电工...警惕呀..... 点击:56769 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



zhang_19730109

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年1月21日
发表于:2011-03-13 18:42:04
1081楼
我们做电工的在维修的时候,一定要挂牌并要上锁。

JIAHUIXIAOQING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2009年2月11日
发表于:2011-03-14 10:49:33
1082楼
血的教训,绝对昂贵的学费!!!!!!!!!

梦驼铃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2005年7月13日
发表于:2011-03-16 20:29:23
1083楼
电工.电气.电路技术类交流群,谈谈你的技术心得,聊聊你的技术问题.希望大家共同进步

欢迎加入QQ群:32147758

zhanghaojia_1984

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2006年4月03日
发表于:2011-03-21 14:43:22
1084楼
帖子贴了4年了,不知道楼主换工作了没,那两工人怎么样现在

dean1017

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2011-04-03 11:15:54
1085楼

修电机的为什么把三条火线单独用绝缘胶布包起来  干吗要那样  还有就是那开关质量也太差了  短路了也不应该爆开关  送电的你也太冒失了 人家已经挂牌你了  你还送电

dean1017

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2011-04-03 11:19:02
1086楼
就不能把照明和动力电用一个开关来控制  

dean1017

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2011-04-03 11:22:06
1087楼
照明电和动力电就不能用一个开关来控制

wjmxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2010年1月29日
发表于:2011-04-03 20:25:02
1088楼

第一:设计有问题,200米线路就地没有控制箱和开关;

第二:送电人员严重违章;维修师傅没有错误,

第三:短接没错,空开有问题,短路负荷能力不足。

dishi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2011年4月03日
发表于:2011-04-14 21:48:54
1089楼
电工在外人眼里,普遍是“吊儿郎当”的,但自个儿心里可千万不敢“吊儿郎当”

我是我非

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2011-04-17 13:57:16
1090楼

不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害!细节决定命运啊!!

ruyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2007年3月09日
发表于:2011-04-27 11:47:51
1091楼
宁波先生说得对,既然有水位控制又有60A开关为什么不就近拉下开关或断开控制回路,看来那个修电机的也是有问题的。

学海无涯红茶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2010年8月17日
发表于:2011-05-01 01:18:01
1092楼
空气开关怎么没有动作啊?电机多大啊?受伤的人应该去找空气开关厂家。

love2006

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:209帖 | 1300回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:3382
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2011-05-06 14:26:29
1093楼
电工是特殊工种,所以,事事都得小心。

johnhex

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2007年11月01日
发表于:2011-05-22 19:15:34
1094楼

血的教训啊,我们厂的电工,我可是千叮嘱万嘱咐。挂牌,拆线,包绝缘胶布。。。

QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-05-26 06:07:57
1095楼

绝对是工厂的错-------从两个电工都违章看,工厂没有统一的安全操作规程。没有执行LOOKOUT\TAKEOUT----锁定程序

各位同仁-----要为我们员工考虑

申讨公司不作为!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

liuliuguanjun

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 1264回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:8209
  • 注册:2007年10月17日
发表于:2011-05-26 10:15:04
1096楼
引用abbf 的回复内容:修电机的做得很到位,其不应承担责任。送电的一没看警示牌二没看图纸就盲目合闸送电,如果修电机的没有做防护性措施,那死的是他。



难道防护措施只能这么做么?不过这绝对是保护自己的最绝的方法,我建议是不要嫌麻烦从断路器后拆线再短接接地

liuliuguanjun

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 1264回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:8209
  • 注册:2007年10月17日
发表于:2011-05-26 10:22:52
1097楼
引用紫电狂龙 的回复内容:回复内容:
对:矿业工控 关于挂着警示牌还要送电,送电的那位应该负99.999%的责任,应当开除 内容的回复:


要是你马上把电机修好再装回去,你是不是还要验电 要是忘了那就被电了

拆电机线时难道不是先从控制箱内拆吗?拆了之后短接电机端无源线吗?

S9785

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2010年10月09日
发表于:2011-05-26 22:08:40
1098楼
修电机的电工做的没有错,应该把三相火线并在一起接地,对修电机的电工的处理是不公正的。

55555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2002年6月14日
发表于:2011-06-24 13:12:53
1099楼

水泵应该有水泵的控制开关或者是接触器之类的,像你们这样的事故就是把一大堆的乱七八槽的的负载都往一个开关上接,这样最容意产生事故!

XQ100200

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年6月25日
发表于:2011-06-25 00:51:34
1100楼
我在这里冒两句,我也是电工,也这样做,第一,拿他这个例子来说,如果不短路,和挂警示牌,那送闸后,死的人就是那个修理工了,然而,短路了,是很好的保护了自己,,挂了牌子,也警告了他人,但是,送电的人没有看,通电后闸刀炸开了,电弧烧了那送电人的脸,为什么是脸不是手。那人太马虎了。维修电工一般都是两人配合操作,难道他真没有看到警示牌吗?还有,就算是200A,断路器也同时跳开了啊,怎么会炸开,打火是正常的。还有退一步说,如果维修电工,把线头子,分开包裹住,那等他维修完,接线的时候,他自己就麻烦大了,更加不安全,这样是没有把握的,对于短接输出端,是可以很好的保护自己。没有危及生命已经是万幸的了,对于最终回答,这不是触电事故,这是安全事故,所有电工都应该加强安全学习。老板总是在出问题以后才会重视,平时是漠不关心的,现在对于企业安全事故死一个人企业罚款是40万,然后是停业整顿。再才是家属赔付。也就是说如果企业出死亡事故,对于最少损失就要80万

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师