电工...警惕呀..... 点击:56769 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



华建国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:274
  • 注册:2004年4月28日
发表于:2009-02-03 19:57:36
881楼
看了这么多同行我说两句,三相短路接地是没错,但是要分场合,在低压维护的情况下,最好要有明显断开点,电机维修师傅做法是合法但对于安全来说没做够,干吗不把空开下端脱开用胶布包好呢?送电电工是白痴,死了活该!本人的想法:三相短路接地是相对于没办法有明显断开点,故三相短路接地保护施工人员的,低压维修时你也用这方法,我不能说你违章,但是没明显断开点还是存在事故隐患的。

112826300gwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年11月29日
发表于:2009-02-05 13:49:59
882楼

还在讨论对错,好明显谁对谁错!  建议亡羊补牢。

控制柜后200米是水泵,条件允许的话,建议在水泵就近加断路设施。。

112826300gwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年11月29日
发表于:2009-02-05 13:53:26
883楼
施工地方如果比较潮湿,你不得不三线接地

cos_121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2009-02-10 15:04:54
884楼

引用microfly_yang 的回复内容:修电机的师傅没错,他在保护自己也在保护别人!
工厂安全生产有一条是:我不伤害自己,我不被别人伤害,我不伤害别人。
第一:他挂了警示牌(告诉别人有人工作,不能合闸)
第二:他把电机电源线短接,也怕别人把电送过来伤害自己。
第三:合空开时脸(眼睛)不能正对空开。

谁挂的牌,谁负责拆下来。合闸的师傅自己对自己负责!!!

 

 

 

他把电缆接地了吗?没有接地不是非常危险吗???




apple110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:413
  • 注册:2009年2月10日
发表于:2009-02-10 17:12:33
885楼

引用换灯泡的 的回复内容:下面引用由xuslqq在 2006-3-16 21:59:00 发表的内容:
  我个人浅见~修水泵的同样有责任!作为一名电工,应该有这方面的安全防范意识,把三根相线扎在一起,就是违规啦~
   这位仁兄学过《电业安全规程》吗,如果没,就赶紧找本看看。
 hanxf兄已解释得很清楚了,他说的技术措施;还有组织措施是:1、工作票制度2、工作许可制度3、工作监护制度4、工作间断、转移和终结制度。(月底又要考安规了,顺便复习一下)
   我认为,修泵电工的做法并无不妥,唯一的可挑的毛病就是没办工作票。但如果是在一般的私人企业的电工能做到这一步,我想已经不错了(作为当事人领导的楼主,不知道是依据哪一条给他“定罪”的);主要责任无疑是送电电工,我想该君绝对是个杂牌电工,连安全规程都没学过的,不要说是作为电工,就是非搞电人员看到“禁止合闸,有人工作”这样的牌子也不会轻易送电的,这才是严重违章,结果虽然有些可悲,但是他自己导演的。
   我们是电力企业,在安全方面做得还算到位,象这种情况一定是要开工作票的,不然考核会很严重。我们工作中经常是开票的时间比干活的时间还长,程序虽有些麻烦,但从保证电工人身安全的角度来说,还是可取的。
   总之,安全无小事,特别是我们搞电的人员,安规上的每一条都是用血和泪换来的啊!

 

    同意 换灯泡的     说法(好奇怪的名字哦)
组织措施的目的还是让调度,有关领导知道此人在修电机,不可以随便送电。这样第二个电工的事就不会发生了。

另外还有技术措施,就是停电、验电、装设接地线、装设围栏及标识牌、使用个人保安线。

修电机的那位师傅只是停电后把三根相线扎在一起权当三线短路了,而没有可靠接地,应该是事故的直接原因。

送电的那位师傅就更不用说了,整个一个带短路和闸刀,不烧你烧谁?一座不经常使用的设备在送电前应该还用措施啊比如一些电气试验(这方面我不太懂)


 




jshongyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2009年2月06日
发表于:2009-02-11 10:06:23
886楼
an quan di yi a

鲍山居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 389回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:895
  • 注册:2008年12月12日
发表于:2009-02-11 10:11:12
887楼
关键是该单位缺少正规的电工安全技术培训,更缺少制度的执行力所致。

新临

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2009-02-11 10:15:48
888楼
生命没有第二次,请小心操作@!

cos_121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2009-02-11 10:49:11
889楼

隔离隔离再隔离,电表电表再电表

事非经过不知难

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 1814回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3231
  • 注册:2006年12月07日
发表于:2009-02-12 15:53:06
890楼
亲历过两次,一次是我在换插座,另外一个伙计觉得电柜里的开关好玩,就推上去了,把我电了一下。另一次是同事把电机拆了,将三相线连接在一起,不过及时被我发现才没有造成严重后果。

gxr1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年11月22日
发表于:2009-02-12 16:38:46
891楼
修的应把开关下电源线摘掉。保护自己不上别人。

chengang5201986119

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2009-02-13 17:00:44
892楼

     怎么不搞人值班哦   !~稀烂的板子      跟我以前厂的人一样的 

                        瞎搞都 ~!~!~!~

晓升

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 172回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:895
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2009-02-14 20:06:13
893楼
您好,我公司生产直流屏监控器、功率因数控制器及交直流成套柜。如有需要敬请致电我公司,我们将用合理的价格、过硬的品质和售前、售中、售后周到的服务来赢取贵公司对我们的信心。


13931687940
0316-3364337
联系人:王升
三河益生电子科技开发有限公司
http://www.cneclub.com/co.asp?id=181

profibus秋高气爽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 706回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:2074
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2009-02-14 21:43:04
894楼
安全第一,一定要注意安全。

星锁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年3月26日
发表于:2009-02-14 22:14:42
895楼
赞同精良的说法“ 低压检修短三相是以前老电工的做法,妥当的是分开用胶布包好,是没有错的

送电的没有核实就合开关,自己的错

在小公司,执行“安规”差太多了 ”

星锁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年3月26日
发表于:2009-02-14 22:39:11
896楼
短三相接地应该是高压和外线电工的做法,地面低压检修最好是坼开三相分别用胶布包好,接时把它视为带电来操作,这样有利于保护自己也不会伤到别人。我个人认为大家最好不要仿效短接三相的做法,这样虽保护了自己但同时多了伤害别人的机会,作为电工我们应该采取一个两全齐美的办法为佳。

fireT

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 55回
  • 年度积分:19
  • 历史总积分:589
  • 注册:2009年2月07日
发表于:2009-02-15 13:12:55
897楼

你这个电机没有任何控制吗?怎么会和照明电源主电一起呢

xiaoyu0012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2008年6月30日
发表于:2009-02-15 16:39:49
898楼
回复内容:
对:hanxf 关于中华人民共和国行业标准<<电业安全工作规程>>第四章  保证安全的技术措施1、停电2、验电3、装设接地线4、悬挂标示牌和装设遮拦.装设接地线:当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路.这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放近. 内容的回复:


顶一下。空开是短路保护,难道没有灭弧装置?

wuxianliang20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2009年2月06日
发表于:2009-02-15 17:05:51
899楼

叫他好好学习安全生产,什么员工嘛

张友德

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年2月18日
发表于:2009-02-20 01:08:53
900楼

设计不好啊!加上没有重视自己或别人的生命


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师