ABB低压电器各种问题有问必答栏目 汇集各路专家坐诊 点击:16097 | 回复:419



青岛黄工

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:168帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23841
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-09 14:28:06
楼主

本人做工控6年有余了,刚毕业开始做国内牌子的售后支持,后来有机会接触到了ABB这个牌子,开了眼界,认识了不少新鲜的概念和技术,从心里感谢ABB公司,呈现给世人如此多近乎完美的科技,所以,兄弟在这里立个牌子,希望认识更多用ABB产品的朋友,我们一块儿在这儿交流使用心得,也非常期盼ABB各方面的专家高手不吝赐教,让我们共同学习提高。

本贴盖楼已经比较高了,为了方便更多网友查阅,找到技术答案,决定到此封帖,后期我会整理一下,将技术提问改为红色,将好的解决办法或者提议改为黄色,同时,ABB技术问题一问一答会再推出一贴http://bbs.gongkong.com/Details/201203/2012030522272700001-1.shtml,欢迎有新问题的朋友去发贴,更欢迎ABB方面的技术高手、专家能不吝赐教,热心给与帮助。



楼主最近还看过



lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2012-02-08 15:44:28
281楼
我们这循环泵的电流是20A,按公式计算应是20*1.73*380=13148,但是电度表读数只有十分之一,现在CT正常,电流表正常,电机正常,用的是ABB ACS510变频器,领导问为什么?我很郁闷,求求大家

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-08 15:52:49
282楼
引用 blcx 的回复内容:码头岸桥现场有几台ACS800-0140变频器,用N652软件,经常出现BRAKE FLT故障,改为内部应答后正常,按照手册检查无问题,请问黄工原因?谢谢!



应该是acc的,没有手册,谢谢指正。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-08 16:02:53
283楼
回复内容:
对:lacus关于我们这循环泵的电流是20A,按公式计算应是20*1.73*380=13148,但是电度表读数只有十分之一,现在CT正常,电流表正常,电机正常,用的是ABB ACS510变频器,领导问为什么?我很郁闷,求求大家 内容的回复:


功率因数没有考虑,并且这个电流值从哪儿得到的?

中华泰山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2012年1月20日
发表于:2012-02-08 17:04:34
284楼
黄工您好,不好意思,又来麻烦您了,我们厂里使用的是acs350型号,今天下午只接进线,没带负载空送了一次电,变频器烧毁,这事我们厂这个月烧毁的第四台变频器了,附上图,请您给看看到底是是么原因,谢谢了。

rzbcy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2011年1月20日
发表于:2012-02-08 20:22:49
285楼
回复内容:
对:青岛黄工关于回复内容:对:rzbcy关于回复内容:对:青岛黄工关于有没有注意限流电阻,就是所谓的充电电阻的情况,运行一会儿后,这个电阻发热吗?如果发热,那就是旁路继电器没有良好吸合,你测量中间直流母线电压,选择在这个电阻前后各测量一下,比较一下结果。 内容的回复:黄工您好!感谢您的回复,我测过充电电阻,阻值正常,标称为3.3欧姆,测量为3.5欧,没有旁路继电器,它是通过充电二极管和充电电阻给直流母线充电,当直流母线电压达到0.7*1.35*U(U为电源电压)且电压上升变化率<0.01*U/10ms时,软件启动整流桥。现在这台变频器在仓库放着,现场换了新变频器,要停机检修才能试! 内容的回复:这个样子的哦,那只有更换电解电容看看了,如果有可能,和新变频器对调电容试验一下。 内容的回复:

好的,感谢黄工的回复,您的指导给了欧文很大的帮助,受益匪浅!

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-09 16:36:49
286楼
回复内容:
对:中华泰山关于黄工您好,不好意思,又来麻烦您了,我们厂里使用的是acs350型号,今天下午只接进线,没带负载空送了一次电,变频器烧毁,这事我们厂这个月烧毁的第四台变频器了,附上图,请您给看看到底是是么原因,谢谢了。 内容的回复:


现场潮湿,多尘吧,不好解决阿,应该是电路板上潮湿灰尘导电了。

zjinjin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2010年10月17日
发表于:2012-02-09 16:41:00
287楼
我想请教一下,ABB800直流调速器的软件怎么连不上调速器,而且800 的调速器优化不用软件直接从面板里也优化不过去,请黄工指点!

shenyanna

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:890
  • 注册:2008年6月14日
发表于:2012-02-09 21:03:18
288楼
黄工在业界的口碑是不错的,技术好人也好

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-09 21:37:33
289楼
引用 青岛黄工 的回复内容: 回复内容: 对:gh1970 关于 黄工,我想请教一下:ACS800斩波器的工作电压是多少?谢谢! 内容的回复: 这个要根据你电压输入等级和你变频器直流电压报警参数设置来算出来的,最好把现场情况说清楚点。

ACS800变频器  内置制动斩波器 如果不更改隐含参数的话  应该在直流母线电压1.21倍的时候开启 1.19倍时关闭 在硬件手册上 有详细描述  黄工有空多翻翻书吧

