电工...警惕呀..... 点击:57173 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



《:那一颗星

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2008年7月09日
发表于:2010-07-15 22:06:33
1001楼

我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....

 

200A 空气开关一推,  电机就直接启动了?

tl1992

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2010年7月18日
发表于:2010-07-20 22:26:30
1002楼
只要做什么事都用心会没事;

汤天全

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年12月06日
发表于:2010-08-02 12:20:55
1003楼
三根线折下包好在修不是更好吗

矮子1976

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2010-08-14 12:52:19
1004楼

  明白了,修电机的吧电机那头的线短接了。有过失!你可以先在控制柜里把线拆下来,处理好再出去操作。

挨电的没有看看标识牌吗?你也不好好看看“有人工作 禁止合闸”,反正有些人就是毛手毛脚的,和上就是。工作麻皮大意!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-08-14 13:10:26
1005楼
引用hanxf 的回复内容:中华人民共和国行业标准<<电业安全工作规程>>第四章  保证安全的技术措施1、停电2、验电3、装设接地线4、悬挂标示牌和装设遮拦.装设接地线:当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路.这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放近.

tsrj888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:313
  • 注册:2008年11月01日
发表于:2010-08-16 00:12:51
1006楼

最安全的方法就是派个电工执行看守开关!加岗把守,万无一失!

chenbaiwai98

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-08-16 07:07:00
1007楼
三线把3电线接一起是没错,但是把3电线接一起一定要接地,接地的电阻一定要小于10欧姆。

zhangninghua0902

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2010年8月10日
发表于:2010-08-16 08:42:46
1008楼

如果我修此水泵的,我会把它从空开下线下掉的,并挂警示牌

 

malangzi2004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2010-08-16 09:42:55
1009楼

违 章 操 作!有了这次就没有下次了!

hxl101com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2010年8月16日
发表于:2010-08-16 21:28:29
1010楼
我们那是把线折下来包上胶布,隔离开关拉下,空开拉下,挂上标示牌,而且记录,一般有维修人员了停送电,修好还要有交班记录

决杀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 367回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2010-08-16 21:54:27
1011楼
为什么维修电工都是一个人作业啊。

gsn2102158

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2010-08-16 22:45:07
1012楼
修电机的电工没有作错!因为这是电工作业最简单实用的保护措施,类似于挂接地线,送电的根本不配做电工,连警示牌都不识。

caoyuanlang110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2010年7月03日
发表于:2010-08-16 23:02:37
1013楼
一般情况下,如果电机坏了我会先把断路器下面的出线拆掉!微型断路器短路时那弧光相当强烈 那声音相当惊人!有一次不小心弄短路了,眼睛好长时间都睁不开 耳朵也耳鸣了!教训那,电工一定要做好安全工作 人太脆弱了

山东袁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2010年8月19日
发表于:2010-08-20 06:30:32
1014楼
电工不易呀, 挂牌都不安全,修电机的做得很对,首先不伤害自己,合闸的杀人呀,结果自己受伤了。呵呵。我们这的开关有漏电检测,可以显示接地电阻,地线与火线连在一块,就送不上电了

山东袁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2010年8月19日
发表于:2010-08-20 06:43:18
1015楼

楼上的各位,凡是怪修电机的,都对安全不负责,修电机的做得对,如果用胶布包好电动机侧,那么送电后不知道,修电机的在接线时,可能是触电死亡的后果,大家想到了吗?有停电牌,送电的应该查明停电单位或个人,问其能否送电。

风云好学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2008年4月10日
发表于:2010-09-02 21:19:34
1016楼

学习拉!血的教训,绝对昂贵的学费。

徐润

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2010年8月31日
发表于:2010-09-02 22:01:13
1017楼

主要是现在的人们做事情很大意,包括自己。在做任何事之前都应该提醒自己

只手遮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-09-02 22:22:06
1018楼
我的做法是在电柜这边拆掉水泵的线,包好,然后去到水泵后先拆掉线分开包好。我从不相信任何人,搞维修先关电,拆线!各位同行,请珍惜自己的生命!

longma8855

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年9月15日
发表于:2010-09-15 11:46:18
1019楼
我觉得修水泵的师傅没错,错的是那个送电的,大家都知道停电后三相短路然后再接地这没错,这是对自己的保护!那个送电的明明看见挂牌了还去合闸这纯属违规操作啊!!!这样还能做电工开什么玩笑!谁敢和他一起干活!!!

cwp020-辰辰

  • 精华:21帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 1886回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17077
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2010-09-15 15:00:20
1020楼
不是挂了禁止合闸的牌子吗?违规操作,学的教训啊。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师