新手,
我知道,在变频器面板上面有fwd rec旋钮,调解正反转。
但是在这个原理图上,5.6接线柱连接的外置开关同样可以控制正反转,这不就是外置控制正反转了吗,与直接在面板上调解fwd rec旋钮有什么区别
yuanle
没有区别,但是,需要在变频器参数中设定是外部控制变频器正反转还是面板控制,两者不能同时控制。
探索工控
面板控制操作正反转使用FWD REC
5,6是端子控制时,使用强制按钮控制正反转开关接通,变频器才能运转
狼牙精神
变频器的控制方式不同,面板上面有fwd rec旋钮是面板操作的时候用的,5、6端子是端子控制时用的。
面板控制(本地控制)与端子控制是两种不同的控制方式,可以在变频器参数里边设置。
xiaoyuwww2005
我只知道是控制方法不一样,一个是面板控制,一个是端子控制,这样理解对吧 !
lianzhang2020
差不多是本地控制与远程控制的差别
半路出家316
引用 狼牙精神 的回复内容: 变频器的控制方式不同,面板上面有fwd rec旋钮是面...