ABB低压电器各种问题有问必答栏目 汇集各路专家坐诊 点击:15620 | 回复:419



青岛黄工

    
  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-09 14:28:06
楼主

本人做工控6年有余了,刚毕业开始做国内牌子的售后支持,后来有机会接触到了ABB这个牌子,开了眼界,认识了不少新鲜的概念和技术,从心里感谢ABB公司,呈现给世人如此多近乎完美的科技,所以,兄弟在这里立个牌子,希望认识更多用ABB产品的朋友,我们一块儿在这儿交流使用心得,也非常期盼ABB各方面的专家高手不吝赐教,让我们共同学习提高。

本贴盖楼已经比较高了,为了方便更多网友查阅,找到技术答案,决定到此封帖,后期我会整理一下,将技术提问改为红色,将好的解决办法或者提议改为黄色,同时,ABB技术问题一问一答会再推出一贴http://bbs.gongkong.com/Details/201203/2012030522272700001-1.shtml,欢迎有新问题的朋友去发贴,更欢迎ABB方面的技术高手、专家能不吝赐教,热心给与帮助。




青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-06 12:45:09
61楼
回复内容:
对:myj663 关于黄工你好,最近用acs510 30kw变频器发现这样的问题,有四个柜子3个用30kw,一个用很小功率的acs510,结果在调试过程发现,只要30kw变频器一启动其中的一路模拟量信号到PLC就受影响会跳动,其他6路却不会,我发现acs510已经内置滤波器了,而且载波频率也是比较低的,布线的话和其他几路信号布线一样,请问这干扰还有什么好的解决办法? 内容的回复:


你说的一路模拟信号是0至10V的吧,是用屏蔽电缆吗?把屏蔽层一端接地,这个地别和变频器机壳共用,应该是外部的问题,不用考虑内部设计。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-06 12:46:02
62楼
回复内容:
对:dkdfcd 关于  收藏黄工联系方式 内容的回复:


我会发个帖子,联系各位好朋友,互帮互助。

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2011-12-06 13:59:09
63楼
黄工你好:我是年老新手下次有困难一定请教黄工。谢谢

qinrizhou

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2011年11月11日
发表于:2011-12-06 23:18:10
64楼
黄工,防水锤装置的止回阀损坏引起变频器爆炸我们也碰到过一两次,经检查后发现止回阀是好的,另外59楼说的很好,黄工的联系方式是应该会知大家,呵呵。

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2011-12-07 08:22:48
65楼
黄工你好:ACS143-1K6-3-C的操作面板多少钱一个能否买到?谢谢

zhenggaohui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2009年12月08日
发表于:2011-12-07 09:52:14
66楼
1.意大利icel无感电容,意大利原装进口。我司为意大利icel无感电容大陆一级代理。
具体规格如下 : 电压:63——10000V 容量:1000pf——12000uf
尺寸:4.5*10——90*222mm
2.美国aerox电解电容,我司自有工厂生产(台湾生产),国产价格,国际品质。
具体规格如下 : 电压:400V.450V 容量:220——15000uf
尺寸:25*35——76*130mm
3.日本hinode(日之出)保险丝,我司为日之出大陆一级代理,产品原装进口。
具体规格如下 : 电压:(V):250,660,800,400,350,1000
电流:4——1750A
4.法雷熔断器,我司为法雷大陆一级代理,此款产品法雷上海工厂制造,国产价格,国际品质。
具体规格如下 : 电压:(V):350,660
电流:16——710A
5台湾百世传感器,我司为百世传感器大陆一级代理。
具体规格如下 : 直流小电流传感器,10——200A点流传感器,50——600A电流传感器,600——2000A电流传感器,2000——10000A电流传感器。
6.台湾昌钢PLT的链接器型号齐全,并可开模订做,另有西门康的IGBT模块。
联系电话:15221306067 郑先生 qq:1144316456 zhenggaohui163@163.com

X7000562

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年12月07日
发表于:2011-12-07 15:09:31
67楼
黄工:你好!我厂在高炉上料系统中使用ABBACS600变频器给45KW电机使用,最近经常出现中途停车、下滑现象,变频器也无故障报警,外部电路也正常,请问可否怀疑是变频器的问题?

