变频器上的fwd rev 按钮 点击:9289 | 回复:6



domains

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2014年6月30日
发表于:2015-07-14 22:14:00
楼主

新手,

我知道,在变频器面板上面有fwd rec旋钮,调解正反转。

但是在这个原理图上,5.6接线柱连接的外置开关同样可以控制正反转,这不就是外置控制正反转了吗,与直接在面板上调解fwd rec旋钮有什么区别





yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2015-07-15 05:27:24
1楼

没有区别,但是,需要在变频器参数中设定是外部控制变频器正反转还是面板控制,两者不能同时控制。

探索工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2015年2月16日
发表于:2015-07-15 06:19:54
2楼

面板控制操作正反转使用FWD REC

5,6是端子控制时,使用强制按钮控制正反转开关接通,变频器才能运转


狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-07-15 08:29:02
3楼

变频器的控制方式不同,面板上面有fwd rec旋钮是面板操作的时候用的,5、6端子是端子控制时用的。

面板控制(本地控制)与端子控制是两种不同的控制方式,可以在变频器参数里边设置。


xiaoyuwww2005

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:251帖 | 1561回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3432
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2015-07-15 09:32:50
4楼

  我只知道是控制方法不一样,一个是面板控制,一个是端子控制,这样理解对吧 !

lianzhang2020

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2009年11月18日
发表于:2015-07-15 10:30:21
5楼

差不多是本地控制与远程控制的差别

半路出家316

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2014年11月09日
发表于:2015-07-15 20:55:28
6楼


引用 狼牙精神 的回复内容: 变频器的控制方式不同,面板上面有fwd rec旋钮是面...