或许你的现场曾有过多套设备是一模一样的,变频器选的也是一样的,接线图也是一样的,控制方式也是一样的,然后调试的时候就可以偷下懒了,就是采用便携快捷的方法--就是调试完一台,其他台完全复制已经调好的那台的参数来使用。遇到过吧,请举例说明如何完成这个操作的,要求列清楚品牌及型号。
原创哦,别抄袭。
奖项设置:一等20MP 1名 二等10MP 2名 鼓励奖若干 各50积分
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
说说我用的变频器参数复制
西门子440系列的一般情况下有两种方法,一是用电脑通过调试软件(STARTER)先从旧变频器中将参数读上来,再下载到新变频器中,二是直接用变频器的操作面板,将旧变频器参数直接保存在操作面板中,再下载到新变频器中(确认操作面板有此功能)。
富士变频器: 1. G11系列 上载功能------按“PROG”键进入“9数据复写”,按“FUNC/DATA”键进入“数据复制-READ”模式,按“↑”将“READ”改为“WRITE”,再按“FUNC/DATA”键,下面有黑条形码在一点点增加,当条形码满横格时即为上载完毕; 下载功能--------按“PROG”键进入“9数据复写”,按“FUNC/DATA”键进入“数据复制-READ”模式,再按“FUNC/DATA”键,下面有黑条形码在一点点增加,当条形码满横格时即为下载完毕
三菱变频器: 1. FR-F700系列 上载功能------按MODE键进行参数设定,旋转旋钮调节到“PCPY”(参数拷贝),按“SET”键显示当前值“0”(初始值),旋转旋钮改变设定值为“1”,按“SET”键把参数上载到面板,“1”闪烁30s左右后,“1”与“PCPY”来回闪烁,则参数上载完毕; 下载功能--------按MODE键进行参数设定,旋转旋钮调节到“PCPY”(参数拷贝),按“SET”键显示当前值“0”(初始值),旋转旋钮改变设定值为“2”,按“SET”键把参数下载到变频器,“2”闪烁30s左右后,“2”与“PCPY”来回闪烁,则参数下载完毕;
富士电机:MEGA各系列基本通用
(1)电源接通后自动进入运转模式。在运转模式状态下,按下“PRG/REST”键,则进入程序模式,显示功能选择菜单。
(2)按下“上/下”键选择数据复制代码“7.CPY”。
(3)按下“FUNC/DATA”键,显示数据复制功能代码。
(4)通过“上/下”键选择目标功能“CoPY”,并按下“FUNC/DATA”键,则执行数据复制,将操作器内保存的数据写入到变频器。(不能执行复制功能的话,说明数据被保护,需要先把数据保护置为无效。)
(5)如果目标功能结束则显示End。
(6)返回到数据复制一览时,按下“PRG/REST”键。
(7)返回到菜单,再次按下“PRG/REST”键。
数据保护时:在“数据复制”(7.CPY)的状态下,如果按住“FUNC/DATA”键,持续5秒以上,可以自由切换“数据保护有效”和“数据保护无效”。(保护无效至有效时显示rERD变为ProT,保护有效至无效时显示ProT变为rERD。)