本人做工控6年有余了,刚毕业开始做国内牌子的售后支持,后来有机会接触到了ABB这个牌子,开了眼界,认识了不少新鲜的概念和技术,从心里感谢ABB公司,呈现给世人如此多近乎完美的科技,所以,兄弟在这里立个牌子,希望认识更多用ABB产品的朋友,我们一块儿在这儿交流使用心得,也非常期盼ABB各方面的专家高手不吝赐教,让我们共同学习提高。

本贴盖楼已经比较高了,为了方便更多网友查阅,找到技术答案,决定到此封帖,后期我会整理一下,将技术提问改为红色,将好的解决办法或者提议改为黄色,同时,ABB技术问题一问一答会再推出一贴http://bbs.gongkong.com/Details/201203/2012030522272700001-1.shtml,欢迎有新问题的朋友去发贴,更欢迎ABB方面的技术高手、专家能不吝赐教,热心给与帮助。



楼主最近还看过



青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-02 09:36:47
41楼
回复内容:
对:litonggan888 关于

我公司用ABB变频器,短路报警F004,然后复位后开启,过一会变频器直接爆了,吓我一跳

内容的回复:

是ACS510吗?之前有没有把控制主板连接功率板的排线插反过,后来改正后报警,复位在开启可以,但有可能爆掉,因为IGBT触发部分错误的充了电,IGBT开关错误,短路了,你的具体事什么情况?

诚哥哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年12月02日
发表于:2011-12-02 13:05:12
42楼
AB Power flex700的变频器如何锁定HIM,详细步骤

qinrizhou

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2011年11月11日
发表于:2011-12-02 19:12:08
43楼
还是黄工厉害,以后还望多多指教,

受伤的灰太郎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2008年2月06日
发表于:2011-12-02 19:40:14
44楼
黄工你好 ABB的ACS800变频器报INT  CONFIG怎么处理?

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2011-12-03 10:39:14
45楼
引用HOTEAM 的回复内容:

黄工在业界的口碑是不错的,技术好人也好。

之前和黄工打过一些交道





看起来似乎可能见过。。。。ABB的变频器青岛海纳做的不错。。。。

yongan2011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 140回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5674
  • 注册:2011年3月19日
发表于:2011-12-03 16:51:18
46楼
回复内容:
对:青岛黄工 关于回复内容:
对:yongan2011 关于

你好   我现在在做ACS510和西门子S7-200的通讯。看来很久都没有看懂说明书上怎么写通讯帧(用变频器自带的modbus通讯协议)  在网上看来点别人写好的通讯帧  但是不太明白怎么写的  能否介绍一下怎么写给变频器的通讯命令帧  或者给个通讯的例子

 

下面的这些命令怎么写成的

1.启动命令(假设变频器的从站地址=01,下同)
ACS550的通讯启动过程:
变频器上电以后(状态为不具备合闸条件(NOT READY TO SWITCH ON)),要逐个进行6次成功的通讯才可启动完毕(每次通讯变频器的回应应与PLC所发内容相同):
(1)使变频器具备合闸条件(READY TO SWITCH ON):
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#06,16#09,16#C8
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 CRC校验字
(2)使变频器给定1的值清0(CLEAR THE EXT REF1):
16#01,16#06,16#00,16#01,16#00,16#00,16#D8,16#0A
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 CRC校验字
(3)使变频器状态为准备就绪(READY TO OPERATE):
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#07,16#C8,16#08
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 CRC校验字
(4)使变频器状态为允许运行(OPERATION ENABLED):
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#0F,16#C9,16#CE
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 CRC校验字
(5)使变频器状态为允许加速(ACCELERATOR ENABLED):
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#2F,16#C8,16#16
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 CRC校验字
(6)使变频器状态为运行(OPERATING):
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#6F,16#C9,16#E6
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 CRC校验字

2.停止命令
要停止正在运行的变频器,应发停止命令(不应该以0速命令代替停止命令)。停止命令有3种:急停1(变频器按照减速时间1(见参数2203 DECELER TIME 1)减速停止);急停2(设备按照惯性减速停止);急停3(变频器按照减速时间2(见参数2205 DECELER TIME 2)减速停止)。一般可使用急停1(变频器的回应应与PLC所发内容相同):
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#6D,16#48,16#27
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 CRC校验字

