电工...警惕呀..... 点击:57197 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



网情删

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2009-01-16 20:13:07
861楼

这个帖子在好几个论坛里见到过了,怎么这么多的雷同啊。?????????????????????????????????????????????????????????????

 

wutingjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-16 20:27:34
862楼
安全第一!!!违规送电!

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2009-01-16 20:46:55
863楼

低压检修短三相是以前老电工的做法,妥当的是分开用胶布包好,是没有错的

送电的没有核实就合开关,自己的错

在小公司,执行“安规”差太多了

王子钊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2007年10月29日
发表于:2009-01-16 20:54:03
864楼
停送电的操作规程不是写得好玩的。这都是有生命代价的。一个从业人员不遵照执行后果是什么?

海绵一样

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2009-01-16 21:04:42
865楼

我靠,有牌子都看不见吗?

还有,动力配电和照明配电要分开啊!

路上行人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:815
  • 注册:2003年12月23日
发表于:2009-01-16 21:24:51
866楼

宁波 X宁波
积分:347
帖子:284注册时间:2006-1-4 20:09:00 37楼 回复时间:2006-3-17 20:07:00 那修电机的没错,那送电的根本不配叫电工,连最基本的常识就不懂.我修设备的时候总是把空气开关的出线拆掉,再挂警告牌.虽然比较麻烦,但比较安心.各位仔细想想,如果你正在接设备线的时候,有人突然送电,你不还是照样完玩.所以,这是最安全的做法

谢谢,又学了一招

heku1108

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2009年1月19日
发表于:2009-01-19 10:29:35
867楼

这还需要问是谁的责任啊!后来的电工肯定是个没证的!他还需要副责任了!对这种马虎大意的人应该开除啊!

周gong

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2009-01-19 10:48:00
868楼

注意安全,我公司也付出过血的教训!

gaofm1128

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:615
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2009-01-19 16:57:54
869楼
修电机的没有作错!因为这是电工作业最简单实用的保护措施,类似于挂接地线!
任何空气开关都有短路保护功能,怀疑开关质量问题.
谁挂牌停电,谁摘牌送电,这是基本操作常识.
还有不明白的,请讲.

lzl2323

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年12月13日
发表于:2009-01-21 19:25:08
870楼
要我说就是那个合闸的电工的错,什么呀,也不看有写的字,如果人家不把3相电短路,人家不给电死了吗?什么时候都要保护自己,剩的就不管了,你自己不看字怨谁呀,要我说就“活该”

qz19750220

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1235
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-01-21 20:46:15
871楼
不见棺材不流泪。警惕呀兄弟们。干我们这一行,真是安全胜于一切 ;;;;;;;;;;;;;;;

全智能设计之家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年12月02日
发表于:2009-01-21 23:28:40
872楼
引用涵蓄浅见 的回复内容:责任在送电的那位电工,为什么不看警告牌,没有遵守操作规程!与修水泵的师傅无关.



全智能设计之家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年12月02日
发表于:2009-01-21 23:29:41
873楼
引用gaofm1128 的回复内容:修电机的没有作错!因为这是电工作业最简单实用的保护措施,类似于挂接地线!
任何空气开关都有短路保护功能,怀疑开关质量问题.
谁挂牌停电,谁摘牌送电,这是基本操作常识.
还有不明白的,请讲.




参与者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2009-01-22 16:30:40
874楼

博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 人间 X人间
积分:115
帖子:79注册时间:2005-8-6 19:51:00 14楼 回复时间:2006-3-16 9:42:00 跟我有一位同事一样,拆马达把它的三相电源全部短接在一起,说是不会打到人,更可气的是他还说是他老师教他的,哪有这样的做法的,还有脸当老师,简直是误人子弟!
不知道就不要骂人,修马达的电工是对的

白痴是那位送电的大峡

luo_ming_hua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2009-01-22 17:27:14
875楼

安全第一,我们工作的时候要注意安全,时时带着一个有电操作的心态,这样就可以减少很多事故.警告牌(有人工作,禁止合闸)对有些人来说是没有用的,照样合上去

郭星如

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:122帖 | 285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2297
  • 注册:2007年7月29日
发表于:2009-01-22 17:52:10
876楼
安全无小事,特别是我们搞电的人员,安规上的每一条都是用血和泪换来的啊!

redstar

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:400
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2009-01-22 17:55:56
877楼

同意28楼。都是才干了几年的电工就下断言,修电机的一点没错,老师或师傅这么教一点没错,我就是这么学的,也是这么教的,那个老师不会回家种地的,相反,应该会有人拜师,或有人请他去教学的。三不伤害:不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害,修电机的不伤害自己,做到了,挂牌,短接,不伤害别人,挂牌,做到了警示,不被别人伤害,做到了,短接,假如他仅仅挂牌,想不被别认伤害,但那个送电电工还是无视警示牌,伤害(电到)别人,伤害自己(肯定他要进局子),还是要被别人伤害,而那个送电的根本就不能做电工,他的老师或师傅才该回家种地

小吕电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2008年11月28日
发表于:2009-01-22 19:56:04
878楼
安全生产,要学会保护自己不受伤害,不伤害别人!

tianshaoshan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2005年9月16日
发表于:2009-01-22 20:03:32
879楼
谁家设计的配电柜,电机用空开直接启动,还跟照明在同一开关上?

山东 小平

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2009-01-27 21:03:52
880楼
安全生产,安全操作,严格遵守安全操作规程!!!
值得警惕呀!!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师