ABB低压电器各种问题有问必答栏目 汇集各路专家坐诊 点击:16097 | 回复:419



青岛黄工

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:168帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23841
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-09 14:28:06
楼主

本人做工控6年有余了,刚毕业开始做国内牌子的售后支持,后来有机会接触到了ABB这个牌子,开了眼界,认识了不少新鲜的概念和技术,从心里感谢ABB公司,呈现给世人如此多近乎完美的科技,所以,兄弟在这里立个牌子,希望认识更多用ABB产品的朋友,我们一块儿在这儿交流使用心得,也非常期盼ABB各方面的专家高手不吝赐教,让我们共同学习提高。

本贴盖楼已经比较高了,为了方便更多网友查阅,找到技术答案,决定到此封帖,后期我会整理一下,将技术提问改为红色,将好的解决办法或者提议改为黄色,同时,ABB技术问题一问一答会再推出一贴http://bbs.gongkong.com/Details/201203/2012030522272700001-1.shtml,欢迎有新问题的朋友去发贴,更欢迎ABB方面的技术高手、专家能不吝赐教,热心给与帮助。



楼主最近还看过



shouwang123

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:547
  • 注册:2009年10月27日
发表于:2012-02-12 12:37:00
321楼

黄工,昨天我们这的ACS800-04-0260就是大风扇坏了,后来从旧的变频器上拆了个风扇换上旧好了,2个风扇的电阻一样都在20欧左右,坏的风扇就是一直ONG-ONG响,,汗那个ONG我还真忘了怎么打拼音了。这个变频器是09年投产的,没想到这么快就坏了。以前还真没碰到过风扇坏

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-12 14:19:28
322楼

回复内容:
对:shouwang123关于黄工,昨天我们这的ACS800-04-0260就是大风扇坏了,后来从旧的变频器上拆了个风扇换上旧好了,2个风扇的电阻一样都在20欧左右,坏的风扇就是一直ONG-ONG响,,汗那个ONG我还真忘了怎么打拼音了。这个变频器是09年投产的,没想到这么快就坏了。以前还真没碰到过风扇坏内容的回复:

呵呵,可以将坏的拆开研究一下,是不是轴承卡了什么的,这个风扇真的很少坏。

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-13 09:19:27
323楼
引用 rzbcy 的回复内容:      旧的RDCU有问题啊,报4210故障,换新的RDCU就不报了,换新的之前已把参数从旧的那里上传到控制面板,换新的后再下载到新的RDCU里面,参数是一样的。     小弟在这里感谢黄工和陈工的指导和帮助!

首先全面分析一下  :
1.机器低速正常,高速不正常。高速时电流增大 功率原件发热增大 。照此分析 应该拆开风机 向上看一下冷却片风道是否被堵住


另附刷功率的过程:

、更改逆变器类型的步骤(共3 步)

(1) 将参数16.03 PASS CODE 设为564。该操作使得参数组112 和参数组190 可见。

(2) 从参数组112.20 到112.36 中选择逆变器类型。 如果为440-3的机器  112.21=sr_0440_3

(3) 将RMIO 板断电;再上电。

shouwang123

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:547
  • 注册:2009年10月27日
发表于:2012-02-13 10:19:04
324楼

呵呵,7200以后的版本可以这样刷,7200以前的要2遍吧?

1、             进入9903改成YES

2、             进入1603改成564

3、             进入11206选择XXNONE.

4、             断电再上电。

5、             进入1603改成564

6、             进入11206选择所需要的功率(如:170-3

7、             初始化参数。

8、             断电再上电即可。

 

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-13 12:21:43
325楼
回复内容:
对:shouwang123关于呵呵,7200以后的版本可以这样刷,7200以前的要2遍吧?1、             进入9903改成YES。2、             进入1603改成564。3、             进入11206选择XXNONE.4、             断电再上电。5、             进入1603改成564。6、             进入11206选择所需要的功率(如:170-3)7、             初始化参数。8、             断电再上电即可。 内容的回复:


如此

qdd124665384

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 101回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:331
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2012-02-13 15:48:01
326楼
能发个例子让大家学习一下吗?

