电工...警惕呀..... 点击:56769 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



xuyongjiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年4月11日
发表于:2011-10-17 22:18:31
1141楼
熔断器肯定没有使用,短路保护最有效的肯定是快速熔断器,空开无法替代。

zhoumingyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2778
  • 注册:2008年11月03日
发表于:2011-10-17 22:29:02
1142楼

那个人不是电工吧,就算有些常识的人也不会这样做啊,最好还是上锁吧,这样就更保险一些.

大熊奔奔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2011年10月09日
发表于:2011-10-17 23:59:14
1143楼
应该只是眼睛伤到了,脸没事,再说怎么能盲目送电呢,我们只要看到闸跳了,一定要检查是什么原因跳的,还是人为拉的。

flyly521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2007年10月23日
发表于:2011-10-27 11:07:51
1144楼

不知道,估计那位维修电工把3相线联同底线接到一块,我觉得合闸权责。一半企业控制室开关柜容量都不会太小,一合闸相当于对地短路,不把他崩死已经不错了。灼伤脸部是轻的。

风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2011-10-27 12:47:52
1145楼
引用涵蓄浅见 的回复内容:责任在送电的那位电工,为什么不看警告牌,没有遵守操作规程!与修水泵的师傅无关.



jiongmin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2011-10-27 12:55:59
1146楼
严重的管理问题?.................

qiuhenan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1472
  • 注册:2011年6月02日
发表于:2011-10-27 13:43:19
1147楼
这个故事我刚出道时师傅就说了!是一个电工经常遇到的事! 都有责任的 !

JJJ18201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3767
  • 注册:2007年2月06日
发表于:2011-11-15 08:28:35
1148楼
修电机的应该挂把锁,把送电开关锁上。

JJJ18201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3767
  • 注册:2007年2月06日
发表于:2011-11-15 08:29:51
1149楼
如果能上锁,挂把锁是最安全的。

abc abc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2010年8月06日
发表于:2011-11-15 09:50:33
1150楼

欢迎大家加新群  电工交流群  189990395

消磁环01

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2011-11-18 15:08:29
1151楼
无证操作的典型,没有电工常识也能去操作,呵呵,真是有才啊!悲剧啊!

非常人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2011-11-21 22:05:04
1152楼
都是违章操作惹的祸!

JJJ18201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3767
  • 注册:2007年2月06日
发表于:2011-11-22 10:42:34
1153楼
“4.2.3 断开断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作能源。隔离开关(刀闸)操作把手必须锁住。”如果这样做了,还会发生问题吗?

JJJ18201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3767
  • 注册:2007年2月06日
发表于:2011-12-10 07:20:33
1154楼

回复内容:
对:换灯泡的 关于  下面引用由xuslqq在 2006-3-16 21:59:00 发表的内容:
  我个人浅见~修水泵的同样有责任!作为一名电工,应该有这方面的安全防范意识,把三根相线扎在一起,就是违规啦~
   这位仁兄学过《电业安全规程》吗,如果没,就赶紧找本看看。
 hanxf兄已解释得很清楚了,他说的技术措施;还有组织措施是:1、工作票制度2、工作许可制度3、工作监护制度4、工作间断、转移和终结制度。(月底又要考安规了,顺便复习一下)
   我认为,修泵电工的做法并无不妥,唯一的可挑的毛病就是没办工作票。但如果是在一般的私人企业的电工能做到这一步,我想已经不错了(作为当事人领导的楼主,不知道是依据哪一条给他“定罪”的);主要责任无疑是送电电工,我想该君绝对是个杂牌电工,连安全规程都没学过的,不要说是作为电工,就是非搞电人员看到“禁止合闸,有人工作”这样的牌子也不会轻易送电的,这才是严重违章,结果虽然有些可悲,但是他自己导演的。
   我们是电力企业,在安全方面做得还算到位,象这种情况一定是要开工作票的,不然考核会很严重。,程序虽有些麻烦,但从保证电工人身安全的角度来说,还是可取的。
   总之,安全无小事,特别是我们搞电的人员,安规上的每一条都是用血和泪换来的啊!
内容的回复:


“我们工作中经常是开票的时间比干活的时间还长”,看来电力行业还是牛。

npglihua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年3月24日
发表于:2011-12-11 02:25:10
1155楼

你没有挂牌上锁规定吗/?建议你们好好学习一下

WHD000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-12-16 14:59:09
1156楼
 有禁止合闸的牌子也敢合闸,想谋杀吗

jsycxyy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2011-12-17 23:50:23
1157楼
修电机的没有错,这叫短路保护,就像维修电路接地保护一样,高压的接地刀也是短路保护,是保护维修人员的生命安全的。推开关的电工违反了操作规程,1有警示牌,咋还推哪。2推开关时应该侧身推,不应该正面推。

lyp318

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2011年12月23日
发表于:2011-12-23 02:52:51
1158楼
我觉得楼上有好多不是电工,短路并接地是完全正确的,但是还有其他好多原因,设计不合理,电动机怎么会没有断开点,怎么不在控制柜设专人监护,单位责任也不小呀,只要责任送电的,毫无疑问。

lyp318

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2011年12月23日
发表于:2011-12-23 02:55:02
1159楼
我觉得楼上有好多不是电工,短路并接地是完全正确的,但是还有其他好多原因,设计不合理,电动机怎么会没有断开点,怎么不在控制柜设专人监护,单位责任也不小呀,只要责任送电的,毫无疑问。

jiancha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2009年9月23日
发表于:2011-12-23 21:41:37
1160楼
把线分着包好,不就行了,麻烦,自己找事呢

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师