dean1017
修电机的为什么把三条火线单独用绝缘胶布包起来 干吗要那样 还有就是那开关质量也太差了 短路了也不应该爆开关 送电的你也太冒失了 人家已经挂牌你了 你还送电
wjmxl
第一:设计有问题,200米线路就地没有控制箱和开关;
第二:送电人员严重违章;维修师傅没有错误,
第三:短接没错,空开有问题,短路负荷能力不足。
dishi
我是我非
不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害!细节决定命运啊!!
ruyi
学海无涯红茶
love2006
johnhex
血的教训啊,我们厂的电工,我可是千叮嘱万嘱咐。挂牌,拆线,包绝缘胶布。。。
QHLIU68
绝对是工厂的错-------从两个电工都违章看,工厂没有统一的安全操作规程。没有执行LOOKOUT\TAKEOUT----锁定程序
各位同仁-----要为我们员工考虑
申讨公司不作为!!!!!!!!!!!!!!!!!!
liuliuguanjun
S9785
55555
水泵应该有水泵的控制开关或者是接触器之类的,像你们这样的事故就是把一大堆的乱七八槽的的负载都往一个开关上接,这样最容意产生事故!