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-13 19:04:59
327楼
引用 shouwang123 的回复内容: 呵呵,7200以后的版本可以这样刷,7200以前的要2遍吧?1、             进入9903改成YES。2、             进入1603改成564。3、             进入11206选择XXNONE.4、             断电再上电。5、             进入1603改成564。6、             进入11206选择所需要的功率(如:170-3)7、             初始化参数。8、             断电再上电即可。 


08 年的机器 少见有 7200版本的

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-14 08:23:00
328楼
回复内容:
对:qdd124665384关于能发个例子让大家学习一下吗? 内容的回复:


没有找到你的求助贴,你需要哪方面的资料?

shouwang123

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:547
  • 注册:2009年10月27日
发表于:2012-02-14 10:29:10
329楼

黄工,对于ABB R8系列的整流桥原理还是有点模糊,不敢确定,麻烦讲解下,下面是贴图:

chengule

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2012-02-14 16:24:26
330楼
这个贴子真不错,学习中。。。

suwen4590

  • 精华:0帖
  • 求助:37帖
  • 帖子:46帖 | 488回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2857
  • 注册:2009年11月22日
发表于:2012-02-14 19:43:43
331楼

我们公司里有个阿尔法的变频器国产的

经常坏

每次都出去青岛修

rzbcy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2011年1月20日
发表于:2012-02-15 00:22:12
332楼
黄工,您好,请问用ABB卷曲宏应用在造纸行业复卷机时怎样通过引纸方向判断60.05组参数的设置?

baibing_zlx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2010年4月12日
发表于:2012-02-16 20:53:35
333楼
黄工 ABB变频器 一拖多 用DTC方式和标量方式有什么区别吗 哪种更好 为什么?

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-16 22:38:45
334楼
回复内容:
对:rzbcy关于黄工,您好,请问用ABB卷曲宏应用在造纸行业复卷机时怎样通过引纸方向判断60.05组参数的设置? 内容的回复:


这个问题怎么说呢,我对你说的现场不熟悉,能否说的详细点,你说的引纸方向是一个什么传感测量?

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-16 22:43:36
335楼
回复内容:
对:baibing_zlx关于黄工 ABB变频器 一拖多 用DTC方式和标量方式有什么区别吗 哪种更好 为什么? 内容的回复:


首先,DTC是直接力矩控制,算法优于标量方式,但是DTC需要先做电机辨识,变频器会将电机模型保存起来,控制更精确,你说的是一拖多,做辨识,电机模型就不合适了,会适得其反,用标量方式更好。

jq477834166

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2012-02-17 13:05:56
336楼
回复内容:
对:lijiafeng关于黄工 你好  想请教一下 acs800-04-0320-3的变频器  报过热报警 时间常了就跳闸,是什么原因啊。初步怀疑是内部灰太多,但是内部的灰已经清理过了。还是会报。风机也是转的。怀疑板子坏的问题也不大,因为时间长了才会报,说明肯定是散热的问题。这个变频器里的测温元件 出了IGBT内部的,  还有三个连在一起的测温电阻外。 还有其他的吗,   内容的回复
可能是功率板检测回路出现性能不稳定,长时间运行后部分元件受热误报

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-17 16:59:47
337楼
回复内容:
对:jq477834166关于回复内容:对:lijiafeng关于黄工 你好  想请教一下 acs800-04-0320-3的变频器  报过热报警 时间常了就跳闸,是什么原因啊。初步怀疑是内部灰太多,但是内部的灰已经清理过了。还是会报。风机也是转的。怀疑板子坏的问题也不大,因为时间长了才会报,说明肯定是散热的问题。这个变频器里的测温元件 出了IGBT内部的,  还有三个连在一起的测温电阻外。 还有其他的吗,   内容的回复可能是功率板检测回路出现性能不稳定,长时间运行后部分元件受热误报 内容的回复:


有道理

G280647367

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2009年7月03日
发表于:2012-02-18 04:42:09
338楼

顶起,我还没使用过ABB

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-18 08:57:40
339楼
回复内容:
对:shouwang123关于黄工,对于ABB R8系列的整流桥原理还是有点模糊,不敢确定,麻烦讲解下,下面是贴图:内容的回复:


你的哪些地方不确定呢?从头讲起来怕很麻烦了。

bin236716189

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-02-22 12:38:04
340楼
黄工,求助啊!ACS510 外部调速,为什么是电流上升频率不变..............?