首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

双速电机,从低速到高速切换时烧保险? 点击:22425 | 回复:87



rittal

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-11-06 14:06:00
楼主
今天又加班了,保险烧了十几个还是没有把问题解决.问题是这样的.
   我门的大风机有40几千瓦,是双速电机,电极上有六个端子U1V1W1   U2V2W2
低速时U1V1W1加上380的电压,U2V2W2 不接,高速时U2V2W2接电压,U1V1W1短接
以前就发生高速上的熔断器烧毁,结果熔断器上的铜融化了,滴在接触器上把好多东西都烧毁了,换上熔断器后正常,可是过不几天就用爆了,备件都用光了,最后没有办法把风机直接换了,好了,今天用重复了,我们也没有测量什么直接换电机,可是老发生低速往高速转换时烧保险,有时直接爆,着火,低速时什么都很正常,把电机线拆掉后,控制的元件都正常,接线时按要求节线,保险用的什么GL100A,有时是其他的100A的
有谁遇到过,能想想原因吗?



寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-11-06 14:17:00
1楼
你把U2\V2\W2封起来试下,是不是你封的不对?不是随便封一组就可以的

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-06 14:46:00
2楼
三相变极单绕组双速电机.常用的接线方式有两种.YY/Y和YY/三角.
前者是恒转矩.后者是恒功率.你的是哪一种?

fuzhongxun

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2005-11-06 16:05:00
3楼
改变频调速

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2005-11-06 17:27:00
4楼
低速往高速转换的间隔时间是多少?
你说的现象与星三角转换有点相似,星三角转换需要一定的时间间隔,时间过短,容易出现上述现象。

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2005-11-06 18:24:00
5楼
我过去遇到过与楼主相同的问题,一台17/9kw的双速电机。用RL-100A的熔断器作过载保护,在上一级配电柜用100A RTO熔断器。问题就是有一个接触器(CJ10-40A作高速时短接低速线圈)经常在低速转高速时触头粘连,且100A RTO和RL-100A熔体容易爆。考虑是因这个接触器质量问题,可换CJ20-63A还是偶然粘触头和爆熔体。用摇表测绝缘并打开电机均没用问题,怀疑是接线板偶然短路。打开电机接线盒时发现盒盖背面有一张接线图,清清楚楚标识高速时不用短接低速线圈。哦,原来是前任电工把电机换错了。我们纺织细纱电机有两种型号JFO2-61A-4/6和JFO2-61B-4/6,分别是在高速时短接和不短接低速线圈。接下来问题就不用说了,把那个接触器给拆掉不就完了,该电机又用了5年至今一直正常。
    为什么该电机只是转换时出问题,正常时高速电流也基本正常?

哈咯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2004年3月16日
发表于:2005-11-06 19:14:00
6楼
肯定是你把电机的接线搞错了,我用过110/75KW的10年多了,从来都没有这种事的。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-06 19:21:00
7楼
可能我没说明白.三相变极调速一般有2.3.4速.有单绕组和多绕组.一般是单绕组.风机分离心式和轴流式.选用的电机的接线方式不同.问一下.高速电流大还是都一样大?
我认为一般是线路故障.一个好的电路不是只能运行就可以.要经的起误操作和特殊外因考验.继电器控制是我的专业之一.我比较熟悉.有问题.请问.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-06 19:25:00
8楼
还有.接线图在电机的名牌上都有.相信你不会接错.处理的方法我在不很明白的情况下不好解释.

rittal

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-11-06 22:05:00
9楼
电机是三个接触器控制的,高速时低速侧短路,低速是高速侧开路,好几组都是一样的,控制和程序以及转换的间隔时间,并且这个控制电路以前是用着很正常的,接线都检查几遍了,就是现在有点怀疑是不是把高速侧线头接的有问题,把高速和低速的方向搞反呢,那样会把保险弄爆吗,保险为什么能爆呢,有谁能说说保险的分类和特性吗,描述爆的场景,熔断器的铜水都飞溅的哪都是,电器归烧的很黑,难看的很

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-07 06:41:00
10楼
风机有旋转方向.高底相序弄错的话.会出现这种情况.看一下风机旋转方向.如果是这样的话太不应该.
控制电路好象设计有问题.转换是什么意思.不能直接开高速?
你这种烧保险方式叫拉弧.跟设计安装不合理有关.能量和破坏力很大.一般要顶上级开关.
问一下.:高速电流大还是都一样大?

rittal

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-11-07 10:05:00
11楼
转换是切换的意思,高低速电流不一样,低速31A高速是85A,有时候为了省电就开低速,并且这样比较平稳些应该,采用的是Y/YY的双速电机,我们的保险合是进口的很贵的那种,好象还有灭弧的东西,应该是保险不好吧.

xingxing_zhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:374
  • 注册:2003年10月07日
发表于:2005-11-07 10:13:00
12楼
是不是转换的时候,转向有问题

民工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:378
  • 注册:2003年12月08日
发表于:2005-11-07 13:04:00
13楼
如果高速和低速的方向接反了肯定会炸保险,切换时的电流大概会增加十几倍不止。建议楼主把风机叶片拆除了空载试车。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-07 20:10:00
14楼
恒转矩输出.问以下.是高低速反相的问题吗?如果不是.请把保险换成D系列100A的断路器.因为没法判断你盘面的布置.
还有这种双速电路有多种.我见过的电路很多有缺陷.但正常能用.
说一下你的操作流程.?

rittal

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-11-08 01:03:00
15楼
  操作顺序是,低速一个接触器吸合,当需要高速时,低速断开,延时半秒后,短接低速侧,然后高速的主接触器吸合.
  有可能高速反转,由于接线没有问题.除非电机的端子标号错误,但是这是个从德国进口的电机,出厂应该实验过的吧,由于想测试不是我一个人说的算要影响生产,所以到现在一直低速运行.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-08 07:34:00
16楼
我到点了.晚上解释!!

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2005-11-08 12:20:00
17楼
有的双速电机高低速在相序相同时方向是相反的

民工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:378
  • 注册:2003年12月08日
发表于:2005-11-08 13:02:00
18楼
如果高速低速反向要怎么判别?可不可以把负荷脱开,不经过低速直接启动高速?

等待楼主最后的检查结果

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-11-08 13:32:00
19楼
有可能低速时正转,而高速时反转。我以前在调试22KW、37KW双速电机时也遇到过这样的问题。请仔细检查,不要随意相信别人,要相信自己的眼睛——权威和真理要分开。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-08 19:11:00
20楼
没见控制图.问一下.可以直接启动高速吗?因为电路很多.
如果是德国的控制电路.或国内的控制电路.高低速反相的可能性很大.因为德国的控制电路很成熟.很难找出缺陷.如果是国内的控制电路.还要考虑设计问题.
如果可以直接启动高速的话.你检查一下高低速的转向.
如果不能直接启动高速的话.你可以拆除低速电源.试一下高速.因为控制用的是一个电源.
先排除反相问题.在考虑别的.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页