电工...警惕呀..... 点击:57173 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



紫电狂龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2008年4月23日
发表于:2010-12-10 08:42:53
1061楼
回复内容:
对:矿业工控 关于挂着警示牌还要送电,送电的那位应该负99.999%的责任,应当开除 内容的回复:


要是你马上把电机修好再装回去,你是不是还要验电 要是忘了那就被电了

wyhll

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2010年11月22日
发表于:2011-01-04 17:36:38
1062楼
如果有断电箱并执行上锁制度就能保证安全了。

香飘二里路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2008年7月29日
发表于:2011-01-06 16:50:39
1063楼

按说如果是塑壳断路器的话应该没问题   都有灭弧装置

 

周华荣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2011-02-16 15:59:07
1064楼
回复内容:
对:陈喜 关于什么本地人外地人,法律面前人人平等,修水泵的人如不做自我保护--死了。修水泵电工家属就可以告送闸电工故意杀人罪了。(不能排除这一点)受过培训更应该知道!!!面部损伤让他知道什么叫害人如害己。 内容的回复:


你发表的太对了,没有人比你说的对!!

xiong610292413

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2011年2月20日
发表于:2011-02-20 21:59:08
1065楼

引用edm 的回复内容:不会吧。第一,挂了牌子,应该可以看见的。第二,三根线已经短接了,合闸时空开应跳断,不会打火的。




支持

 

piaoye123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2009年1月22日
发表于:2011-02-21 19:10:09
1066楼
引用黄贵波 的回复内容:安全第一啊,一定要保护好自已啊



SUN314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2010年12月10日
发表于:2011-02-24 20:39:26
1067楼
新装的柜子,因疏忽检查我曾把630A的断路器在短路状态下合闸,1000A的自动负荷开关跳了,另一个630A的也跳了,心得体会,从此以后,先合分闸,关柜门,再按总闸电钮。。。没办法,到处安装设备,都是小老板,要啥都没有,凑合吧,

hc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2001年7月22日
发表于:2011-02-26 11:44:16
1068楼
安全第一,预防为主。顶790楼,1068楼。

panchunhu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2010年12月06日
发表于:2011-03-02 20:52:59
1069楼

做为一个工作了有些年头的维修电工,我认为那个修电机的无责任,停电后把三相短路是为了防止误送电的一个措施!他最多的责任也不过是没有开票,试想有多少小企业会去开票的?!应该追究的是那个送电的和空开厂家!做为一个电工,那个送电的电工可以说严重不合格!

panchunhu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2010年12月06日
发表于:2011-03-02 21:06:54
1070楼
引用想想看 的回复内容:

真是林子大了什么鸟都有。既然有把安全牌视而不见而合阐送电的傻瓜电工,这已让我震惊不小。但还让我震惊的是现实中还有许多电工不知用三相短路并接地的方法,来建立最后一道安全防线,更让我震惊的是既然还有人反对这一做法。先不说这一做法是安全规程中明确规定的。只是想说一下为什么要这么做?现实中即使你把安全措施做的滴水不漏,该断开的都断开,可拆掉的都拆下来,该挂牌的都挂牌了,但总有个别<此处内容被屏蔽>会违反规程,把你断开的给合上,把你拆下的重新又接上去,挂的牌子如同厕所门口挂的“厕所已坏不可使用”,而照样去小便。还有可能别人把有电的线搭到了你已停电的线路上,总之现实中只有你想不到的,而没有不可能的,切记一切皆有可能!那么能保你一命的最后的防线就是把三相短路并接地,三相短路是防止三相同时送电,接地是防止其中一相送电。这就是为什么规程也要这么规定。有人说应该把三相分别包起来,但当你拆掉包裹物接线时会发生什么?如果在架空线上作业如何包?悲哀啊!悲哀!有这么多的电工不知用这个最有效的安全措施。

至于在短路情况下合阐断路器爆炸,只有二种可能:1.断路器质量不合格。2.选用的断路器分断能力不够。许多电工往往只看断路器的额定电流是多少,而不去过问短路分断电流是多少,也不知本单位变压器低压则的最大短路电流是多少,如果你用的断路器的分断能力小于你使用地的预期短路电流,那么一旦发生短路故障,爆炸就不可避免。





本来还想再说明下为何要三相短路接地的,看来有高人说明了,就不说了,呵呵。虽然现实中我一般也是线分开包胶布的(主要是不大相信中国的空开质量),但这样安全措施无疑是三相短路接地的好!让我奇怪的是竟然好多电工不知道这个,还认为是错的。

lenovo

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:517
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2011-03-03 00:54:12
1071楼
引用新三毛 的回复内容:     水泵是给水池加水的,控制是水位控制器控制,电机坏时只有半池了,所以该水位控制器控制处于工作状态,虽然没有电接触器不工作,一有电控制器回给接触器供电使其工作....
     也是纳闷,到水泵的那60A空气开关为什么不动作呢?接触器下面的热保护器为什么不动作呢?正泰产品呀.....
     从现场分析是150A的空气开关炸的,带着疑问去问了劳动部门的相关人员,没有得到正面的回答,但是交了罚款后人已经放了回来,电工证是扣了....
     


呵呵,新三毛,就这样还当领导。这事就该领导负全责。1、动力控制与照明同柜本身就是一种隐患;2、开关标识不清,挂牌位置不清晰;3、合闸员工素质低,安全意识差,看来很少培训;4、检修票证程序不完备。你说你领导不负责谁来负?呵呵

事非经过不知难

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 1814回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3231
  • 注册:2006年12月07日
发表于:2011-03-03 08:34:30
1072楼

貌似亲身经历。

以前有个同事检修时,电机坏里,一时没有电机替换就把三根线短接后包在一起,还好没有造成事故,庆幸!

那同事的绰号叫“王稀烂”!

因为他经常做很稀烂的事情,所以得此雅号!

神马都是浮云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 633回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5249
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2011-03-03 08:44:49
1073楼

责任在于送电的电工,如果修电机的员工正在拆线或正在接线,同时不能三相短接的时候,那电工且不是挂了。

当然修电机的电工应该把离电机最近的空开关掉,并把电机线从空开那里拆下来,这样保险得多了。不过遇到这位连禁止合闸的警告牌看都不看,也够呛。

YZPFBQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2011-03-09 11:24:44
1074楼
  前者挂了警示牌,还应该办理工作票。后者显然违章操作。该单位的电工作业制度缺乏规范。

zhao_chun_yu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年1月18日
发表于:2011-03-09 17:52:49
1075楼

送电的这位大哥有没有上岗证啊!要是没有,那就是管理问题了。

dusp008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2011年3月04日
发表于:2011-03-09 19:04:41
1076楼
安全第一,值得学习,

zda08

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2011年1月04日
发表于:2011-03-09 19:58:46
1077楼
这搞点也忒危险了让人不敢做这行

武德

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年10月31日
发表于:2011-03-10 08:26:02
1078楼

dwgao065

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2010年7月15日
发表于:2011-03-10 08:27:49
1079楼

dwgao065

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2010年7月15日
发表于:2011-03-10 08:29:13
1080楼
公司管理不当,应该使用LOTO挂牌上锁管理程序啊!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师