双速电机,从低速到高速切换时烧保险? 点击:22412 | 回复:87



rittal

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-11-06 14:06:00
楼主
今天又加班了,保险烧了十几个还是没有把问题解决.问题是这样的.
   我门的大风机有40几千瓦,是双速电机,电极上有六个端子U1V1W1   U2V2W2
低速时U1V1W1加上380的电压,U2V2W2 不接,高速时U2V2W2接电压,U1V1W1短接
以前就发生高速上的熔断器烧毁,结果熔断器上的铜融化了,滴在接触器上把好多东西都烧毁了,换上熔断器后正常,可是过不几天就用爆了,备件都用光了,最后没有办法把风机直接换了,好了,今天用重复了,我们也没有测量什么直接换电机,可是老发生低速往高速转换时烧保险,有时直接爆,着火,低速时什么都很正常,把电机线拆掉后,控制的元件都正常,接线时按要求节线,保险用的什么GL100A,有时是其他的100A的
有谁遇到过,能想想原因吗?



rittal

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-11-09 03:27:00
21楼
好过几天估计就要解决了,到时候是什么问题就知道了.

哈咯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2004年3月16日
发表于:2005-11-28 10:52:00
22楼
现在搞好了吗?

江湖走走

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2005-11-28 11:05:00
23楼
相序问题和设计问题,外部接线,当然还要考虑保险的质量和容量

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-30 23:04:00
24楼
我以前也修过这种电机不过是小电机,原理应该上一样的,低速正常,高速烧保险,不过我们的环境有问题潮湿,接触器经常的绝缘短路,上面的问题应该考虑高低速的相序问  线路  和电机的负载转相是不是负载太重.....期盼你的结果.
   

FUSTEHGM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2005-12-01 09:24:00
25楼
三相短路,低速接触器在切换时有延时现象

要虚心学习

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 263回
  • 年度积分:1095
  • 历史总积分:1931
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2005-12-01 18:54:00
26楼
下面引用由大家是朋友在 2005-11-8 19:11:00 发表的内容:
  没见控制图.问一下.可以直接启动高速吗?因为电路很多.<br>如果是德国的控制电路.或国内的控制电路.高低速反…
--------------------------------------------------------------------------------------------

同意此观点,我单位也有好几台双速电机,比喻低速是1U,1V,1W,而高速接法不能是2U2V2W,这样方向就反了

不问才怪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2005-12-02 22:11:00
27楼
我也认为是高速跟低速的相序反了,检查一下

rittal

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-12-18 10:24:00
28楼
   不好意思这么久才知道原因,修好一段时间了,昨天问了那个负责人,说的原因我感到有点不可信,不过根据他说的解释如下:
   风机是跟直流电机风机一样,电机和风机用皮带传动,低速时一切正常,高速时烧保险,经查发现皮带有些紧,调整合适后,启动正常,现在还没有经常切换高低速,不知道到底稳定性如何.
   皮带的松紧那么重要吗,会影响电机工作吗,想不通.请大家发表一下见解.

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-12-18 17:07:00
29楼
哦,那是负载过重了,切换到高速时过流,是有可能的。但这种情况一般不多见。。。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-18 17:51:00
30楼
个人观点
皮带有些紧是他编造的理由.我也认为是高速跟低速的相序反了.他那么说是为了给自己开脱.因为错误太低级.因为低高转换时电流比直接启动高速时小很多.

FUSTEHGM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2005-12-18 20:48:00
31楼
支持大家是朋友的观点

xiacw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2005-12-18 21:41:00
32楼
支持!支持!大家是朋友的观点.

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2005-12-18 23:14:00
33楼
干脆就是接错线了!

wincc.5591

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 240回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2005-12-19 01:24:00
34楼
  支持!支持!大家是朋友的观点.

学工控无止境

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2004年5月07日
发表于:2005-12-20 15:37:00
35楼
下面引用由fustehgm在 2005-12-1 9:24:00 发表的内容:
  三相短路,低速接触器在切换时有延时现象
--------------------------------------------------------------------------------------------
同意此观点,如果是高低速相序反了,不可能出现三相短路.根据故障现象应该是三相短路,否则不会出现“熔断器的铜水都飞溅的哪都是,电器归烧的很黑,难看的很”.可以调长转换延时的时间试一下.

小东瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2005-12-26 00:41:00
36楼
应该是短路造成的。检查电机是否有短路。如果没有,则检查接线是否错误。

sunwind

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2006-01-01 17:29:00
37楼
我也同意低速转高速切换时间短的看法,加个时间继电器控制应该不难解决。

红旗~

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2006-01-01 22:00:00
38楼
TO : rittal
你所用的电机是△/YY电机,是靠改变电极对数来达到变速和增大功率的目的,这种电机高速转速是低速转速的两倍,而功率约是低速时的1.2倍多一点,不适合拖动风机类负载,一般应用在起重设备上较多,造成这种故障原因是在这种电机状态下风机驱动功率配套设计裕量太小,也就是说不匹配,试想一下风机转速突然提高一倍,需要驱动设备的功率是不是也近似于成倍提高呢?加上切换的瞬间,电流要比额定电流最起码要大上3--4倍[虽然电机已经具备了一定转速],调整皮带张紧只是为了缓和切换瞬间过渡阶段运行的负载+YY初启动电流突变,换句话说你的这台风机在没有故障运行的时候也是工作在临界状态的[对于切换运行过程来说]
  再是你的接触器选型一般不会有问题,低速与高速接触器电气连锁应该也不能出现低级错误,以上是我的想法.

老路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2005年12月15日
发表于:2006-01-02 20:51:00
39楼
实际上是40千瓦用100安保险太小,我们电动机都不用保险了,用空气开关.该40千瓦用100安的.如风机可选大一点.

球运

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2005年10月13日
发表于:2006-01-03 20:35:00
40楼
保险太小换换试下,要是不行就是你的接线有问题

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师