     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



坚持胜利

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2010年1月10日
发表于:2010-01-11 11:11:35
961楼
引用换灯泡的 的回复内容:下面引用由xuslqq在 2006-3-16 21:59:00 发表的内容:
  我个人浅见~修水泵的同样有责任!作为一名电工,应该有这方面的安全防范意识,把三根相线扎在一起,就是违规啦~
   这位仁兄学过《电业安全规程》吗,如果没,就赶紧找本看看。
 hanxf兄已解释得很清楚了,他说的技术措施;还有组织措施是:1、工作票制度2、工作许可制度3、工作监护制度4、工作间断、转移和终结制度。(月底又要考安规了,顺便复习一下)
   我认为,修泵电工的做法并无不妥,唯一的可挑的毛病就是没办工作票。但如果是在一般的私人企业的电工能做到这一步,我想已经不错了(作为当事人领导的楼主,不知道是依据哪一条给他“定罪”的);主要责任无疑是送电电工,我想该君绝对是个杂牌电工,连安全规程都没学过的,不要说是作为电工,就是非搞电人员看到“禁止合闸,有人工作”这样的牌子也不会轻易送电的,这才是严重违章,结果虽然有些可悲,但是他自己导演的。
   我们是电力企业,在安全方面做得还算到位,象这种情况一定是要开工作票的,不然考核会很严重。我们工作中经常是开票的时间比干活的时间还长,程序虽有些麻烦,但从保证电工人身安全的角度来说,还是可取的。
   总之,安全无小事,特别是我们搞电的人员,安规上的每一条都是用血和泪换来的啊!

 


支持此观点。若不三相短接,修泵电工可能触电身亡!!!!!!送点电工占95%的责任!!!!

刘学辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2009年2月08日
发表于:2010-01-12 23:08:58
962楼
不懂安规的人请不要在此发言!别让人来看笑话!

清风耀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2010-01-13 12:02:32
963楼
我也遇到过这种违章现象,就有这样不负责任的同事。停电维修,挂牌了,配电箱也锁了。我的工作刚结束,还没来得及送电,设备就运转了,现在想想都害怕。以后,接受了教训。干活时干脆把开关下口线拆掉,再挂上牌,锁上门,工作地点再挂上接地线!虽然麻烦,可他安全。不然碰到一次就没命了,希望大家接受教训,做到三不伤害,就好了。

无名兄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年1月14日
发表于:2010-01-14 13:05:41
964楼

我们的做法是拆一线用电胶布包一线     打空开的那电工没长眼睛吧  挂了牌的还去打 违章操作

szlhm123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年11月06日
发表于:2010-01-14 13:43:47
965楼

都是责任分工不明导致,

初级_电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-01-22 15:49:51
966楼

我认为这么远的距离应该在水泵不远处再安一个空气开关,这样才能更安全,万一那个牌子掉了或有其他原因不见了怎么办!

曹高余

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年1月22日
发表于:2010-01-22 16:26:27
967楼
混呀!@安全第一,可以学习一下我们厂,用作业票管理制度呀

雨中闪电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-01-24 23:09:50
968楼

送电的也太大意了!wei

天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2008年10月17日
发表于:2010-01-25 08:48:46
969楼

唉!个人愚见:送电的负全部责任,你难道不识字么 已经有警示牌了 你不问下谁在作业 不犹豫的合上了闸

一声巨响 问题出来了

作为一个合格的电工 基本的操作流程不懂啊 自己花钱买教训

yuwuzhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2008年12月27日
发表于:2010-02-05 21:21:28
970楼

是否都持有“特种工种操作证?太危险了!

X星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2007年12月28日
发表于:2010-02-07 02:00:32
971楼

回复内容:
对:九嶷帮主 关于折电机的折一线给电胶布包起来就好了。
送电的电工是自己找的事故了,哪有挂了牌子也不看的,我们厂就好乱,真怕有一天会出事哟,我们同事做事我真不放心的。
内容的回复:

 


 


我以前就是搞电工的,就是因为厂里线路太烂,加上有些人总是抱着侥幸的心理做事,有些不好做就该行搞设备维修了,

在此我要感谢钟小龙师傅,我离开以前那

个厂时他就对我说了几句话,‘做电工不管在哪里,要做到安全第一,没有安全那什么都没有了’

liufei0905

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月08日
发表于:2010-02-08 15:26:34
972楼
80楼提的问题很对。值得分析。

石青山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月18日
发表于:2010-02-28 00:52:15
973楼

楼主说的我就不明白了,该问题有以下几点要弄清:1、控制柜那里200A 空气开关是总开关、照明开关还是 水泵开关?    修电机的电工停的开关是水泵开关、照明开关还是总开关 ?     2、水泵电机的功率有多大(据200A 空气开关配置来看不会小于45KW吧)?是否由空气开关直接启动,还是有中间环节(接触器、软起、变频等)启动?      我想不可能由空气开关直接启动水泵的吧,况且还有200米远的距离......

NONGYE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2007年4月25日
发表于:2010-03-08 07:32:29
974楼
楼主在糊弄人,同意  石青山 除非是主交流接触器的主触头粘在一起了,控制电机的空开没有断开,要不然他的电路就太省了。   不过这就是教训,应引以为戒。

自由飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2007年8月17日
发表于:2010-03-08 13:34:02
975楼

修电机的电工操作有不当之处;当然送电电工存在重大过错。

1,修水泵停水泵开关,为何连总电源都拉了,照明和水泵肯定有不同的空开。人为的扩大了停电范围。

2,从1楼文中看出对水泵控制电源没有作安全措施。

中原龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1291
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2010-03-08 16:05:41
976楼
安全第一             

gkrs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2007年10月26日
发表于:2010-03-08 16:17:12
977楼
为什么警告牌没有起作为?

子午线09

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年3月13日
发表于:2010-03-14 23:34:35
978楼
电工作业应该是两个人,为什么只有一个,另外他可以在配电柜里把电机的电源线拆掉不就行啦,嗨,受害人还是个电工,连最基本的操作规程和安全常识都漠视,那能怪谁呢,教训啊!

zyup587318

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2010年3月19日
发表于:2010-03-19 17:49:44
979楼
安全第一!!!违规送电!

疯狂的李子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2009年7月28日
发表于:2010-03-19 18:09:04
980楼
来个权威人士,修电机的这种情况,到底是3相短接对呢,还是用胶布分别包起来????