电工...警惕呀..... 点击:57173 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2011-06-25 12:49:48
1101楼
回复内容:
对:周公 关于而且还不知道合闸时应该把脸偏过去,恐怕会毁容。 内容的回复:


应该遵循电工安全操作规程,侧身送电

风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2011-06-25 12:51:09
1102楼
引用abbf 的回复内容:修电机的做得很到位,其不应承担责任。送电的一没看警示牌二没看图纸就盲目合闸送电,如果修电机的没有做防护性措施,那死的是他。



caojie0723

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2011-06-25 14:49:46
1103楼
修电机的做得很到位,其不应承担责任。送电的一没看警示牌二没看图纸就盲目合闸送电,如果修电机的没有做防护性措施,那死的是他。







梦之乡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2011-06-25 22:00:22
1104楼

维修的没错,特别是高压,做检修的时候必须挂接地短路线,误合闸就炸你的控制柜,要不线路上在做检修的不是有多少死多少。

梦之乡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2011-06-25 22:07:02
1105楼
引用赖晖 的回复内容:  下面引用由乐此不疲在 2006-3-18 13:51:00 发表的内容:
  再强调一遍,安规规定,必须接在一起接地,还有人说要包起来,是绝对错误的。低压电你可以包,高压电你如何…
--------------------------------------------------------------------------------------------
他们厂用高压来照明的吗?

那你们厂是从变电所引来380V的电吗,我厂一个区就有4路各8000KW的10KV专线,高压分开关40多套,每年自己做一次检修保养。严格按照安全规程操作,其中一条就是10KV上端挂短路接地线。

梦之乡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2011-06-25 22:09:33
1106楼
引用liya 的回复内容:  下面引用由龙铁军在 2008-1-13 23:01:00 发表的内容:
  中华人民共和国行业标准<<电业安全工作规程>>第四章&nbsp;&nbsp;保证安全的技术措施1、停电2、…
--------------------------------------------------------------------------------------------
停电没错,验电没错,装设接地线没错,他错在没接地而是将三相短路了。在一般电器保护装置中,漏电检测超前于短路检测。也就是说如果他是接地了,就会只跳开关而不会炸了。


那你清不清楚装设接地线的标准是先短路再接地呢

梦之乡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2011-06-25 22:11:36
1107楼
引用铜豌豆w 的回复内容:引用想想看 的回复内容:

真是林子大了什么鸟都有。既然有把安全牌视而不见而合阐送电的傻瓜电工,这已让我震惊不小。但还让我震惊的是现实中还有许多电工不知用三相短路并接地的方法,来建立最后一道安全防线,更让我震惊的是既然还有人反对这一做法。先不说这一做法是安全规程中明确规定的。只是想说一下为什么要这么做?现实中即使你把安全措施做的滴水不漏,该断开的都断开,可拆掉的都拆下来,该挂牌的都挂牌了,但总有个别<此处内容被屏蔽>会违反规程,把你断开的给合上,把你拆下的重新又接上去,挂的牌子如同厕所门口挂的“厕所已坏不可使用”,而照样去小便。还有可能别人把有电的线搭到了你已停电的线路上,总之现实中只有你想不到的,而没有不可能的,切记一切皆有可能!那么能保你一命的最后的防线就是把三相短路并接地,三相短路是防止三相同时送电,接地是防止其中一相送电。这就是为什么规程也要这么规定。有人说应该把三相分别包起来,但当你拆掉包裹物接线时会发生什么?如果在架空线上作业如何包?悲哀啊!悲哀!有这么多的电工不知用这个最有效的安全措施。

至于在短路情况下合阐断路器爆炸,只有二种可能:1.断路器质量不合格。2.选用的断路器分断能力不够。许多电工往往只看断路器的额定电流是多少,而不去过问短路分断电流是多少,也不知本单位变压器低压则的最大短路电流是多少,如果你用的断路器的分断能力小于你使用地的预期短路电流,那么一旦发生短路故障,爆炸就不可避免。



严重同意朋友的说法.



英雄所见略同

WQYF123456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2010年12月24日
发表于:2011-06-27 15:13:41
1108楼

一个简单的电机维修,造成这么大的一个事故,不说修泵者违规,但也还是有稍显不妥的地方,否则就不会发生这档子事了,其实根本不用把200A开关打下来,断开60A开关并挂牌,拆电机线的时候先验电,然后拆一条包一条,接线的时候,拆开胶布先用电笔先验电再接线就什么事都没有了。个人之浅见,欢迎拍砖!

零八

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2010年1月23日
发表于:2011-07-03 20:48:31
1109楼

被电击的电工太马虎了!还有电机开关怎么会和照明是同一个呢?还有空开的质量太差了

 

qiuhenan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1472
  • 注册:2011年6月02日
发表于:2011-07-04 17:12:04
1110楼

拆电机三跟线为什么要短接啊???分开用胶带包好不可以?

哪位师傅解释下啊。

qiuhenan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1472
  • 注册:2011年6月02日
发表于:2011-07-04 17:22:21
1111楼

为什么三根线短接?分开用胶带包好不可以吗?