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-07 15:34:45
68楼

回复内容:
对:qinrizhou 关于黄工,防水锤装置的止回阀损坏引起变频器爆炸我们也碰到过一两次,经检查后发现止回阀是好的,另外59楼说的很好,黄工的联系方式是应该会知大家,呵呵。 内容的回复:



我已经发了联系方式,不过是个平台,是互动的,就是要把自己的所长放上来,以后互帮互助性质的,有兴趣可以去看看

http://bbs2.gongkong.com/Details/201112/2011120613213400004.html

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-07 15:37:15
69楼
回复内容:
对:现服 关于黄工你好:ACS143-1K6-3-C的操作面板多少钱一个能否买到?谢谢 内容的回复:


这个很老的了,坐地起价的话,就不知道价格了,呵呵,你要问问大的经销商或者维修商,我没有这个

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-07 15:43:18
70楼
回复内容:
对:X7000562 关于黄工:你好!我厂在高炉上料系统中使用ABBACS600变频器给45KW电机使用,最近经常出现中途停车、下滑现象,变频器也无故障报警,外部电路也正常,请问可否怀疑是变频器的问题? 内容的回复:


不是,不报警的话,变频器一般没有损坏,是参数调试的问题,我在一个碱厂,调试过ACS600的行车,碰到过类是的问题,滑钩,检查一下力矩监测窗口设置,这些参数要边开车边调,找个合适的值,现场注意安全,中途停车,也多半和参数设置有关,如果可以的话,你把改动的参数设置,整理一下,发上来看看。

尹建

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2011-12-07 21:50:30
71楼
ABB ACS510 55kw变频器接0.75kw电机时运行正常,接55KW电机时输出电压只有30V,输出电流为0,请问是哪里坏了?谢谢!

尹建

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2011-12-07 21:55:50
72楼

ABB ACS510 55KW变频器,接0.75KW电机时运转正常,接55KW电机时输出电压只有30V,没有输出电流,请问是哪里的问题.谢谢

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-08 10:58:16
73楼
回复内容:
对:尹建关于ABB ACS510 55KW变频器,接0.75KW电机时运转正常,接55KW电机时输出电压只有30V,没有输出电流,请问是哪里的问题.谢谢内容的回复:


接0。75KW电机,负载太小,根本试不出来故障,最小也该用30KW的电机来试验,报警没有?应该是限流部分电路问题,维修时更换了哪些东西?

唐山味儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2011年9月27日
发表于:2011-12-08 19:29:38
74楼

黄工您好,ACS550变频器初次启动时报警11,但是我查了电机的接线和设置都没问题,向您请教!

多多奇奇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年2月20日
发表于:2011-12-08 20:19:40
75楼

黄工:你好!

      我是江苏一名维修电工,我单位有一台变频电源(440V/60HZ)用于船舶的岸电。该电源由两台ABB400的变频器组成,使用不到一年出现5210报警,ABB的服务商解释是我们乱调了参数,不给包修。买给我们电源的厂家只好把通讯盒和系统盒拿到南京ABB服务商那儿,等了4天才弄好,给了6000元人民币。我们的变频电源平时都是锁在码头,巡查一次,有巡检记录,确实没人动过。才开始复位一次可以用一天,第二天复位一次用半小时很准,大约复位了8-10次全部出现5210代码(光纤通信故障)不能复位。望黄工在百忙中给予答复,不胜感谢!

多多奇奇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年2月20日
发表于:2011-12-08 20:32:13
76楼

是ACS-800系列的变频器,两台并联使用。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-09 16:45:53
77楼
回复内容:
对:唐山味儿 关于

黄工您好,ACS550变频器初次启动时报警11,但是我查了电机的接线和设置都没问题,向您请教!

内容的回复:

 

仔细检查一下电机参数,是带负载做的辨识吗?如果是的话,不是水泵负载的话,尝试去掉负载看看,重新多做几次辨识。

wangzhanghua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年12月10日
发表于:2011-12-10 21:15:41
78楼
acs510变频器的频率在变频器上怎么设置

星辰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:393
  • 注册:2010年4月16日
发表于:2011-12-11 20:45:18
79楼
你好黄工。我有一台abb变频器用来恒压供水的。不久前,维修别的东西时输出端接地把变频器烧掉了。不知道哪个模块烧了,能修复吗?

sulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:10帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2010年10月17日
发表于:2011-12-11 22:20:17
80楼

黄工你好:我用ACS510做恒压供水。共有3台水泵,用PFC控制宏,参数9902=7,在该宏中同时还可以启用自动切换功能,参数8118大于1,这样一来内部锁定(即参数8120)就应该设定为1,这样就导致6个数字输入端口DI1---DI6全部应用于内部锁定,可是在PFC宏中还要使用DI1、DI2、DI3、DI6做外部PID控制,这样不就导致数字输入端口使用矛盾吗?恳请黄工给予指导。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师