电工...警惕呀..... 点击:56769 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



kmka

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1415
  • 注册:2005年7月22日
发表于:2006-11-15 19:51:00
521楼
“停电检修”牌的标准有哪些?我想个人手中使用的起码还要“联系人”的信息,否则,联系不上,真有××敢合闸试试。。

kmka

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1415
  • 注册:2005年7月22日
发表于:2006-11-15 20:18:00
522楼
同意钱云敏的观点。首先要保障不被别人伤害。挂牌也是对欲合闸者的保护,但是他非要违章或故意合闸,他的利益就不好保障了。
拆开空开线方式我一般情况下我不赞同,有时好拆不好接,不太现实谁停车时拆轱辘停车?
国家相关标准还要细化,加强可操作性易操作性。

leig111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2006-11-15 21:13:00
523楼
安全第一!两个人都有违章的地方!

denbin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2006-11-15 22:04:00
524楼
第一保护自己不受伤害,第二不伤害别人!

lixiaoguo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2006-11-17 22:19:00
525楼
接触器呢?接线时应尽量避免接触裸线和带电部位,如需要在线头做成圈型或某种状态便于连接时最好用绝缘工具,这是保护自己好方法。在接触裸线时一定要确认是否有电,安全第一。

邵驰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2006-11-17 23:12:00
526楼
下面引用由耐压在 2006-3-15 16:37:00 发表的内容:
  安全生产,安全操作,严格遵守安全操作规程!!!!
血的教训呀~~~~~

竹石

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年9月13日
发表于:2006-11-19 19:31:00
527楼
空开厂家应该负责任啊!

竹石

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年9月13日
发表于:2006-11-19 21:10:00
528楼
大家不要再说了,别让人学乖,让那些执迷不悟的人,回头包上胶布把自己的命送掉算了,反正这些人活着也是浪费粮食。

不锈的螺栓

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2006-11-19 21:32:00
529楼
我本人也觉得那个维修电机的电工有什么不妥。
倒是那个送电的电工比较大意。
问题出在那个空开质量确实不怎么样,
我觉得一个提法比较好,就是不要相信某人可以给你在上端监护,反倒不如自己保护自己,将维修电路的空开下端拆除,绝缘包扎好。
如果是大空开,大线径的我就不知道如何做了

足不出户

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1589回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:5205
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2006-11-19 21:45:00
530楼
安全第一!

路文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2006-11-19 21:57:00
531楼
我们的规程是不是有问题,三相短路可以保护自己,但考虑过合闸人没有,开关保护不起作用,就会伤合闸人。
三相短路适合几千伏的回路,因为我们不好做绝缘。对于380v我们可以做好,考虑到开关 可靠性,应该分开绝缘。而不应该靠开关动作。

亦庄亦谐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-11-20 16:06:00
532楼
警察带走修水泵的电工只是问讯,不是逮捕。
警察有警察的工作程序。
修水泵的没有错,合闸的肯定错了!
不过修水泵的要是把三个线头分别用胶布包好,也许不会出此大事,但那个合闸的早晚要出事!
再说一遍:修水泵的没有错,合闸的肯定错了!

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2006-11-21 14:15:00
533楼
不知道大家知不知道,做维修电工有一句16字方针格言“装的安全、拆得彻底、修得及时、用的正确”!但现在的教科书上不见了,上世纪95年前还有。不知道为什么教科书上删除了。考电工证时也不见这句话!

王胜强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年11月19日
发表于:2006-11-21 21:19:00
534楼
我看是那个修电机的是不是无证上岗的,别人合不合闸你看不到,你还敢把线头并在电机上,还不如拴在自己身上

王胜强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年11月19日
发表于:2006-11-21 21:19:00
535楼

赖晖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2006-11-21 23:22:00
536楼
电柜不合理吧.200A直接控电机还连照明.

赖晖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2006-11-21 23:33:00
537楼
下面引用由乐此不疲在 2006-3-18 13:51:00 发表的内容:
  再强调一遍,安规规定,必须接在一起接地,还有人说要包起来,是绝对错误的。低压电你可以包,高压电你如何…
--------------------------------------------------------------------------------------------
他们厂用高压来照明的吗?

赖晖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2006-11-21 23:51:00
538楼
开关手柄打下来能挂得住警示牌吗.

xuyq71

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2006-11-24 11:50:00
539楼
象这种情况应该是一人监护一人施工.

菜菜菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 126回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1365
  • 注册:2005年3月08日
发表于:2006-11-25 16:25:00
540楼
空开质量不行啊,我用的是华通的