电工...警惕呀..... 点击:57173 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



杨中格

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:407
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2006-07-15 11:39:00
321楼
电业局的电工在高压作来时就明确规定,电源线要短接并连上可靠的接地线

别人的师父那没脸了,现在好多工人的素质低下,
电工要保护自我啊,人不为已,天诛地灭

pc001gg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年6月03日
发表于:2006-07-15 13:05:00
322楼
主要责任是空开厂家,短路电流应该是跳闸,不应该打火,

不务正业

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:645
  • 注册:2003年12月15日
发表于:2006-07-15 13:51:00
323楼
基本的安全常识,这没什么好讨论的。情况这么明了,还用讨论,无非是有些领导要推卸责任或护短,支持bandit

pc001gg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年6月03日
发表于:2006-07-15 22:10:00
324楼
修电机的是不是本企业的电工?他工作时管理电工的头是不是知道?
送电的电工去工作管理电工的头是不是也知道?,如果修理的电工不是本企业的电工,送电的电工就可能认为牌是假挂的,因为企业的3个电工都不在那修理,如果2个电工都是本企业的电工,那管理电工的头都不知道手下的2个电工在同一区域作业?我认为管理电工的头也就是新
三毛是主要责任人

wzmcs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年6月05日
发表于:2006-07-16 17:56:00
325楼
 安全生产,安全操作,严格遵守安全操作规程!!!

wzmcs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年6月05日
发表于:2006-07-16 17:57:00
326楼
 安全生产,安全操作,严格遵守安全操作规程!!!

cqg101

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年6月30日
发表于:2006-07-16 19:36:00
327楼
   二位仁兄都应该是老师傅吧,靠经验工作的人了.一位能把三相并一起,一位敢在有挂牌的空开上送电.厉害呀

周田人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 591回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:879
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2006-07-17 23:31:00
328楼
假如修水泵的电工把三根钱拧在一起后又做了接地保护这是电工规定充许的范围内,否则他也有违反操作规程之嫌.所以派出所要抓他.

二行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2005年12月13日
发表于:2006-07-27 21:47:00
329楼
送电的一没看警示牌二没看图纸就盲目合闸送电.修水泵的同样有责任!作为一名电工,应该有这方面的安全防范意识,把三根相线扎在一起,就是违规啦

PLC初学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:926
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2006-07-27 22:24:00
330楼
哎.做为一名电工,一定要遵守用电安全操作规程,送电前一定要看有没有人在工作,有挂牌的一定要搞清楚是谁挂的,还要工作否?确定后才能送电,切记切记!!!!!!!!!

LHY7104

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2006-07-27 22:26:00
331楼
真是郁闷,那位送电的电工是做电工的吗?他这样送电,也不看标识牌?真得为那位修电机的师傅担心,不会是吃什么官司吧。

xac

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2006-07-28 09:07:00
332楼
请不要违章操作。安全第一。

yoyo2004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2005年10月25日
发表于:2006-07-28 11:58:00
333楼
    我想维修只想到了自己,没有想到他人;他把电机端短接并接地的同时应把配电柜(该电机回路)输出断开,有启动控制时应断开启动控制使之无法启动(防误操作),同时挂警示牌,接电时检查电机线与电源安全断开(普通方法无法接通,如按启动合闸等)
     你们的配电有问题,照明回路挂在电机电源上了.应该照明开关与电机的开关应是不同的,同一级别的开关.这样断开电机时不影响其他回路,断开时只断开电机 ,用照明时合照明开关就可以了.
       

充电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年7月28日
发表于:2006-07-28 22:21:00
334楼
看见警告牌就不能送电了!

李景锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2005年5月19日
发表于:2006-07-30 11:06:00
335楼
是啊,搞电的简直就是把命放在刀口上了啊,即便是你对"电"的操作规程很熟悉了解,但是也不敢保证其他人也如你般,我在车间里就遇过很多次呢.但是不管怎么样,我们还是要做好自己的本分,把自己的专业表现出来.其实我看了下上面的议题,觉得彼此都有过错."
为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了"?
  我认为,凭是有关电方面的线在拆出来都不应该随便的放置,而是应该把它包扎起来,以确保足够的安全,那也是作为一个电工的基本素质与工作态度习惯.

OLIFE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2006-07-30 11:31:00
336楼
有些人随便学了点,就以为是电工,平时安全意识太差!幸好只害了自己!

水火相容

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2003年4月03日
发表于:2006-07-30 11:54:00
337楼
严格执行挂牌检修制度 同时保护好自己
修电机的电工没有错 送电电工是自找的 活该

xusong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:422
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-08-07 11:46:00
338楼
  修水泵的没错,是送电的错,而且把三相短接也是防止误送电,看看电工安全规程,最基本的,初级就学的.还有挂了警告牌的,真不知道那个送电的是干什么吃的,看不到字还是跟本就没学过电啊,乱搞,死了都自己找的.

xusong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:422
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-08-07 11:51:00
339楼

xusong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:422
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-08-07 11:58:00
340楼
   处理结果我不满意,维修的哪个没错啊,想当初考安全规则的时候不是这样按照书上的来答吗,怎么有事情发生时就改了书上的,三相短接的做法没错,如过说错了就是书上在误导我们,那就是不是我们的责任,而是生产监督局的错,把错误的书发给我们.责任不改我们来负责.我觉的不公平.
  还有你个大白痴主管,说什么自己搞了10年不知道有这么一招,你的电工牌怎么拿的,电气操作安全规程的书看过没,建议从头到尾看一片,还说自己冤枉,冤个鬼啊,

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师