3.改变运行速度命令
正在运行(OPERATING)的变频器可接收变速命令,即通讯给定。写入给定1保持寄存器的值0-20000对应变频器输出速度0-EXT REF1 MAX(Hz,参数1105)。例如EXT REF1 MAX=50.0 Hz,则欲使变频器输出1 0.0 Hz,应写入20000÷5=4000即16#0F,16#A0。(变频器的回应应与PLC所发内容相同):
16#01,16#06,16#00,16#01,16#00,16#00,16#D8,16#0A
站址 写命令 写寄存器地址 写寄存器内容 CRC校验字
(注意:CRC校验字的放置顺序为先低字节,后高字节)
4.读变频器数据参数
可以经通讯读变频器参数如输出速度、电流、转矩、功率等参数。若所读参数在变频器寄存器地址上连续,还可用1条读命令读多个参数。如要读取输出电流:
16#01,16#03,16#00,16#67,16#00,16#01,16#35,16#D5
站址 读命令 读寄存器地址 读寄存器数量 CRC校验字
变频器的回应:
16#01,16#03, 16#01, 电流H,电流L,CRCL CRCH
站址 读命令 回应的字数量 读来参数 CRC校验字
如要读取输出频率、电流、转矩、功率连续4个参数:
16#01,16#03,16#00,16#66,16#00,16#04,16#A4,16#16
站址 读命令 读寄存器地址 读寄存器数量 CRC校验字
变频器的回应:
16#01,16#03,16#04,频率H,频率L,电流H,电流L,转矩H,转矩L,功率H,功率L,CRCL CRCH
站址 读命令 字数 读来参数字1 参数字2 参数字3 参数字4 CRC校验字
若读回的电流字(电流H,电流L)=16#01,16#A5,则实际电流数值为16#01A5=42.1A。

 

 

我有个用松下PLC写好的,用松下MODBUS RTU通讯,和松下VF0C变频器通讯。

变频器手册上:这么写的通讯格式

松下PLC支持MODBUS RTU通讯,所以,写程序,就写成了这样的。
只是告诉PLC通过COM1发出MODBUS RTU信息到3号站的WR250中的第0位去,不用写通讯桢,PLC支持MODBUS,自己会发出变频器能识别的信息桢。
内容的回复:


MODBUS有两种通讯方式,ASCII和RTU,看变频器中设置的通讯格式,用西门子PLC编程的时候,因为西门子PLC支持MODBUS通讯,所以,你只需要用相应的发送信息指令将数据发送到变频器的相应地址就可以了,具体设置,根据编程指令使用说明,PLC会自动发出合乎变频器能接受的信息格式,编程的时候不需要写这些信息桢,这些信息桢是给用自定义通讯的时候用的,就是自己的PLC不支持MODBUS,你要用变频器的MODBUS通讯,你只有写完整的信息桢,因为你的PLC不支持MODBUS,就是他不会自动发出标准的MODBUS信息桢格式的信息,不知道你能看明白没有。
内容的回复:

我是打算用200的自由口通讯

xing111000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年9月21日
发表于:2011-12-04 11:15:42
47楼

黄工,你好,我是新手才接触ABB变频器时间不长,请问两台ACS800的变频器做主从控制需要注意那些方面?起升机构的。

我们是做起重机设备的。

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2011-12-04 11:41:43
48楼
ABB的变频器和西门子200的PLC通讯,用自由口我觉得是自找麻烦,因为ABB的变频器是纯标准的modbus协议,地址也是标准的modbus地址,可以使用西门子200的modbus标准库,进行寻址控制,我用过,很方便的。比自由口方便多了,自由口适合和国产的一些变频器通讯。黄工!不知道我说的对不对啊?

zhongxiaolu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年6月08日
发表于:2011-12-04 23:08:17
49楼
黄工:你好想请教个问题,就是ABB800的90KW的,在自己公司测试带电机是好的,但是拿到客户现场就报2330故障也复位不了,一运行就报中国故障,但是屏蔽是可以开起来的, 有3台怎样的问题。换台新的就好了,不知道是不是互感器检测的问题。如有时间请帮我解答棘手的问题,谢谢

yongan2011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 140回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5674
  • 注册:2011年3月19日
发表于:2011-12-05 08:23:35
50楼
回复内容:
对:大话东游 关于ABB的变频器和西门子200的PLC通讯,用自由口我觉得是自找麻烦,因为ABB的变频器是纯标准的modbus协议,地址也是标准的modbus地址,可以使用西门子200的modbus标准库,进行寻址控制,我用过,很方便的。比自由口方便多了,自由口适合和国产的一些变频器通讯。黄工!不知道我说的对不对啊? 内容的回复:


能发个例子让大家学习一下吗?