 

qiuhenan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1472
  • 注册:2011年6月02日
发表于:2011-07-04 17:43:06
1112楼
明白了.......

z85384885

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2011年4月20日
发表于:2011-07-12 19:02:08
1113楼

断电,验电,拆掉空开出线,包胶,挂牌,拆电机线柱保护盖,再验电,拆线,包胶~~~~~~~~~~`放心工作,平安下班!!!!!!!!

haifenglujuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2011年7月13日
发表于:2011-07-13 10:28:56
1114楼

引用换灯泡的 的回复内容:新三毛:他最绝的是做到把电机三根线并在一起(主要保护自己)..我做到了高级电工压根儿没有想到这一招
  有空好好学习下安规吧,这也是不是他想出来的,安规上白纸黑字写着呢,每一条都是血的教训。再说句你不爱听的,中国就是太多像你这样只知道生产不懂安全的所谓管理人员,安全事故才频发,很多家庭才承载着失去亲人的悲痛中.....对不起,我的愤怒一向来得直接。


顶你,新三毛,60A的空气开关为什么仍然处于合闸位置??费解!!修电机的没错吗?


jun2052054

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:363
  • 注册:2010年3月24日
发表于:2011-07-29 19:05:35
1115楼
中华人民共和国行业标准<<电业安全工作规程>>第四章 保证安全的技术措施1、停电2、验电3、装设接地线4、悬挂标示牌和装设遮拦.装设接地线:当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路.这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放近.

jun2052054

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:363
  • 注册:2010年3月24日
发表于:2011-07-29 19:06:26
1116楼
中华人民共和国行业标准<<电业安全工作规程>>第四章 保证安全的技术措施1、停电2、验电3、装设接地线4、悬挂标示牌和装设遮拦.装设接地线:当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路.这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放近.

看时度世

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2010年12月24日
发表于:2011-07-29 20:42:34
1117楼
本人看来,两个都有错,第一,修水泵的电工是一个人操作,既然挂了牌,说明他的意识还是有的,如果经验足的电工,一个人操作,加上修理水泵的地方远离电柜,肯定会把水泵的电源输入线拆卸,他把连接电机的电线短接,换句话说,他也知道可能会有人打闸,想整人,他有错。第二,第二车间的电工来打电源,他没有看到警示牌,这样他错在80%以上。另外有可能他们的警示牌有错,一面是正常,一面是正在维修,维修电工虽然挂了正在维修这面,他去了给风吹翻到另一面正常。

wanglu1985

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:358
  • 注册:2011年7月19日
发表于:2011-07-31 22:12:35
1118楼
要学会保护自己。。。。。。。。。。。

huanzhao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2011年8月05日
发表于:2011-08-05 10:20:46
1119楼
引用换灯泡的 的回复内容:下面引用由xuslqq在 2006-3-16 21:59:00 发表的内容:
  我个人浅见~修水泵的同样有责任!作为一名电工,应该有这方面的安全防范意识,把三根相线扎在一起,就是违规啦~
   这位仁兄学过《电业安全规程》吗,如果没,就赶紧找本看看。
 hanxf兄已解释得很清楚了,他说的技术措施;还有组织措施是:1、工作票制度2、工作许可制度3、工作监护制度4、工作间断、转移和终结制度。(月底又要考安规了,顺便复习一下)
   我认为,修泵电工的做法并无不妥,唯一的可挑的毛病就是没办工作票。但如果是在一般的私人企业的电工能做到这一步,我想已经不错了(作为当事人领导的楼主,不知道是依据哪一条给他“定罪”的);主要责任无疑是送电电工,我想该君绝对是个杂牌电工,连安全规程都没学过的,不要说是作为电工,就是非搞电人员看到“禁止合闸,有人工作”这样的牌子也不会轻易送电的,这才是严重违章,结果虽然有些可悲,但是他自己导演的。
   我们是电力企业,在安全方面做得还算到位,象这种情况一定是要开工作票的,不然考核会很严重。我们工作中经常是开票的时间比干活的时间还长,程序虽有些麻烦,但从保证电工人身安全的角度来说,还是可取的。
   总之,安全无小事,特别是我们搞电的人员,安规上的每一条都是用血和泪换来的啊!

 
内容的回复:
z支持楼主。“修电机的电工做这一招十分有效(主要保护自己),我做了10年电工也想不到呀,如果送电的不伤那他早就死了,他的做法不知道违反了哪一条法律呢...... ”我也想不到修电机的师傅触犯了那条法律被拘留了,师傅已经是挂了标示牌禁止合闸了,如果没有送电不是没有什么事吗。修电机的师傅把三相电并一起也是个人保护措施的,就和重复接地一个概念罢了。



huanzhao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2011年8月05日
发表于:2011-08-05 10:23:43
1120楼
内容的回复:
z支持楼主。“修电机的电工做这一招十分有效(主要保护自己),我做了10年电工也想不到呀,如果送电的不伤那他早就死了,他的做法不知道违反了哪一条法律呢...... ”我也想不到修电机的师傅触犯了那条法律被拘留了,师傅已经是挂了标示牌禁止合闸了,如果没有送电不是没有什么事吗。修电机的师傅把三相电并一起也是个人保护措施的,就和重复接地一个概念罢了。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师