电工...警惕呀..... 点击:57197 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



开凉茶铺子谋生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年11月25日
发表于:2007-12-19 21:39:00
721楼
看来你们公司的安全工作做得很不好:
修水泵的电工有多处疏忽:为何只关总开关(200A),不关分开关水泵开关?为何不把开关的出线拆除?电机端线头为何不用绝缘胶布包好?电工想到能把三相短接,肯定是考虑到有人乱送电的可能.还有一点就是他的警示牌是否挂在醒目恰当的位置.
还有那个被电的电工,合闸时为何不看清标示?合开关应侧身.若是看到警示牌不问清情况就合闸那是那自找苦吃.
停送电一定要注意安全.
还有就是为何没有开工作票,没有监护人?
我们公司的安全做得特别好.
记得刚进公司时,一同事接临时电机线,空气开关打下来后,还再用电笔验电确认已断开再接线,接线都会很小心,防止碰到周边未断电的开关接线头.
安全在于防范,不能怕麻烦.
记得我有一同事就被安全主任记过过一次,年底分红都没了.
他在维修过程中,拆除了空气开关下端接头,开关也关了,电柜外也挂了牌.因为中午赶着吃饭,连水泵的一头没有包胶布就去吃饭了,正巧给安全主任看到,在了解情况后还是记了过.
电工作业,来不得半点马虎和侥幸,要做到三不伤害:不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害!

开凉茶铺子谋生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年11月25日
发表于:2007-12-19 23:07:00
722楼
看过之后有些后怕,安全第一!

gk_boy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1729
  • 注册:2007年9月01日
发表于:2007-12-20 10:55:00
723楼
工作的时候,安全第一阿

gk_boy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1729
  • 注册:2007年9月01日
发表于:2007-12-20 10:56:00
724楼
一定要注意安全啊

tian2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 111回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:230
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2007-12-20 10:58:00
725楼
安全第一!

zhaogang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2007-12-20 13:45:00
726楼
是不是变电室太黑每看清就把柜门打开送电了哈哈>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2007-12-20 14:05:00
727楼
违反操作规程,切戒之。

LUGANCHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2757
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-12-20 15:31:00
728楼
  呵呵,

LUGANCHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2007-12-25 08:49:00
733楼
在实际工作中。修电机的电工做的基本到位。合闸的电工严重违章操作。

流枫

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2005年12月04日
发表于:2007-12-30 07:35:00
734楼
搞电气的一定要小心啊,挂牌都无视的,挨电也活该啊。不过修电机的也有责任的。没事干嘛把三相电线拧一块啊。分开有胶布过上就OK了。总之都有责任。

1314520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 1181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1723
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2007-12-30 08:34:00
735楼
工厂也要负责

LMHT

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2007-12-30 09:17:00
736楼
修电机的电工把三相拧一起这样做基本没错误.这样做和挂地线没区别,保护自己的安全.
合闸的电工不懂规矩.

鑫源工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2007-12-30 09:24:00
737楼
有警告牌还合闸,全闸的是不是电工或是个杂牌电工,基本知识都不懂还当电工,给电工丢人,三个线连在一起是一种自我保护方法,当然一个人情况下,给我也这么做,合闸前应当检查,上前就合闸没有具备电工最基本常识,

鑫源工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2007-12-30 09:25:00
738楼
 血的教训,绝对昂贵的学费,生命只有一次。

lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2007-12-31 12:42:00
739楼
下面引用由黄向明在 2006-3-18 0:56:00 发表的内容:
  折电机的折一线给电胶布包起来就好了。<br>送电的电工是自己找的事故了,哪有挂了牌子也不看的,我们厂就好…
--------------------------------------------------------------------------------------------
同意黄工的说法

初学PLC123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2008-01-02 11:14:00
740楼
正规空开三相短路是不可能合的上的.所以操作违规是一方面.空开质量也是问题的关建?