首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页

ABB低压电器各种问题有问必答栏目 汇集各路专家坐诊 点击:16097 | 回复:419



青岛黄工

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:168帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23841
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-09 14:28:06
楼主

本人做工控6年有余了,刚毕业开始做国内牌子的售后支持,后来有机会接触到了ABB这个牌子,开了眼界,认识了不少新鲜的概念和技术,从心里感谢ABB公司,呈现给世人如此多近乎完美的科技,所以,兄弟在这里立个牌子,希望认识更多用ABB产品的朋友,我们一块儿在这儿交流使用心得,也非常期盼ABB各方面的专家高手不吝赐教,让我们共同学习提高。

本贴盖楼已经比较高了,为了方便更多网友查阅,找到技术答案,决定到此封帖,后期我会整理一下,将技术提问改为红色,将好的解决办法或者提议改为黄色,同时,ABB技术问题一问一答会再推出一贴http://bbs.gongkong.com/Details/201203/2012030522272700001-1.shtml,欢迎有新问题的朋友去发贴,更欢迎ABB方面的技术高手、专家能不吝赐教,热心给与帮助。



楼主最近还看过



陌上尘

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:20帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5186
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2011-11-09 14:37:01
1楼

顶一个,

 

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-11-09 14:37:19
2楼

强烈支持、欢迎楼主搞这样的活动!!

阿水

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2011-11-09 14:39:32
3楼
    这样的人才我们农民工一定要顶起呀        

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-11-09 16:38:23
4楼

黄工在业界的口碑是不错的,技术好人也好。

之前和黄工打过一些交道

zisha8

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2010年1月18日
发表于:2011-11-09 21:58:53
5楼
谢谢指导,特意来此支持一下

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-10 09:28:14
6楼
承蒙各位看得起,无以为报,唯有认真回答问题。

gway1111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1084
  • 注册:2011年10月13日
发表于:2011-11-10 09:35:05
7楼
强顶!求黄工为我们这些学生指导!

ihjmh1988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2010年5月31日
发表于:2011-11-10 16:09:21
8楼
同城啊,有问题还要找黄工,

gh1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:790
  • 注册:2007年2月14日
发表于:2011-11-14 20:56:53
9楼

黄工,我想请教一下:ACS800斩波器的工作电压是多少?谢谢!

lijiafeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2011-11-16 11:46:29
10楼

黄工 你好  想请教一下 acs800-04-0320-3的变频器  报过热报警 时间常了就跳闸,是什么原因啊。初步怀疑是内部灰太多,但是内部的灰已经清理过了。还是会报。风机也是转的。怀疑板子坏的问题也不大,因为时间长了才会报,说明肯定是散热的问题。

这个变频器里的测温元件 出了IGBT内部的,  还有三个连在一起的测温电阻外。 还有其他的吗,   

知识改变人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2011-11-16 13:39:27
11楼

请问黄工 ACS510   变频器的SPFC宏里面               循环软启动功能和定时切换功能  可以同时使用吗

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-17 09:06:53
12楼
回复内容:
对:gh1970 关于

黄工,我想请教一下:ACS800斩波器的工作电压是多少?谢谢!

内容的回复:

这个要根据你电压输入等级和你变频器直流电压报警参数设置来算出来的,最好把现场情况说清楚点。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-17 09:11:52
13楼
回复内容:
对:lijiafeng 关于

黄工 你好  想请教一下 acs800-04-0320-3的变频器  报过热报警 时间常了就跳闸,是什么原因啊。初步怀疑是内部灰太多,但是内部的灰已经清理过了。还是会报。风机也是转的。怀疑板子坏的问题也不大,因为时间长了才会报,说明肯定是散热的问题。

这个变频器里的测温元件 出了IGBT内部的,  还有三个连在一起的测温电阻外。 还有其他的吗,   

内容的回复:

灰尘清理过,说明你用了很久了,并且曾经有过灰尘,可以考虑电路板上测温部分电路的运放出了问题,可以换换试试。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-17 09:20:42
14楼
回复内容:
对:知识改变人生关于请问黄工 ACS510   变频器的SPFC宏里面               循环软启动功能和定时切换功能  可以同时使用吗内容的回复:


可以同时使用,定时切换指的是循环时谁先谁后,目的是为了让各台电机平均使用,平均磨损,是个可选功能,根据需要设置,就是搭配SPFC功能使用的。

robbie_max

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2004年2月28日
发表于:2011-11-24 07:07:40
15楼

黄工,您好,请教一下,ACS510如何实现,先变频启动一台电机,然后该电动机会切换为工频,变频器再启动另外一台电动机,变频运行。或者ACS510是否有复位控制端子?谢谢!

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-24 13:09:47
16楼
回复内容:
对:robbie_max 关于

黄工,您好,请教一下,ACS510如何实现,先变频启动一台电机,然后该电动机会切换为工频,变频器再启动另外一台电动机,变频运行。或者ACS510是否有复位控制端子?谢谢!

内容的回复:

看使用说明书,40组参数,有完整的电气接线图,可以用PF控制,也可以SPFC。

QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2011-11-24 16:43:23
17楼
ACS-800系列中690V的变频器精通吗?我公司有一台1120KW的变频器经常出现故障跳闸,控制盘上报警为控制盘丢失,没有其它报警信息,复位后,还可以启动,过一段时间还出现这样的问题,代理商技术工程师来过多次至今未得到解决,不知何种原因,请帮忙分析一下,谢谢!

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4740帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2011-11-24 17:12:14
18楼
黄工厉害啊,佩服!

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-26 09:36:48
19楼
回复内容:
对:QHDTHL 关于ACS-800系列中690V的变频器精通吗?我公司有一台1120KW的变频器经常出现故障跳闸,控制盘上报警为控制盘丢失,没有其它报警信息,复位后,还可以启动,过一段时间还出现这样的问题,代理商技术工程师来过多次至今未得到解决,不知何种原因,请帮忙分析一下,谢谢! 内容的回复:


代理商技术工程师去现场都作了哪些工作? 是不是把控制盘后面的水晶头换了换,或者把控制盘和变频器中间的连线换了换,再或者把控制盘换了换,如果这些都没做,只是插拔一下,建议先换换看,如果还不行,那应该是主板上通讯模块有点麻烦,如果你不愿投资,可以设置把键盘去掉,就是不要变频器主机检测控制盘,改变控制方式,如用外部段子控制。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:3351
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2011-11-29 11:04:24
20楼

希望更多版主加入此互动,热心解答大家问题。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页