引用 青岛黄工 的回复内容: 回复内容: 对:lijiafeng 关于 黄工 你好 想请教一下 acs800-04-0320-3的变频器 报过热报警 时间常了就跳闸,是什么原因啊。初步怀疑是内部灰太多,但是内部的灰已经清理过了。还是会报。风机也是转的。怀疑板子坏的问题也不大,因为时间长了才会报,说明肯定是散热的问题。 这个变频器里的测温元件 出了IGBT内部的, 还有三个连在一起的测温电阻外。 还有其他的吗, 内容的回复: 灰尘清理过,说明你用了很久了,并且曾经有过灰尘,可以考虑电路板上测温部分电路的运放出了问题,可以换换试试。
你以为 代理商的工程师都象你那么干活啊 1120的变频器应该是 ACS800-07的柜体式传动 控制盘柜门安装 如果报这种故障 应该检测 柜门链接器的ADPI电路板 如果为ACS800-07的设备去掉控制板 直接吧水晶头和控制盘CDP-312R链接 如果为ACS800-17的设备 建议更换ADPI
这个的话 应该是灰尘过多 变频器带电运行没啥问题 断电后 灰尘吸附水分 上电短路造成的 建议清灰,另外 潮湿季节尽量不要长时间断电
老黄 啊 老黄 这么多年也不怎么长进啊 呵呵 好好看看说明书吧
ACS 800堵转保护的动作。在满足下列条件时,保护功能被激活:
- 电机转矩达到内部堵转转矩极限值(用户不可调)。
- 传动输出频率低于参数30.11设定的极限值,并且
- 上述条件的有效时间长于参数30.12设定的时间。
第一次 启动失败 但电机已经有转动惯性了 第二次就能启动了 请调节 减少30.11或增大 30.12的值