电工...警惕呀..... 点击:57193 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



荷戟独行

  • 精华:5帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:287帖 | 2584回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:8272
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2006-04-21 10:23:00
141楼
[b]安规就一定正确吗?[/b]
这也是人定的,要不要也改一改呢?我觉得不是很妥当,为什么要把三个线头包一起呢?这不是制造短路机会吗?分开包应该比较好,因为有时修理这个电机可能要很多天,但线一直接在一起真的安全吗?安全操作规程可能真有问题了.
就本事故而言,修水泵者也应有责任,因为把上一级电断了,却不断维修设备上的电,再说他也应该知道上一级开关不仅仅是控制那个水泵机组的.

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-04-21 10:42:00
142楼
‘和祥龙势 ’说得没有错。
‘短路机会’要紧还是人命要紧?‘把三个线头包一起’就是为了保护后级工作人员。在这个事故中,送电人员受伤,大家都不希望有人身伤害、好象这个措施有问题;反过来想:假如他没有受伤而给线路送电,后边的电工怎么办?其他人使用这个已经标示却仍然有电的线路的时候会发生什么情况?

荷戟独行

  • 精华:5帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:287帖 | 2584回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:8272
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2006-04-21 11:11:00
143楼
工作没做细,三个线头包在一起照样会出人命.假如拆开前没送电,当你把三个接在一起的线分开接线这一段时间有人合闸了呢?
[b]我们还是不能迷信安规![/b]

guhui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:453
  • 注册:2003年10月03日
发表于:2006-04-21 19:57:00
144楼
安全第一,两名电工都应该对自己和他人负责.

木婴

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2005年10月25日
发表于:2006-04-21 20:29:00
145楼
我也认为花1000元买个生命平安划得来。让完全不重视的人记牢点,哪怕是生命。

爱电使者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2003年1月06日
发表于:2006-04-22 08:39:00
146楼
警钟长鸣.希望大家共同把一些生活中遇到的安全实事,写出来共同分享. 工控QQ群,群号:6832639

66dashun110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-04-22 11:27:00
147楼
折电机的折一线给电胶布包起来就好了

雷子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2006-04-22 17:27:00
148楼
这要找空气开关的生产厂家,空气断路器的技术要求是能断开系统的最大电流与短路电流,所以这起事故应该由空气开关的生产厂家负责,但是这位电工也太不称职了.

cqtys

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2006年1月01日
发表于:2006-04-23 22:26:00
149楼
电工是特殊工种,所以,事事都得小心。

方才

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2006-04-26 20:36:00
150楼
用血写的《安规》不需要用血去验证!!!!!!!!!!!!!!!!!修泵的电工没有错!!!!!!!!!!!!!!!问题出在当地劳动部门培训的那个送电的电工 

天赋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年4月23日
发表于:2006-04-26 23:08:00
151楼
我顶

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2006-04-26 23:45:00
152楼
工厂送电对于小单位而言有几个需要工作票的???
小单位送电谁开工作票???
小单位送电谁来唱工作票?谁来操作?
有几个单位送电时要两个人操作???

维修的没错
送电的盲目
这是我的看法

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-29 14:04:00
153楼
我以前也做过这样的防护。但是即使合闸了也没发现这样的事故阿。空开质量有问题。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 189回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2005年9月13日
发表于:2006-04-29 21:23:00
154楼
上班时间要特别用心就行了

蜘蛛侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2006-04-29 21:55:00
155楼
我也比较同意黄向明的观点,用电胶布包起来不就好了,把三相短接真是太绝了,我从来都没想到过,呵呵,本人刚当电工不久,那样做到底对不对啊?

一勺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年11月13日
发表于:2006-04-29 22:08:00
156楼
学好安规,正确操作,不伤自己,也不伤别人。

无法无边

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年5月01日
发表于:2006-05-01 17:22:00
157楼
    安全生产,安全操作,严格遵守安全操作规程!!!
值得警惕呀!!! 

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2006-05-01 20:18:00
158楼
TMD,看了着篇文章。害得我每次合闸时都提心掉胆的

罗佳豪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2006-05-04 11:31:00
159楼

 
 本人是从事机电设备维修的(有接受过机电一体化专业教育背景).
上面愚者千虑只求一得说到以下内容
愚者千虑只求一得:             引用   加为好友   发送留言   2006-3-17 20:52:00 
    地方保护主义
忘问了,他们俩为事发的时候,是否都持有“特种工种操作证”(IC卡)
没有的那位肯定错定了 .
   从上面"愚者千虑只求一得"说的这些,我要说愚者千虑只求一得你了解电工证书规范,但你跟本就是太不按实际论事!!!就算是那送电者持有<中华人民共和国特种作业操作证>(电工IC卡),但他是100%违反特种作业操作中的电工安全操作规程.
   修电机的师傅他有挂牌了,这是对的,他没有错!错就错在他为什么不把三根线分别用胶布包好,而采用短接.还有就是通往水泵过程中还有一个60A的开关为什么他不拉掉.要是他拉掉送电的电工他送电了也不会出事的,但说到这我要问会不会是挂的牌子掉了,送电者没看见(要是没掉除非送电电工是文盲不识字).要是真的牌子掉了你能怪送电电工吗!
              所以说要按实际论事!!!
   目前电力\电气类行业的从业人员是有分工的,所谓的电工证通俗是说中华人民共和国特种作业操作证--电工IC卡(此证书中有正证\副证的),特种作业操作证是两年要复审一次的.此证由各省\自治区安全生产监督管理局发证.
   维修电工证,就是所谓的电工等级证有一级(高级技师)\二级(技师)\三级(高级)\四级(中级)\五级(初级)共5种级别,这是证明你是几级电工.这此证是不需要复审的.此类证件由各省\自治区劳动和社会保障局发证.
   高压进网作业证,就是所谓的高压运行证,一般都是外线电工要有的证和企业高压配电的运行与检修用到的.此证由各省\自治区电力(业)局发证.
    现在企招聘电工一般都要求要有特种作业操作证--电工IC卡和维修电工证.

Stone M

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1122
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-05-04 13:01:00
160楼
下面引用由祝先生在 2006-4-29 14:04:00 发表的内容:
  我以前也做过这样的防护。但是即使合闸了也没发现这样的事故阿。空开质量有问题。
--------------------------------------------------------------------------------------------

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师