电工...警惕呀..... 点击:57197 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



mp44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 635回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2103
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2007-02-13 09:25:00
661楼
这里是空白点,就是电机拆下,分别绝缘,但操作时送电也是危险的.

我爱电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年11月09日
发表于:2007-02-13 17:01:00
662楼
呵呵,不要命了

大笨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2007-07-22 20:01:00
663楼
送电的错了。

雷飞龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2007-07-22 20:47:00
664楼
这样问题老早就有过,你们怎么还不重示.怎么能把三相线包在一起,不可以一相一相包好吗?太懒了吧!其实也有办法的,你们可以在电机边上在加装一空开呀,做个盒子,这样对人生就安全保证了,不就多点钱吗?>这样也便以维修,二全其美,不是吗?

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-07-22 20:49:00
665楼
太可怕了!

小KING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2007-07-23 00:24:00
666楼
一相一相包好 那修好后接线怎么办?万一拆胶布前不去配电室看,直接就拆了和没包胶布一样

张圆

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2007年7月08日
发表于:2007-07-23 11:41:00
667楼
安全是最大的效益  事故是最大的浪费

看来大家都实行[color=#FF0000]工作票[/color]制度了
可是我们在野外的
现场就一个人搞这么一摊子
谁给谁开票
谁给谁监督啊
有时候干活的时候心里老没底了

lilinzhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:890
  • 注册:2006年11月02日
发表于:2007-07-28 21:49:00
668楼
那个合闸的电工也太不负责了/明明有标示牌

性感电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1654
  • 注册:2004年11月08日
发表于:2007-07-28 23:06:00
669楼
看了这么多回复,感觉很有问题!

1.有人说:维修不应该三相短路,分相包好!
[color=#FF0000]请问接线的时候被电到怎么办?[/color]

2.有人说:只要把断路器下端的线切除并包好就OK了!
[color=#FF0000]请问:(1)大线径怎么办?
       (2)如果同一配电柜里同时有两路检修,如果其中一路检修完毕送错电怎么办?[/color]
不要说我钻牛角,毕竟有标示牌还合闸的都有,是不
[color=#008000]
3.感觉三相短路也不是很好,应该还要接地的,不然一相带电就没办法了!

4.有人说三相短路断路器跳不及,简直没法说了,如果短路跳不了,那难道每次发生短路都炸断路器吗?那这个……[/color]就想到这么多!

xueqianban

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2005年11月13日
发表于:2007-07-28 23:22:00
670楼
要有专人看护的!

痞子菜

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:151帖 | 2151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2007-07-31 22:01:00
671楼
血的教训

周云峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2007-08-02 16:27:00
672楼
我感觉低压电不要包三个线头.而是分开包.而高压电呢,一定要包三个线头,并接地.那个修水泵的却是有一点责任0.001%
而那个电工.职业道德太差.看到了牌子,居然也敢送电,是在想不通.
他做电工.不是害自己,就是害别人.

刘洋羊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:420
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2007-08-02 16:47:00
673楼
(有人在工作,禁止合闸)
看到了没有啊!别老是装胆大!
大是要大,就是要心细!
平白无故谁挂这干啥!

刘洋羊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:420
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2007-08-02 16:53:00
674楼

     问题1:修电机的电工如果没有这样做肯定死了,如果出这样问题,送电的负责吗?承担得起吗?

HAO!


     

刘洋羊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:420
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2007-08-02 16:55:00
675楼
经过这事!修理的电工还是把电线包起来好!
送电的应该再也不会视而不见了!
瓜蛙!没办法,害人害己!~

刘洋羊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:420
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2007-08-02 16:57:00
676楼
还是要看看断路器有没有问题!应该也追查他们的责任!起不到保护作用,要之干甚?

我有一只小小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2007年8月01日
发表于:2007-08-02 20:47:00
677楼
寒!!!修电机的电工把三根导线并在一起接在一个接线柱上这叫为了安全吗???正确的做法应该把三根导线分开然后缠上胶布。再说那送电的电工没看到那警示牌吗???就算他送了电,如果电机的功率比较大的话,也应该是空开跳闸,不会自己出事啊。如果电机的功率小,200A的空开一送上,应该是并在接线柱上的三根导线接头处被烧断,受伤的只能是修电机的电工。

爱你一辈子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2007-08-02 22:11:00
678楼
  同在一起的有几个电工啊?怎么去修电机也不先给另外一同事交代,交代并监护。不就避免了此次事件的发生。
  哎!难道血的教训还不够多,还没吸取经验?
所以啊咱们这行业从事的:做事要让别人放心,自己安心才行啊。

雁难飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1015回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1419
  • 注册:2004年4月29日
发表于:2007-08-03 09:20:00
679楼
怎么还有这么多人说修水泵的有错呢
上面的帖子白看了?白让那些明白的高手给你们讲了?都把在安全规章的什么地方都写出来了,如果还不明白的,该去好好学习下规章制度;别再这里继续误导后来看帖的人了,
看一次这样的事故,看一下后边跟帖的人的话,胆子更小了

ice-man

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2005年10月15日
发表于:2007-08-03 11:17:00
680楼
  安全生产,安全操作,严格遵守安全操作规程!!!
值得警惕呀!!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师