼
回复内容:
对:登录名关于回复内容:对:青岛黄工关于 应该是内部参数设置问题,仔细想想看有没有打开一些,启动保护之类的参数。 内容的回复:黄工你好! 恢复宏之后故障依旧, 应该不是参数的问题.内容的回复:


恢复宏不行,恢复出厂值

登录名

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2012年2月23日
发表于:2012-02-25 10:41:39
351楼
黄工你好!是用9903恢复宏的出厂设置的, 所有宏都试过。除用户宏外其他宏恢复后除99组参数外都自动恢复到出厂设置了, 可是故障依旧。

lq139588

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:726
  • 注册:2008年3月27日
发表于:2012-02-25 18:42:44
352楼
请教黄工;ACS800参数组60 MASTER/FOLLOWER--6002--SPEED与TORQUE 可以在运行状态下切换吗?

凌民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2012-02-26 18:13:05
353楼
请教黄工,ACS800-04P-0320能在DTC模式下带4.0KW电机运行吗?

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-26 19:42:43
354楼
回复内容:
对:登录名关于黄工你好!是用9903恢复宏的出厂设置的, 所有宏都试过。除用户宏外其他宏恢复后除99组参数外都自动恢复到出厂设置了, 可是故障依旧。 内容的回复:


能不能把应用的参数设置简单传上来看看,如果外部逻辑没有这项保护,确实又报警,应该是内部逻辑错误。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-26 19:45:41
355楼
回复内容:
对:lq139588关于请教黄工;ACS800参数组60 MASTER/FOLLOWER--6002--SPEED与TORQUE 可以在运行状态下切换吗?内容的回复:


不可以,和控制参数关系密切,容易故障。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-26 19:46:59
356楼
回复内容:
对:凌民关于请教黄工,ACS800-04P-0320能在DTC模式下带4.0KW电机运行吗? 内容的回复:


可以,也要从头做辨识。

凌民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2012-02-26 22:39:16
357楼
谢谢黄工!是这样的,现场一台acs800-04p-0320变频器驱动250KW水泵经常报过热故障,彻底清灰后正常,运行二十多天突然炸机,检查是电解电容母线放电将两只整流模块击穿炸裂,换后未敢带原电机试车,用一3.0的电机试不能启动,好像缺相一样,控制盘显示的频率正负变化,输出电压也不平衡,有时还报MOTOR PHASE故障。用标量控制模式则电机运行正常,开始以为DTC模式不能带小电机。请教黄工这台变频器是不是还有故障啊?是什么原因?

rzbcy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2011年1月20日
发表于:2012-02-27 21:11:20
358楼
回复内容:
对:青岛黄工关于回复内容:对:凌民关于请教黄工,ACS800-04P-0320能在DTC模式下带4.0KW电机运行吗? 内容的回复:可以,也要从头做辨识。 内容的回复:

o320的变频器好像识别不了4KW的小电机吧,做不了辨识运行啊 !

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-27 21:31:42
359楼
经常报过热故障,彻底清灰后正常,运行二十多天突然炸机,检查是电解电容母线放电将两只整流模块击穿炸裂,有没有超载使用?如果更换后,内部都处理好了,直流母线间绝缘都处理好了,可以带载看看,你说的情况,开始时,DTC下,带4KW直接来运转的,出现那种情况,因为它的电机模型不是4KW的,标量下就好了,这么小的,怕真不能做辨识,呵呵,我没有操作过,你修这么大功率的,如果不放心,最好找带载电机试运行一下。

leeleebao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2012年2月12日
发表于:2012-02-29 08:50:14
360楼

黄工你好!请问APBU-44C电池电量低的话会引起PPCC LINK故障么?还有APBU里面的电池是什么样的?