电工...警惕呀..... 点击:56769 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



YSC1

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2006-08-07 12:16:00
341楼
  责任在送电的那位电工,为什么不看警告牌,没有遵守操作规程!与修水泵的师傅无关.要知道许多企业经常连电胶布都不能及时供应.一定要学会保护自己.如果送电的知道保护自己就不会闭着双眼送电.

卷毛

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2006-08-07 12:37:00
342楼
别人都说我们轻松!电工也难做啊!就算你按规矩来做,也要人家也规矩才行啊!

纵情一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2006-08-07 15:06:00
343楼
首先是维修电机的电工错在先,如果是为了保护自己,那有很多种办法,在配电柜至电机间肯定会有几个断点,如负载侧断路器\接触器\热过载,将以上几个断点间任意选一处将负载线拆下,再进行维修工作,这样就彻底安全了,也不麻烦到哪里.
其次送电的电工就是活该,空气开关都已经拉下(手柄拉下和跳开位置不同),他还不问清红皂白就送电,甚至连警示牌也看不见,他这种人只有两种可能:喝多\傻.我在厂里工作就遇到过二回这样的事,幸好没出事,事后骂人也没用.只能自己小心,加强防护.

纵情一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2005年11月05日
发表于:2006-08-07 20:33:00
345楼
我碰到这种情况一般是把开关处的线拆掉,并且挂警告牌

龙腾虎跃5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年12月25日
发表于:2006-08-08 21:32:00
346楼
我们要把安全放在重之重的位置,把安全放在第一

livesay

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年7月16日
发表于:2006-08-09 20:14:00
347楼
   我认为是那个修电机的操作不当造成的,应该负全责.作为一名专业人员不能着违反操作规范

电工110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2006-08-09 20:45:00
348楼
加强培训是关键,现在的杂牌电工太多,技术不过关,操作规程也不懂,蛮干瞎干的有的是,关键在自己多学习.电工不是谁也能干的.

李西风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2006-08-09 21:56:00
349楼
   拆电机的有问题,首先挂牌应挂到你停电的开关上而不是柜门上,另外三相短接没有错,但是同时要接地,这叫短路接地线,想想吧!如果三相中有一相串过来电没有接地保护,那么你现在在哪里呢?这是我们现场遇过的问题!送电人的就不说了!他都受伤了,他以后会正确操作的!

wgb123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2003年9月07日
发表于:2006-08-09 23:44:00
350楼
一.修电机的需要停电时应注意以下几点:
  1.保证设备和人身安全的情况下,停电范围尽可能的小.
  2.要挂停电警示牌,并找人监护.
  3.修理时间比较长时必须断开需要维修的电路(指明显断开点,两个以上......)
二.送电的电工应注意以下几点:
  1.送电前,应询问停电的时间和原因及其他情况.
  2.送电前区分是故障停电还是供电停电.
  3.注意停电的区域是否有人工作.
三.两个人是二百五......

665544

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年3月20日
发表于:2006-08-10 09:54:00
351楼
血的教训!!!!!!!!

苦丁荼

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2006-08-10 18:05:00
352楼
支持:hanxf兄已解释得很清楚了,他说的技术措施;还有组织措施是:1、工作票制度2、工作许可制度3、工作监护制度4、工作间断、转移和终结制度。(月底又要考安规了,顺便复习一下)
   我认为,修泵电工的做法并无不妥,唯一的可挑的毛病就是没办工作票。但如果是在一般的私人企业的电工能做到这一步,我想已经不错了(作为当事人领导的楼主,不知道是依据哪一条给他“定罪”的);主要责任无疑是送电电工,我想该君绝对是个杂牌电工,连安全规程都没学过的,不要说是作为电工,就是非搞电人员看到“禁止合闸,有人工作”这样的牌子也不会轻易送电的,这才是严重违章,结果虽然有些可悲,但是他自己导演的。

刘文权

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:229
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2006-08-10 19:07:00
353楼
修电机的人是无罪的!合闸的电工自己有问题!!!

小弟新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-08-10 19:44:00
354楼
送电的责任重大,看不出是拉闸还是跳闸吗?更何况还是有牌子在的!

学习永无止境

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2006年5月03日
发表于:2006-08-10 19:52:00
355楼
看了此贴应该说是血的教训,我公司今天也出了一件安全事故,是我公司外线10kv线路下,施工单位的人上到线路下的管道上去刷漆,离线路太近,从这人的头发与左,手之间放电,把人丛管道上打下来了,幸亏没有摔倒地上,掉在管架中,人员没有生命危险。真是惊险,我们大家一定要吸取教训,安全第一,没有安全就没有效益。

王增臣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年8月15日
发表于:2006-08-17 22:00:00
356楼
应该加设Lockout/Tagout上牌挂锁中心,谁锁住谁开启!

电工cat

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2003年8月17日
发表于:2006-08-22 23:02:00
357楼
下面引用由edm在 2006-3-15 20:10:00 发表的内容:
  不会吧。第一,挂了牌子,应该可以看见的。第二,三根线已经短接了,合闸时空开应跳断,不会打火的。
--------------------------------------------------------------------------------------------

你去试试!呵呵!短路瞬间的效果!
反正俺是怕怕!

海上飘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1081
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2006-08-23 21:29:00
358楼
做电工只能相信自己,修水泵的师傅绝对正确。

我是海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2002年7月16日
发表于:2006-08-24 22:58:00
359楼
又学到 一招拉

兔王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2003年10月27日
发表于:2006-08-25 15:40:00
360楼
送电的电工太不把自己和别人的生命当回事了,挂牌不看是忽视,长时间未开机不检查线路就合闸是不负责任,可怜,可叹1

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师