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-09 21:43:32
290楼
引用 青岛黄工 的回复内容: 回复内容: 对:lijiafeng 关于 黄工 你好  想请教一下 acs800-04-0320-3的变频器  报过热报警 时间常了就跳闸,是什么原因啊。初步怀疑是内部灰太多,但是内部的灰已经清理过了。还是会报。风机也是转的。怀疑板子坏的问题也不大,因为时间长了才会报,说明肯定是散热的问题。 这个变频器里的测温元件 出了IGBT内部的,  还有三个连在一起的测温电阻外。 还有其他的吗,    内容的回复: 灰尘清理过,说明你用了很久了,并且曾经有过灰尘,可以考虑电路板上测温部分电路的运放出了问题,可以换换试试。


不好意思 ABB维修这么多年还真没 碰到过测温部分电路出现问题  此款机器为R8机型 客户所说的清灰肯定不能清理到风机上方散热片风道的部分 据我的经验分析 风道现在已经被堵死了 如图位置  呵呵 大拆吧 另外 三个连着的也不是测温电阻 那是变频器的放电电阻

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-09 21:56:14
291楼
引用 青岛黄工 的回复内容: 回复内容: 对:QHDTHL 关于ACS-800系列中690V的变频器精通吗?我公司有一台1120KW的变频器经常出现故障跳闸,控制盘上报警为控制盘丢失,没有其它报警信息,复位后,还可以启动,过一段时间还出现这样的问题,代理商技术工程师来过多次至今未得到解决,不知何种原因,请帮忙分析一下,谢谢! 内容的回复: 代理商技术工程师去现场都作了哪些工作? 是不是把控制盘后面的水晶头换了换,或者把控制盘和变频器中间的连线换了换,再或者把控制盘换了换,如果这些都没做,只是插拔一下,建议先换换看,如果还不行,那应该是主板上通讯模块有点麻烦,如果你不愿投资,可以设置把键盘去掉,就是不要变频器主机检测控制盘,改变控制方式,如用外部段子控制。


你以为 代理商的工程师都象你那么干活啊  1120的变频器应该是 ACS800-07的柜体式传动 控制盘柜门安装 如果报这种故障 应该检测 柜门链接器的ADPI电路板 如果为ACS800-07的设备去掉控制板 直接吧水晶头和控制盘CDP-312R链接 如果为ACS800-17的设备 建议更换ADPI

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-09 22:04:02
292楼
引用 xing111000 的回复内容: 黄工,你好,我是新手才接触ABB变频器时间不长,请问两台ACS800的变频器做主从控制需要注意那些方面?起升机构的。 我们是做起重机设备的。


主机速度  从机力矩 必须带载调试 否则从机会飞车的 呵呵 具体参数加QQ 

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-09 22:08:24
293楼
引用 青岛黄工 的回复内容: 回复内容: 对:受伤的灰太郎 关于黄工你好 ABB的ACS800变频器报INT  CONFIG怎么处理? 内容的回复: 这个需要主板复位,是掉电那种复位,最好找ABB服务中心的工程师来做。


呵呵 这个变频器 一般是 D4+R8i的变频器  主要是逆变模块的数量不符  检查APBU-44C光缆链接 另外将剩余逆变模块的个数写入参数95.03 INT CONFIG USER。重新启动传动

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-09 22:16:57
294楼
引用 青岛黄工 的回复内容: 回复内容: 对:xing111000 关于 黄工,你好,我是新手才接触ABB变频器时间不长,请问两台ACS800的变频器做主从控制需要注意那些方面?起升机构的。 我们是做起重机设备的。 内容的回复: 两台变频器先分开做好电机辨识,DTC模式下,一个做主,一个做从,如果要求速度一直,从机用速度模式,速度窗口设置为零,如果要求力矩一直,从机 设置为DTC模式。


老黄 你这不是瞎说 误人子弟么 呵呵 提升行业 一般两台电机为刚性链接  所以应该主机速度模式 从机力矩模式 保证不会出现一台使劲一台发电的情况  如果为柔性链接(给煤机传送带等)主从才设置为 都是速度

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-09 22:22:43
295楼
引用 青岛黄工 的回复内容: 回复内容: 对:myj663 关于黄工你好,最近用acs510 30kw变频器发现这样的问题,有四个柜子3个用30kw,一个用很小功率的acs510,结果在调试过程发现,只要30kw变频器一启动其中的一路模拟量信号到PLC就受影响会跳动,其他6路却不会,我发现acs510已经内置滤波器了,而且载波频率也是比较低的,布线的话和其他几路信号布线一样,请问这干扰还有什么好的解决办法? 内容的回复: 你说的一路模拟信号是0至10V的吧,是用屏蔽电缆吗?把屏蔽层一端接地,这个地别和变频器机壳共用,应该是外部的问题,不用考虑内部设计。


警告!对于浮地电网、高阻接地电网或非对称接地电网,需要拆下内部RFI 滤波器上
的接地螺钉EM1 和 EM3。
参看 " 浮地电网",第 214 页。


以上这些话 写在ACS550 说明书上的第15页  也不说啥了如果没有良好的接地的话  要把对应的螺丝拆掉 自己看着拆吧

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-09 22:30:52
296楼
引用 happylifeair 的回复内容: 黄工你好:  我有一个问题就是关于频率给定方法      1.电位器给定 2控制盘给定 3通讯给定 4 数字量给定   现在我的电气图里,都有这四种给定,这样会不会让给定的频率相冲突,以哪个为准。。例如:我现在要给电机40HZ频率,我在远程DCS给定的时候是40,然后一段时间后,我去了现场,现在想通过那电位器给电机定30HZ的频率,所以调节电位器。。这样的话,40  和30  会以哪个为准。。。?


