电工...警惕呀..... 点击:57197 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



谈笑人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:427
  • 注册:2003年11月21日
发表于:2007-01-30 12:36:00
641楼
珍惜自己,安全第一

小孩!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2007年1月05日
发表于:2007-01-30 15:51:00
642楼
好危险啊

沧海啸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2007-01-30 18:52:00
643楼
是啊,什么事情都可能啊.我在单位也碰到过类似事件.那次是我刚好干完了,我下来合闸时发现闸合上了.我下来问,那人却说以为我写的禁止合闸是别人在开玩笑.(我没有标准牌,所以自己手写的)

余先生哦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-01-30 23:22:00
644楼
电工安全操作规程

1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。  

2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可*,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。

3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。

4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。

5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。

6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。

7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。

8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。

9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。

10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。

11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。

变配电安全操作规程

一、停送电操作顺序

1、高压隔离开关操作顺序:

(1)断电操作顺序:  

A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。

B、断开低压总开关。

C、断开高压油开关。

D、断开高压隔离开关。

(2)送电操作顺序和断电顺序相反。

二、低压开关操作顺序:

(1)断电操作顺序:

A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。

B、断开低压总开关。

(2)送电顺序与断电相反。

三、倒闸操作规程

1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。

2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。

3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。

4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。

5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。

变配电设备安全检修规程

1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。

2、高低压断电后,在工作前必须首先进行验电:

3、高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。

4、验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。

5、在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可*的安全措施。

6、应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。

7、装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反。

8、接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好。

9、应特别强调的是,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经断开油开关的设备上工作,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。所以必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。

10、工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。


力元小仪

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 1281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5093
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2007-01-31 20:06:00
645楼
倒霉呀!

紫川

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:314帖 | 914回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2449
  • 注册:2006年11月21日
发表于:2007-02-04 14:31:00
646楼
安全第一啊

紫川

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:314帖 | 914回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2449
  • 注册:2006年11月21日
发表于:2007-02-04 14:33:00
647楼
怎么能这样那,没看到警告牌吗?????好送电

shenwei689

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2007-02-04 19:54:00
648楼
安全第一啊。








































































37

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:81帖 | 415回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:974
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2007-02-05 20:00:00
649楼
个位师傅一定要严格执行停送电上锁挂牌规定,谁家没有妻儿老小。

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2007-02-05 20:32:00
650楼
要严格按操作规程,人命关天,非同儿戏呀.

cayyf521

  • 精华:3帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:53帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2004年11月28日
发表于:2007-02-05 20:40:00
651楼
是呀,那有这样拆线的,那要电气绝缘胶带干嘛用。

hpcsx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年12月22日
发表于:2007-02-06 11:43:00
652楼
活该 谁叫他那么笨

丛丛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2005年11月28日
发表于:2007-02-06 17:01:00
653楼
以后干活对能源进行锁定。有好多锁具可以所开关的

球运

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2005年10月13日
发表于:2007-02-10 09:44:00
654楼
电工啊!一切不可麻痹大意啊,如事要紧记安全操作守则啊,我厂就给我们一人办了个安全生产三级证,这样一来我们要是作业出事,厂方可是一点责任也没有的哦

球运

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2005年10月13日
发表于:2007-02-10 09:44:00
655楼
电工啊!一切不可麻痹大意啊,如事要紧记安全操作守则啊,我厂就给我们一人办了个安全生产三级证,这样一来我们要是作业出事,厂方可是一点责任也没有的哦

nn阿智

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2007年2月12日
发表于:2007-02-12 11:21:00
656楼
送电的有没有证啊.支持修理的师傅

抗日保钓

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2003年12月15日
发表于:2007-02-12 13:51:00
657楼
安全生产,安全操作,严格遵守安全操作规程!!!

小俊!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 469回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2007年1月13日
发表于:2007-02-12 13:54:00
658楼
修理工师傅这么做非常对,自己工作时把三项短路防止意外送电是为了保护自己,绝对没有违章.不这样命都没了,谁陪?我这个外行都知道,还把人家关起来,太 他 妈 的 没天理了.送电的真白痴!

genius007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年12月23日
发表于:2007-02-13 01:28:00
659楼
对于我来说这可是一笔很好的财富啊!学到了很多东西啊!东西坏了可以换!人的生命只有一次啊!珍惜啊!干电工可要小心再小心啊!

agui8888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2007-02-13 09:21:00
660楼
命要紧!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师