发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



czq1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2006年8月19日
发表于:2006-09-13 15:28:00
401楼
高 实在是高 把三根先短接 可防止乱投电 领教了

lap 龚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2006年8月15日
发表于:2006-09-13 21:21:00
402楼
其实修水泵的也做的不到位,万一接水泵那头是线耳,三根线就有可能没有在一块,造成短路,应该把空开的出线端拆了是最安全的,甚至都可以不挂标示牌子,他那样做虽然省事不少,可不是现在出了事故了,所以大家一定要记住,要想做电工,安全上面绝对不可以偷懒

大江大海

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:445
  • 注册:2005年10月23日
发表于:2006-09-14 09:54:00
403楼
[color=#FF0000]哎!悲哀啊!  还是要遵循  安全第一  预防为主的原则啊[/color]

hylgt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2004年12月03日
发表于:2006-09-14 22:17:00
404楼
安全第一!遵守操作规程!

蚊舞双拳

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2006-09-15 23:43:00
405楼
作为一名维修电工,应该将自动状态转为手动吧?

电猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2006-09-20 13:22:00
406楼
这起事故看起来很简单,是送电的电工没有按照操作规程进行。送电前没有检查送电回路,也没有仔细核对。但实质上是管理部门,尤其是配电柜所在单位的电气管理部门,严重的失职。对于电气设备的检修,应该严格按照国家的《电气安全规程》要求,办理工作票制度,在做好必要的安全措施的前提下,应在检修的回路开关上悬挂明显的标志牌。另外,在送电操作前,应该和配电室的管理者取得联系。

电猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2006-09-20 13:27:00
407楼
严重的违章操作行为,送电前没有仔细确认,也没有对回路进行检查,就贸然送电,胆也够大的。该车间的电工管理部门,应该负有失职的责任,平时是怎样教育电工的,送电的基本常识都不懂,这样以后,出事会更多。

电猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2006-09-20 13:31:00
408楼
支持

王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2006-09-24 18:39:00
409楼
我想了一个折中的办法:把三相电Y型接三个电灯,送电后灯亮提示有电。不知道这样符合操作规程吗?

王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2006-09-24 18:46:00
410楼
当然,Y型点要接地,防止单相有电。

www.cn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 1717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2433
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2006-09-24 19:34:00
411楼
基本的安全常识都不懂

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2006-09-24 20:34:00
412楼
难道水泵电机没有空开控制吗?断掉水泵空开啊!

二极管

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 521回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1001
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2006-09-25 00:34:00
413楼
深思啊!以后一定要注意.

江鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2006-09-25 00:36:00
414楼
综上所述:对与错是用血谱写的!我还是期望这样的事件不要再发生!现在国内的电工作业考核太假,大部分是只要交钱就有证拿!这样“学”出来的电工你说会不出事故吗?还有就是公司制度的不完善,只要有证就好,至于基础好坏那不重要--因为是为了应付劳动局的检查!!事情出来后再来讨论对与错--这还有意义吗????

东边日出

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:33帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:865
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2006-09-27 11:22:00
415楼
只能讲送电的混蛋,明知道挂牌还送活该受伤。维修电工有点可怜。

王小四

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-09-27 15:49:00
416楼
如果两个人换下位置,送电的是外地的,修的是本地的,那送电的即使炸死了,本地的也没事.