任何变频器在工作时只会听从 一个启停信号 和速度给定信号的  是以当前的控制地为准的

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-09 22:36:16
297楼
引用 nchgyu 的回复内容: 黄工您好:咨询下ACS 550的Modbus相关的问题,请点拨下,谢谢! 我现在在用ACS 550+15kW异步机+10kW永磁发电机做实验,打算模拟一个风机的『转速-转矩特性曲线』,通过读取电机『实时转速』,经过上位机运算后下发『指令转矩』,如果以200-500ms的循环间隔来Modbus 06 写40001/40002 给定寄存器,是否合适?频繁写寄存器时候会导致变频器内部EEPROM的损坏?如果不能频繁写寄存器,请问以何种方式给定转矩较为合适?————————————————谢谢黄工!————————————————补充:已经解决。有这个担心主要是看到一份其他型号变频器的串口通讯使用文档,其中提到通过串口频繁地修改参数会导致EEPROM使用寿命的迅速衰减,比较害怕的,呵呵。下午又仔细看了下ACS550的手册,其中:『1602 PARAMETER LOCK ( 参数锁定 )』=1: OPEN (打开) – 允许通过控制盘修改参数值。『1607 PARAM. SAVE ( 参数存储 )』=0:DONE( 完成 ) – 参数储存完毕后该值自动变回 0。经过试验,通过串口写到40001/40002/40003的控制字/命令字在变频器掉电后清零,应该是没有对EEPROM进行写操作,个人感觉还是安全的,不用过分担心EEPROM故障。 希望能有黄工的指点,以更进一步的确认 

我了个去  变频的参数存储不是直接写到E方ROM里的  通讯的话更改16.07参数才存到EEROM 里的好不好

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-09 22:45:04
298楼
引用 青岛黄工 的回复内容: 回复内容: 对:月泽 关于 黄工... 我这边拉丝机有20条线,每条线13台变频器的样子,  十一假期断电,等回来后送上电,居然 砰 炸了3条线上的4台变频器, 每条线有一个总的断路器;每个变频器都有一个独立断路器. 根本就没人动过它,后来把负载都拆了 送电...还是 一声巨响 砰  断路器跳闸,人都吓死了!!! 现在搞的 断路器一跳 基本是没人敢送电了,直接换变频器!修理费还申请不下来! 这是什么元件坏了,才导致这样的现象?自己修理困难大不大?   内容的回复: 自己修理也可以,不过要学的东西太多,时间也慢,没有把握,上电炸机一般是整流部分,你仔细检查下,假期内,谁动过线没有,比如制动电阻的线接到了输入上,看样子,你要好好查查线路,其次,公司车间环境如何,导电粉尘多吗?


这个的话 应该是灰尘过多 变频器带电运行没啥问题  断电后 灰尘吸附水分 上电短路造成的  建议清灰,另外 潮湿季节尽量不要长时间断电

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-09 22:50:51
299楼
引用 青岛黄工 的回复内容: 回复内容: 对:wssx123456 关于黄工你好,请教一个问题:ABB ACS600变频器拖动一台加压机,故障报警motor stall停机,故障复位后再启动又正常运行。机械应该没有问题,还有哪些原因会报此故障,如何检查? 内容的回复: 检测一下工作时的电流情况,功率有没有选小了啊,负载是个什么样的曲线?


老黄 啊 老黄  这么多年也不怎么长进啊 呵呵 好好看看说明书吧

ACS 800堵转保护的动作。在满足下列条件时,保护功能被激活:

- 电机转矩达到内部堵转转矩极限值(用户不可调)。

- 传动输出频率低于参数30.11设定的极限值,并且

- 上述条件的有效时间长于参数30.12设定的时间。

第一次  启动失败 但电机已经有转动惯性了  第二次就能启动了  请调节 减少30.11或增大 30.12的值


另外说一句  服务中心的人 不白给 

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-09 23:07:56
300楼
引用 青岛黄工 的回复内容: 有没有注意限流电阻,就是所谓的充电电阻的情况,运行一会儿后,这个电阻发热吗?如果发热,那就是旁路继电器没有良好吸合,你测量中间直流母线电压,选择在这个电阻前后各测量一下,比较一下结果。


傻 了么  0440 哪有旁路接触器啊 充电二极管自动停止充电啊