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-05 09:42:51
51楼
回复内容:
对:通讯网 关于引用HOTEAM 的回复内容:

黄工在业界的口碑是不错的,技术好人也好。

之前和黄工打过一些交道





看起来似乎可能见过。。。。ABB的变频器青岛海纳做的不错。。。。
内容的回复:


贤兄是?

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-05 09:47:59
52楼
回复内容:
对:受伤的灰太郎 关于黄工你好 ABB的ACS800变频器报INT  CONFIG怎么处理? 内容的回复:


这个需要主板复位,是掉电那种复位,最好找ABB服务中心的工程师来做。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-05 09:51:39
53楼
回复内容:
对:xing111000 关于

黄工,你好,我是新手才接触ABB变频器时间不长,请问两台ACS800的变频器做主从控制需要注意那些方面?起升机构的。

我们是做起重机设备的。

内容的回复:

两台变频器先分开做好电机辨识,DTC模式下,一个做主,一个做从,如果要求速度一直,从机用速度模式,速度窗口设置为零,如果要求力矩一直,从机 设置为DTC模式。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-05 09:59:24
54楼
回复内容:
对:大话东游 关于ABB的变频器和西门子200的PLC通讯,用自由口我觉得是自找麻烦,因为ABB的变频器是纯标准的modbus协议,地址也是标准的modbus地址,可以使用西门子200的modbus标准库,进行寻址控制,我用过,很方便的。比自由口方便多了,自由口适合和国产的一些变频器通讯。黄工!不知道我说的对不对啊? 内容的回复:


恩,是这样的,就好比两个人都会说英语,就没必要一个说日语,再找个日语翻译英语的翻译,大部分情况下,MODBUS 通讯都可以的,这个协议是工业最常用的标准协议之一。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-05 10:03:01
55楼
回复内容:
对:zhongxiaolu 关于黄工:你好想请教个问题,就是ABB800的90KW的,在自己公司测试带电机是好的,但是拿到客户现场就报2330故障也复位不了,一运行就报中国故障,但是屏蔽是可以开起来的, 有3台怎样的问题。换台新的就好了,不知道是不是互感器检测的问题。如有时间请帮我解答棘手的问题,谢谢 内容的回复:


你在家带的电机不超过30KW吧,并且是空载试得吧,考虑全部更换三个数出检测,把旧的发给有检修设备的单位测试。

qinrizhou

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2011年11月11日
发表于:2011-12-05 20:28:18
56楼

黄工,你好,一台ABB510  15KW这两年每年都炸一次,用在无负压供水,放在地下室,无粉尘,温、湿度都很正常,请教引发爆炸的N种可能,由于前两次炸不是我经手,所以具体炸到什么程度也不是很清楚。

myj663

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2010年5月04日
发表于:2011-12-06 09:57:07
57楼
黄工你好,最近用acs510 30kw变频器发现这样的问题,有四个柜子3个用30kw,一个用很小功率的acs510,结果在调试过程发现,只要30kw变频器一启动其中的一路模拟量信号到PLC就受影响会跳动,其他6路却不会,我发现acs510已经内置滤波器了,而且载波频率也是比较低的,布线的话和其他几路信号布线一样,请问这干扰还有什么好的解决办法?

Witkey

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:637
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2011-12-06 10:07:12
58楼
顶一个,。。。。。。。。。。。

dkdfcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1091回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5682
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2011-12-06 10:25:03
59楼
  收藏黄工联系方式

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-06 12:39:25
60楼
回复内容:
对:qinrizhou 关于

黄工,你好,一台ABB510  15KW这两年每年都炸一次,用在无负压供水,放在地下室,无粉尘,温、湿度都很正常,请教引发爆炸的N种可能,由于前两次炸不是我经手,所以具体炸到什么程度也不是很清楚。

内容的回复:


N种可能我怕列不全,呵呵,你说的炸不知道炸得那一部分,这种情况应该炸整流部分的可能性大点吧,并且炸得很火爆,因为这种工况水锤效应普遍,造成中间直流母线电压突增,来不及保护就炸掉了,你们的供水设备有防水锤装置吗?建议考虑改造以下。