电工...警惕呀..... 点击:57173 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2006-09-29 14:36:00
421楼
不同意流浪的砖头:说法。第一点该做的事要有一个明显得断开点。既保护了自己又保护了大家。做了这件事什么事都不会发生!

镜子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2004年5月12日
发表于:2006-09-30 21:50:00
422楼
哥们,挂牌之后要上锁呀

re7t

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年11月29日
发表于:2006-10-02 16:17:00
423楼
基本的安全常识,这没什么好讨论的。情况这么明了,还用讨论,无非是有些领导要推卸责任或护短。

re7t

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年11月29日
发表于:2006-10-02 16:22:00
424楼
基本的安全常识,这没什么好讨论的。情况这么明了,还用讨论,无非是有些领导要推卸责任或护短。

追梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2006-10-02 17:24:00
425楼
注意安全!!!!我是电专业毕业的,越干越怕。越干越小心。
电可是要命的!!!

追梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2006-10-02 17:26:00
426楼
  现在有些人就是不务实不认真仔细。这是政治体制决定的。
你看那些外方技术人员很认真,叫真。

追梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2006-10-02 17:32:00
427楼
    这种基本常识都没有的人怎么成电工拉???
应该追究领导责任,没培训。还有劳动局收拉钱培训就过拉。
作业电工无罪。照章办事有罪,天理何在???
    

电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 645回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2006-10-02 18:07:00
428楼
什么是“电”!!!!!!!

电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 645回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2006-10-02 18:08:00
429楼
你看不到!!!!!

电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 645回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2006-10-02 18:09:00
430楼
但是你能“摸”到!!!!!

电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 645回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2006-10-02 18:10:00
431楼
安全第一!!警钟常鸣!!

漂泊的电工

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2006-10-03 15:28:00
432楼
我认为将开关处的出线拆掉最安全.不过我过去从未这样做过.
后怕啊,以后真要更加小心了

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-10-04 00:27:00
433楼
谁说修电机的是违章的,简直莫名其妙。不知道的话多看看电工安全操作知识。安全生产发有“谁挂牌,谁摘牌”的规定啊,况且装设接地线也是一种手段嘛

川岛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2006-10-04 11:46:00
434楼
出了事故害三代啊!警惕啊同行们!

陈金荣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年10月04日
发表于:2006-10-04 13:06:00
435楼
每二年的电工培训对这两位来说:多此一举

整流电路

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-10-04 13:58:00
436楼
下面引用由宁波在 2006-3-17 20:07:00 发表的内容:
      那修电机的没错,那送电的根本不配叫电工,连最基本的常识就不懂.我修设备的时候总…
--------------------------------------------------------------------------------------------
支持,“我修设备的时候总是把空气开关的出线拆掉,再挂警告牌.虽然比较麻烦,但比较安心.”我也常用这一着,不用提心掉胆的,特别是远距离时。

沉睡的雄狮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2006-10-10 22:06:00
437楼
这位电工并没有错,在验明三相无电后将三相接地,悬挂标示牌,他并没有违反操作规程。
修一个电动机办工作票,现在还没有这一条规定。
     派出所拘留这一名电工我提出抗议。

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2006-10-11 12:19:00
438楼
我建议空开的厂家应该在每个空开上都加一把锁,谁把钥匙拿走谁来开,别人想开也开不了。

王者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2006-10-11 14:56:00
439楼
干活不细心.送电的眼和大脑都到那里上班去了。嗨!

心的

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-10-11 18:58:00
440楼
我也认为管理也是有较大的问题的,这样的电工(那送电的)也会招,不知道是怎么进去的,连电工常识都不知。
不过安全问题我自己也得多加注意,在维修时一定要保持谨慎细心的态度

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师