     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-08-03 11:24:00
681楼
  合闸的电工没有看到警示牌么??!! 

真彩基因

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2007-08-03 12:16:00
682楼
修电机的是对的,要是 不把三相短路修好电机上去接的那电死他了。。。。。错的那个电工太无知了

屁屁冷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2007-08-03 12:49:00
683楼
警惕......任何一处送电都必须看下是否有警告标牌..在安全的状态下总闸是不会断开的.做电工最起码的安全意识要了解.事故发生时再想问题已经迟了

力元小仪

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 1281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5093
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2007-08-03 13:35:00
684楼
安全大于一切

zhaijie2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年1月02日
发表于:2007-08-03 18:06:00
685楼

瞎吹的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年6月15日
发表于:2007-08-03 19:11:00
686楼
原文"为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上,"根本就没有接地,这就是违规,象这种事情如果出在2007年的话,那就是刑事责任

书呆子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:27帖 | 141回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:404
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2007-08-03 22:55:00
687楼
送电的就不是电工吧  怎么没有一点点的操作知识呀  

红利

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2007年6月01日
发表于:2007-08-04 09:41:00
688楼
我有3个问题:
1、水泵电机没有经过接触器控制吗?
2、没有单独的空开控制吗?
3、没有启动按钮吗?
一上电,怎么电压直接到电机端呢?
另外,修泵电工是有责任的。第一个责任是:他不该把在根线直接接到电机接线柱上,而是接地,或者接到电机外壳上,这样才安全。 为什么不把60A的空开断掉呢?而是把200A的空开拉下来?这就是他的第二个责任了。

红利

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2007年6月01日
发表于:2007-08-04 09:48:00
689楼
刚看到第二页,才知道是水位控制的。

红利

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2007年6月01日
发表于:2007-08-04 09:51:00
690楼
送电的有责任无需置疑的,修电机的也有责任。

朋远工控网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2007-08-04 16:37:00
691楼
关于朋远科贸有限公司的相关介绍: 更多信息请访问www.pengyuantech.com,仓库大量备货,公司拥有专业的技术人员,为您解决技术难题,朋远科技自动化 
 本公司可为您提供电子; 电器; 电脑; 通讯; 板卡; 工控;等产品

xiaozhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-10-28 11:01:00
692楼
同行自残!

不怕下雨的风

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:936
  • 注册:2007年1月25日
发表于:2007-10-28 11:34:00
693楼
不该犯的低级错误

zhangalun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2003年5月10日
发表于:2007-10-28 12:46:00
694楼
我觉得都它妈没错,是老板的投入太少了,如果安了现场的隔离开关,并上了锁,你们学得还会出这样的问题吗?你们都觉得送电的错了,你别忘了,是人都有情绪化的时候,如果被老板剥削多了,更容易出错!!!做技术的傻就傻在只已为懂完了,其实只不过是窝里斗.

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2007-10-28 22:54:00
695楼
 修水泵的没有错,我支持他的做法

等红杏

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:44帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1031
  • 注册:2006年9月17日
发表于:2007-10-28 23:41:00
696楼
鉴于电工属特殊工种,危险系数过大,我觉得电工的薪水太少了

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2007-10-29 22:39:00
697楼
自找的呀

汪泓

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2007年9月29日
发表于:2007-10-30 10:51:00
698楼
三相线头分别用绝缘胶布包起来就没事了,修电机的电工把三相合并后接地,只能保护他自己,上面误送电,不会伤到他.

覃剑波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2007-10-30 23:02:00
699楼
我重复一遍:修水泵的师傅没有错误,1挂牌,2作自我保护。

覃剑波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2007-10-30 23:08:00
700楼
只有防而不实 没有防不胜防    
遵章是安全的先导 违章是事故的预兆 
绊人的桩不在高 违章的事不在小   
愚者用鲜血换取教训 智者用教训避免事故   
忽视安全抓生产是火中取栗 脱离安全求效益如水中捞月
安全具有高于一切的优先权!!!
安全是:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,不被环境伤害
生产必须安全,安全保障人权
生命无价,平安是福
安全源于警惕,事故出于麻痹
把握安全,拥有幸福
温馨的家来自安全的你

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师