电工...警惕呀..... 点击:57173 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



山凤飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年1月23日
发表于:2010-03-19 20:30:34
981楼
安全生产,安全操作,严格遵守安全操作规程!!!!!!

戴维011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2009年11月29日
发表于:2010-04-02 18:30:16
982楼
不懂《电业安全工作规程》,啊,安全教育不合格,怎么上的岗啊!!!!!!没上岗证吧,,,同行们安全第一!!!!!!!!!!!

wymym

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1797
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2010-04-03 22:15:59
983楼
责任均摊,送电的没有看安全警示牌吗?我觉得主要责任在修电机一方,你维修电机,只需将电机电源空开关闭,没有必要将200A总电源开关关掉;挂了安全牌是正确的,但是你端接电机线就不对了,你应该考虑一旦误合开关会出现什么后果,出于安全考虑你可以将电机引线从电柜里面拆除,这才是万全之策。用短路法作为保护,不安全,也不提倡,对开关使用寿命也会有影响。电工维修过程中,必须把安全放在首位,凡事多考虑一些,不利因素放在前面,万万不可大意。记得有一次,一个钳工将安全牌挂在操作台上就去维修高压泵联轴器,谁知一个操作工通过点击电脑鼠标将该台高压泵启动起来,万幸的是,该钳工刚刚把手从联轴器出移开,一旦晚10秒中不到,手必将粉碎。如果出了问题,又该怎样追究。牌挂了,照样出问题,你能怎样?吃亏还不是自己吗?必要时除了挂牌,还要有专人监护,这才是必须的。如果没有监护,必要时必须拆线,或者断电,以防送电,危及人身和设备安全。切记!

BINGHIAO

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2010-04-16 18:42:15
984楼
修电机的没有作错!因为这是电工作业最简单实用的保护措施,类似于挂接地线! 情况这么明了,还用讨论,无非是有些领导要推卸责任或护短。

wangjg21

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2010-04-16 19:42:16
985楼
其实修电机的也有一点责任,最基本的一条:电工作业时不允许一个人操作,应实行监护人制度;再就是技术措施不到位。合闸的人应占主要责任!!!!!

binjizhao

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2010-04-18 08:15:02
986楼
那既然知道需要停电修理,照明与三相电在一起为什么不把配电柜里面电线拆下来,还有一点是照明与三相电在一起为什么不分开,你就是从电动机那里拆也应该,电源关掉然后拆下电线,一根一根分别用绝缘胶带胶起来,那开关是不是配大了或者坏了下面短路,应该开关打不起来的。

gxw56

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2010年4月14日
发表于:2010-04-18 23:58:10
987楼
基本的安全常识,这没什么好讨论的。首先合闸者安全意识太差!!!,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)哦!!我怀疑他近视眼!!!

大花猫123456

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:424
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2010-05-06 15:09:50
988楼
按规程就应该是验电、挂接电线。

dongshuangde

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年8月12日
发表于:2010-05-07 19:08:00
989楼

安全第一                                                

ljf2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月02日
发表于:2010-06-02 22:45:48
990楼
引用calico 的回复内容:把3电线接一起。还真是老师傅.
这样做能行吗?那个和闸电工不被电倒才怪呢,要是空开不炸,那又会怎样.是不是把供电的总闸跳掉阿!
建议:
1)有的空开上有一个锁,给它挂上.让谁也不能犯错误.想合也合不上.
2)可以把3根相线分开包起来,或接到空端子上.至少电机是转不起来.


当修电机的电工在不知道有电的情况下 解开绝缘胶布后 会出现什么情况!!!!!!!!!!我认为修电机的没错,停电,验电,挂接地线,装设标示牌及装设遮拦 是保护自己生命的 措施 1 错在公司为了省人力成本没有配置足够的人员 没有做到1人作业1人监护 2 水泵设计有误 200米外的水泵居然没有安装空气开关3 送闸的电工违反安全操作规程操作 4 200A的空气开关质量有问题 5控制室是设计有误 照明和动力共用一个屏    这是个若干个错误合在一起才引发的事故 其中只要做到其中一项这个事故就可以避免

ljf2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月02日
发表于:2010-06-02 22:59:48
991楼
引用疯狂的李子 的回复内容:来个权威人士,修电机的这种情况,到底是3相短接对呢,还是用胶布分别包起来????



想保自己的命 就3相短接接地

zhangruijin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2010年5月11日
发表于:2010-06-06 14:41:28
992楼

要做到安全施工,最好把电柜里空气开关下面的三根线拆掉,电机的三根线也用绝缘胶布各自缠住!这样就万无一失了,等出事故责任大于天,各说各有理!!!

 

糊涂难得

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2010-06-13 09:25:30
993楼
电工安全操作意识不强,可能是私企人员配备不够没有通力合作,那么远距离要有专人监护。

徐猴子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年1月31日
发表于:2010-06-14 09:59:05
994楼
我怀疑此空开是否有保护功能,据本人所从事此职业的经验来看,还没有发现一例说是电源短路而空开不跳闸的。

徐猴子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年1月31日
发表于:2010-06-14 10:10:50
995楼
第一,我怀疑现场是否还有安全警示牌;第二,合空开的是否是电工,他应该不会是一文盲吧;第三,是否对修水泵的电工处理重了点?

liguolin790219

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2010年6月08日
发表于:2010-06-14 22:53:01
996楼
晕倒,你们多大的电机啊,用得着关200A的总开关吗???难道你们的电机只接和200A的空开接在一起吗???中间没有小空开或接启动触器吗????

新动力电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年4月02日
发表于:2010-06-17 10:25:49
997楼
送电的去医院还太轻,应该当场就让他去见上帝,有牌还送电不是自己找死吗,修电机的没错,他不那么做,他就去见上帝了。

夜夜秋雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2010年6月14日
发表于:2010-07-15 00:00:29
998楼

其实,该厂电路的设计有缺陷,在水泵之前应该有独立的空气开关(漏电开关),控制电路应从该开关后取电源,检修时断开后一级空气开关(漏电开关)即可。在检修高压电路时,确实要求三相短接并用接地线,低压检修这样处理不合适,应当分开绝缘,其二,电工送电先了解情况再送电,我们做这一行,务必要求胆大心细,确认无故障才可送电

AUTO85

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2003年1月25日
发表于:2010-07-15 07:15:06
999楼

从表述看拆电机的没错的地方.标准.

送电的错是显明的,原因可能有多种.

空开的质量问题应查查.

空开的短路电流选择对吗?这问题大家怎么没说过,一般设计首先考虑这啊.

yemingjian2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:999
  • 注册:2009年5月09日
发表于:2010-07-15 10:39:12
1000楼
遇得到哦!做好LOT工作哦!