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2006-09-28 14:51:00
417楼
第二章 电气安全工作制度
在已经发生的大量电气事故中,我们可以清楚地看到,发生事故的主要原因之一是电气安全管理混乱,电气安全管理中的安全组织措施和技术措施不落实、不完善。所以加强电气安全管理是确保安全用电的重要环节。电工作业属于特种作业,又是危险工种引起不安全因素的条件较多。同时随着四化建设的不断发展,电气化程度不断提高,电工作业人员逐渐增多,搞好电气安全管理工作、制定和健全切实可行的电气安全工作制度,并加以贯彻落实,是确保电气设备安全可靠地运行、保护电工作业人员和广大用电人员人身安全的有效措施。
电气安全工作制度是安全管理的重要内容,它主要包括:停电检修工作制度、不停电工作及带电工作制度、倒闸操作等安全制度。
1. 停电检修工作制度
停电检修工作包括全部停电和部分停电两种。对于10KV及以下的带电设备和线路,人体与带电体距离小于0.35m时,均应全部停电检修;如人体与带电体距离大于0.35m,但又小于0.7m时,应设置临时遮拦,否则也应采取全部停电检修。
在全部停电或部分停电的电气设备或线路上检修,必须实行的工作步骤及要求为:
一、 停电
应将检修设备或线路,做好全部(或部分)停电的倒闸操作。必须将有可能送电到被检修设备或线路上的开关或闸刀全部断开。停电是否彻底的重要标志是:要使线路的各方面至少要有一个明显的断开点。除此以外,还要做好防止误合闸措施,如把开关或闸刀的操作手柄锁住、切断高压断路器的操作电源等。对多回路的线路,要防止其他方面突然来电,尤其要注意防止低压方面的倒送电。同时,对储有残余电荷的设备和线路必须进行放电。对储存残余电荷较多的,如电力电容器、电力电缆等设备,一般应用专门的放电装置来放电。
二、 验电
应按电压等级选用相应合格的验电器。验电前,应将验电器现在带电体上检验其性能却是良好后,才能进行验电工作。验电时,要逐相进行,对断路器或隔离开关验电时,应在其两侧验电,并且不要忽视对中性线与保护线的检测。在使用高压验电器时必须戴绝缘手套、穿绝缘靴、并有人监护,检测方法应逐渐接近高压带电体(低压验电器也称电笔,必须接触带电体),直到氖泡发光为止。
三、 装设携带型接地线
为防止意外来电,在再次验明确实已无电后,立即在停电检修设备或线路有可能来电的各个方面都要装接携带型接地线。装设携带型接地线时应戴绝缘手套。装设时,应先接接地端,后接设备导体端。拆除时,应先拆设备导体端,后拆接地端。在接设备导体端时,应先接靠近人体的一相,在接其他相,拆除顺序相反。并将携带型接地线装设在施工人员看得见的地方。
四、 装设遮拦
在部分停电检修中,对于有可能接触邻近带电导体或线路,在安全距离不足时,应装设遮拦及护罩,将带电体与停电检修的设备和线路隔离,以确保检修作业人员的安全。
五、 悬挂标示牌
悬挂标示牌的作用是提醒人们注意。在一经合闸即可送电到被检修设备或线路的开关、闸刀手柄上,应挂“禁止合闸,有人工作”或“禁止合闸,线路有人工作”标示牌等。标示牌的悬挂和撤除,应按调度员的命令,由专人负责执行。
严禁工作人员在工作中移动或撤除遮拦、标示牌和拆除携带型接地线。
检修人员在完成上述工作后,才能进行停电检修工作。检修工作结束后, 工作人员必须将工具、器具材料等收拾清理干净,在清点无缺少后,再拆除携带型接地线,撤出临时遮拦、护罩等,最后再摘除开关、闸刀手柄上的标示牌,经检查无误后,才可进行送电的倒闸操作。
2. 不停电工作及带电工作制度
不停电工作主要是指:在带电设备附近或外壳上进行的工作。带电工作是指:在带电的设备或导体上进行的工作。
低压系统的不停电工作和带电工作,必须取得工厂企业有关部门的同意,并严格遵守工作制度。
一、 不停电工作制度
1. 检修人员应有经过安全技术培训、考试合格,能够掌握不停电检修技术的持证电工担任。
2. 必须严格执行监护制度,工作时应由不停电作业实践经验的人员监护。
3. 必须使用合格的并经检查确实安全可靠、有绝缘手柄的工具。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷等工具。
4. 工作时,必须保证有足够的安全距离,且带电部分只能在工作人员的一侧。
5. 检修工作的时间不宜太长,以免检修人员注意力分散而发生事故。
二、  低压带电工作制度
低压带电工作,除了要参照上述不停电工作的五条规定执行外,还必须做到以下几条规定:
1、 作业人员必须穿好长袖上衣和长裤,并扣紧袖口、戴手套、安全帽、穿绝缘鞋和站在干燥的绝缘垫上工作。
2、 在带电的线路或设备上工作时,必须逐相进行,并采取绝缘隔离措施。以防人体同时触及其他带电体或已接地的金属体。
3、 上杆前应分清相线、中性线,选好工作位置应在作业人员一侧。
4、 在低压线路上带电工作,再未采取绝缘或隔离措施之前,作业人员不得穿越该导线。
5、 在同一根杆上有二人工作作业时,严禁二人同时在不同的相上位上带电工作。
6、 在断开线路时,应在不同部位一根一根剪断,要先断开相线,后断开中性线;搭接线路时,应先将线头试搭一下,要先接中性线,后接相线。严禁带负载断线或接线。
7、 在登杆进行低压带电作业时,作业人员应该始终身背安全绳,登高的扶梯不得撤除(或就地另备登杆工具)。
    3.   倒闸操作安全制度
一、 倒闸操作票制度
倒闸操作票的主要内容:
1. 法令人、受令人;
2. 操作目的和操作任务;
3. 操作顺序、操作项目;
4. 操作人和监护人签名;
5. 操作开始时间和结束时间。
倒闸操作票书写应清楚、整洁、不得涂改;每个项目操作完毕,经检查无误后即打“勾”号;操作人应写明“已执行”并签名。并保存三个月。一人操作,一人监护唱票。
二、 倒闸操作
1. 分断电源(即断电)的倒闸操作
为了防止带负荷分断刀闸,应先分断断路器,然后再分断隔离开关。分断三相单极闸刀或拔熔断器的熔管时应分别采取绝缘棒(高压)或绝缘夹钳,并戴好护目镜、戴绝缘手套,先分中间一相,后分断左右二相。
2. 合上电源(即送电)的倒闸操作
为了防止带负荷合上刀闸,应先合上隔离开关,然后再合上断路器。再合上三项单极闸刀或插入熔断器熔管时,应分别采用绝缘棒(高压)或绝缘夹钳,并戴好护目镜、戴绝缘手套,先合上左右二相,后合上中间一项。
三、 携带型接地线
携带现行接地线应采用截面不小于25毫米平方,外包透明绝缘材料的多股铜芯软线。装有良好的连接器,严禁不用连接器连接而将线用缠绕的方法接地。严禁使用不符合规定的导线作携带型接地线。装拆接地线应一人监护、一人操作。
为了防止未拆接地线合闸事故的发生,应做好下列工作:
装拆接地线应在登记簿上做好记录;交接班时应交代清楚;每组接地线的编号应与固定悬挂点的编号必须一致。

