本人做工控6年有余了,刚毕业开始做国内牌子的售后支持,后来有机会接触到了ABB这个牌子,开了眼界,认识了不少新鲜的概念和技术,从心里感谢ABB公司,呈现给世人如此多近乎完美的科技,所以,兄弟在这里立个牌子,希望认识更多用ABB产品的朋友,我们一块儿在这儿交流使用心得,也非常期盼ABB各方面的专家高手不吝赐教,让我们共同学习提高。
本贴盖楼已经比较高了,为了方便更多网友查阅,找到技术答案,决定到此封帖,后期我会整理一下,将技术提问改为红色,将好的解决办法或者提议改为黄色,同时,ABB技术问题一问一答会再推出一贴http://bbs.gongkong.com/Details/201203/2012030522272700001-1.shtml,欢迎有新问题的朋友去发贴,更欢迎ABB方面的技术高手、专家能不吝赐教,热心给与帮助。
楼主最近还看过
你好!我是刚接触恒压供水,现在有一客户指定ABB-ACS510-01-038A-4/一拖二【一主泵一辅泵】不用PLC,来做一套恒压供水控制系统,请教我都要选择什么型号的压力传感器和软启动器。及详细设置参数。谢谢!1028278421@qq.com
你好!我是刚接触恒压供水,现在有一客户指定ABB-ACS510-01-038A-4/一拖二【一主泵一辅泵】不用PLC,来做一套恒压供水控制系统,请教我都要选择什么型号的压力传感器和软启动器。及详细设置参数。谢谢!1028278421@qq.com
内容的回复:黄工...
我这边拉丝机有20条线,每条线13台变频器的样子,
十一假期断电,等回来后送上电,居然 砰 炸了3条线上的4台变频器,
每条线有一个总的断路器;每个变频器都有一个独立断路器.
根本就没人动过它,后来把负载都拆了 送电...还是 一声巨响 砰 断路器跳闸,人都吓死了!!!
现在搞的 断路器一跳 基本是没人敢送电了,直接换变频器!修理费还申请不下来!
这是什么元件坏了,才导致这样的现象?自己修理困难大不大?
内容的回复:
黄工...
