当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
下一页
尾页
双速电机,从低速到高速切换时烧保险?
点击:
22671
| 回复:
87
rittal
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:236
注册:2005年4月15日
发表于:2005-11-06 14:06:00
楼主
今天又加班了,保险烧了十几个还是没有把问题解决.问题是这样的.
我门的大风机有40几千瓦,是双速电机,电极上有六个端子U1V1W1 U2V2W2
低速时U1V1W1加上380的电压,U2V2W2 不接,高速时U2V2W2接电压,U1V1W1短接
以前就发生高速上的熔断器烧毁,结果熔断器上的铜融化了,滴在接触器上把好多东西都烧毁了,换上熔断器后正常,可是过不几天就用爆了,备件都用光了,最后没有办法把风机直接换了,好了,今天用重复了,我们也没有测量什么直接换电机,可是老发生低速往高速转换时烧保险,有时直接爆,着火,低速时什么都很正常,把电机线拆掉后,控制的元件都正常,接线时按要求节线,保险用的什么GL100A,有时是其他的100A的
有谁遇到过,能想想原因吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hanxf
关注
私信
精华:1帖
求助:5帖
帖子:35帖 | 294回
年度积分:0
历史总积分:696
注册:2005年4月29日
发表于:2006-01-03 21:11:00
41楼
保险太小,低速运行30秒左右后在运行高速,我从用过55KW双速电机也是用于风机,由于低速运行时间短,将800A空气开关都顶了下来。
回复
引用
举报
TCP
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:93
注册:2003年10月24日
发表于:2006-02-12 23:54:00
42楼
我要用一个5.6KW和22KW双速电机控制一个升降机设备,请问各位使用了双速电机的朋友,能否直接启动22KW告诉,该电机的出线是9根,是否采用在高速启动时要采用星三角切换,如何接线?谢谢各位。
回复
引用
举报
TCP
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:93
注册:2003年10月24日
发表于:2006-02-12 23:55:00
43楼
我要用一个5.6KW和22KW(48A )双速电机控制一个升降机设备,请问各位使用了双速电机的朋友,能否直接启动22KW告诉,该电机的出线是9根,是否采用在高速启动时要采用星三角切换,如何接线?谢谢各位。
回复
引用
举报
苦思醇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2005年6月05日
发表于:2006-02-13 20:04:00
44楼
如果是皮带那么紧的话,那低速时的运行电流不是很高吗.
回复
引用
举报
rittal
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:236
注册:2005年4月15日
发表于:2006-02-13 21:42:00
45楼
说点经验的东西,进口的保险要比国产的保险好象难熔断一些,以前用的西门子的保险好象是50A的烧了,用在风机上,用国产的保险50A换上,一启动就烧了,好象是茗熔的牌子,换上新的还烧,最后有经验的说,国产的要放大一些,换上就是的,我还以为是风机有问题呢,还查了半天,现在我公司的风机都工作正常了,功率应该还可以吧,要不然电机应该发热的,我们厂的风机是不停的在运行,有时候一个月都不停一回,德国制造的设备,只是有上海的一家公司安装。
回复
引用
举报
boyonxiang
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 923回
年度积分:0
历史总积分:1188
注册:2005年4月09日
发表于:2006-02-13 21:57:00
46楼
我也觉得不会只单单是皮带太紧的原因,肯定还有线路上的永远。因为皮带太紧,虽然造成负载增大,但是你的风机是由低速向高速转换的,这个永远应该不是主要的,更不可能造成炸熔断器。
回复
引用
举报
随心缘
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 153回
年度积分:0
历史总积分:331
注册:2005年1月02日
发表于:2006-02-13 21:58:00
47楼
是不是接触器有问题。互锁有没有问题啊。
回复
引用
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2006-02-13 22:53:00
48楼
你的高速引出端子线的标号错了!
回复
引用
举报
飘香
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2006年1月12日
发表于:2006-03-03 20:10:00
49楼
从你所说的故障造成的后果现象,我觉得最大可能还是由于相间短路引起的.
回复
引用
举报
well11
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2005年8月29日
发表于:2006-03-03 20:26:00
50楼
同意红旗的观点
回复
引用
举报
fuzhongxun
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 1527回
年度积分:0
历史总积分:2080
注册:2004年11月19日
发表于:2006-03-03 20:35:00
51楼
是不是转向相反
回复
引用
举报
春秋晓月
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:404
注册:2006年2月07日
发表于:2006-03-03 21:56:00
52楼
同意楼上看法,高低速相序反了,我碰到过,星三角启动柜,相序弄反了,造成跳闸。
回复
引用
举报
黄国奇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2006年1月16日
发表于:2006-03-22 12:34:00
53楼
你说的现象与星三角转换有点相似,星三角转换需要一定的时间间隔,时间过短,容易出现上述现象.还有你是否保证你的接线没有问题!你的设备是否有机械堵塞造成负载曾加
回复
引用
举报
黄国奇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2006年1月16日
发表于:2006-03-22 12:34:00
54楼
你说的现象与星三角转换有点相似,星三角转换需要一定的时间间隔,时间过短,容易出现上述现象.还有你是否保证你的接线没有问题!你的设备是否有机械堵塞造成负载曾加
回复
引用
举报
动力勇
关注
私信
精华:19帖
求助:1帖
帖子:317帖 | 4058回
年度积分:0
历史总积分:7849
注册:2004年10月13日
发表于:2006-03-22 14:14:00
55楼
建议直接测试高速是否可以运行?
回复
引用
举报
动力勇
关注
私信
精华:19帖
求助:1帖
帖子:317帖 | 4058回
年度积分:0
历史总积分:7849
注册:2004年10月13日
发表于:2006-03-22 14:16:00
56楼
如果说皮带太紧的话,那就试试空转测试不就知道了。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-22 20:08:00
57楼
半秒钟的切换时间太长了!!!!!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-22 20:13:00
58楼
不爆你的保险,难道爆我的保险?
回复
引用
举报
宁波
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 688回
年度积分:0
历史总积分:2374
注册:2006年1月04日
发表于:2006-03-22 20:23:00
59楼
40千瓦用100安保险太小,放大一级试试看
回复
引用
举报
徐新强
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:107
注册:2006年2月11日
发表于:2006-05-18 16:27:00
60楼
总结一下:
1.线圈短接是否正确?或高速时要不要短接线圈?
2.高速时相序反?
3.高低速切换时间短.
4.保险小.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
挡鼠板的高度有具体规定吗?是...
[12771]
交流接触器为什么有380V和22...
[13704]
装机功率是什么啊?怎么计算?...
[18032]
三相四线插座接线图
[11328]
在实际的应用当中控制回路38...
[15383]
变频器的制动电阻起什么作用...
[19914]
16A的空开能带多少瓦的电器?...
[33161]
请问是二号电池还是三号电池...
[16415]
图解液压基础知识大全2
[14022]
星三角启动电机转换时间计算
[17510]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
下一页
尾页