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2006-09-28 17:05:00
418楼
维修电机人员是个没有职业道德的人,在学习培训时职业道德是一个极其重要的部分,而且是必考的两年一次复训看他是根本没参加!他这样的做法是只保护了自己而不顾别人!但他的这个做法也没保护好他自己,只是他的一次运气。电气工作不是个讲运气的工作。一没明显断开点,二没三相短路再接地。开关爆炸是三相短路造成。再好的空气开关也保护不了的,瞬间电流太大了,要断开需要时间的,断开时电弧很大产生的电离辐射和热造成了爆炸。维修人员不能只顾了自己忽视了大家的存在!推闸的人员是个大错误,但造成暴炸的是维修人员不可推辞俄的责任。

流浪的砖头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:309
  • 注册:2004年7月19日
发表于:2006-09-29 12:01:00
419楼
如果那修电机的把三根线分开包好   那维修完了以后死的就是他

你们判断的时候有没有学过安规? 看清楚了没?

中华人民共和国行业标准<<电业安全工作规程>>第四章  保证安全的技术措施1、停电2、验电3、装设接地线4、悬挂标示牌和装设遮拦.装设接地线:当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路.这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放近.   

送电的是个SB

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2006-09-29 13:55:00
420楼
问题已经处理有结果了:1.修电机的电工不应该将三根线并在一起,应该用胶布包好.其做法确实违章了,证书暂扣6个月,6个月内不得从事电方面的相关工作,处以1000元的罚款和拘留10天.
    2.送电的电工严重违反相关规定并且造成了严重事故,自己承担90%的责任,吊销其电工证,终身不得从事电工行业工作(不得考电工证).
    3.所有医药费及以后的伤残相关费用由公司承担(其实是保险公司).
    4.公司管理干部(当然是我)给警告,理由是管理不到位.
    5.公司不得参加今年的安全生产评比活动......
自己觉得有一点诬枉,但是也没有办法,人不死就大吉了.....
  劳动部门这个判决是有错误的该是断电人员不准再做电工他对他自己做的实事是责任。什么叫责任重大,错误是可以改正的,如果送电的不是个电工只是普通的用电者,工厂电器操作这样的工作大有人在,职业道德对象是对大家的不单对电工的,送电人员操作错误大家都可能会犯,只要他没有受过教育,不是专业的,都有可能犯这错误。作为一个工作了30几年电气工作者认为这个判决是有问题的,对送电者判决不公。这只是他的一个错误!事故是有前因后果的,这是责任事故,事故的责任方应该是维修断电者主要责任,而送电者是次要责任。