电工...警惕呀..... 点击:57193 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



yjb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2006-04-12 15:45:00
121楼
    修电机的师傅没错,他在保护自己也在保护别人!
工厂安全生产有一条是:我不伤害自己,我不被别人伤害,我不伤害别人。
第一:他挂了警示牌(告诉别人有人工作,不能合闸)
第二:他把电机电源线短接,也怕别人把电送过来伤害自己。
第三:合空开时脸(眼睛)不能正对空开。
  在此问题上,我认为修水泵的师傅应该在将三相短路接地的同时,应该也将配电箱水泵的分路空开线路断开,这样更加保险;在一个,配电箱的那个空开质量让人怀疑。

理论不足,实践不多

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2006-04-12 19:41:00
122楼
反正就是拆了线就包绝缘胶布~~~~~~~~~~
什么可能都要先考虑到 (作为当地实际情况来分析)
没分析到的话 就是电工的失责任啊
上面都没什么可惊讶的 另我惊讶的是那个地方的法制也太健全了
要不就是作者太幽默了  救护车和警车来的相当的快(也许就在附近)    还有就是都查点炸死人了 那水泵的电工师傅还没感觉到火花或听到声音么~~~~~ 太投入了~~~~~
还有就是警察的工作效率相当的高~~``` 值得各地警察师傅看看学学啊~~``!!!!

第三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年2月01日
发表于:2006-04-12 20:10:00
123楼
安全第一啊,出去调试的时候看到电工干活都有种危险不放心的感觉,每次都要先说下那里还要注意下……都不知道谁是电工了

ph135

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2006-04-12 21:21:00
124楼
  基本的安全常识,这没什么好讨论的。情况这么明了,还用讨论,无非是有些领导要推卸责任或护短,   血的教训,绝对昂贵的学费

数字时代

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2006-04-12 21:36:00
125楼
安全重于泰山!引以为柬!

编码器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2004年12月26日
发表于:2006-04-12 21:56:00
126楼
我也认为修水泵的电工没错,如果换成你们自已,你们怎么做!
我是会捆在一起,如果不捆话死谁就很难讲了。

不知勿笑0

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:565
  • 注册:2004年11月26日
发表于:2006-04-12 22:17:00
127楼
修电机的,好象有错,就是不能一人操作,该有人监护的,送电的活该挨电

dachong

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 454回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1511
  • 注册:2003年9月21日
发表于:2006-04-13 13:04:00
128楼
修电机的做的对!这样就是预防误送电伤人的措施,在高压电路检修中挂接地线是一样道理!

江道伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2006-04-13 13:18:00
129楼
修电机的人,为什么要把三根线,短接.基本的常识在不懂.

江道伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2006-04-13 13:19:00
130楼
修电机的人,为什么要把三根线,短接.基本的常识在不懂.

huyc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2006-04-13 13:39:00
131楼
空开质量有问题吧,200A的空开后端短路完全可以安全分断的不会产生这么强的飞弧。
另外那个维修泵的电工也没有错,挂了“有人在工作,禁止合闸”的标志。

天天向上007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2006-04-16 09:03:00
132楼
人命关天,我对电工的规范操作意识有所顾虑,强烈建议,加强对电工操作规范的,考核力度。
那修电机的没错,那送电的根本不配叫电工,连最基本的常识就不懂..各位仔细想想,如果你正在接设备线的时候,有人突然送电,你不还是照样完玩.所以,这是最安全的做法

vip++

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:111
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2006-04-16 11:42:00
133楼

耽美梦想

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2006-04-16 12:03:00
134楼
修电机的电工做的安全工作的确合格了,那个送电的没看到警示牌是对安全无知的表现。安全第一。

vip++

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:111
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2006-04-16 12:12:00
135楼
    接线短路跳空开的情况是常有的事,我单位原来在开关进库房前都要做短路实验,即把下端短路,上端接380V试验其脱扣性能,630A的也做,没有发生过空开暴炸,飞弧伤人的事情。我不知道楼主单位有的是不是开关。

工控自动001

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2002年8月24日
发表于:2006-04-17 14:13:00
136楼
修电工的,应该乘当,百分之三十的责任,他不应该把三相断短,虽然是保护自己 

王命天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2006-04-17 14:26:00
137楼
修电机的没错,错的是送电的马虎和空开的质量(灭弧和脱扣性能),再有就是工作时缺少一个监护人

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2006-04-19 13:31:00
138楼
我认为 修电机的没有作错

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-04-19 14:57:00
139楼
安全第一
人民币第二
工作第三

柯山石室

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2006-04-19 19:48:00
140楼
下面引用由xuslqq在 2006-3-16 21:59:00 发表的内容:
  我个人浅见~修水泵的同样有责任!作为一名电工,应该有这方面的安全防范意识,把三根相线扎在一起,就是违规啦~
   这位仁兄学过《电业安全规程》吗,如果没,就赶紧找本看看。
 hanxf兄已解释得很清楚了,他说的技术措施;还有组织措施是:1、工作票制度2、工作许可制度3、工作监护制度4、工作间断、转移和终结制度。(月底又要考安规了,顺便复习一下)
   我认为,修泵电工的做法并无不妥,唯一的可挑的毛病就是没办工作票。但如果是在一般的私人企业的电工能做到这一步,我想已经不错了(作为当事人领导的楼主,不知道是依据哪一条给他“定罪”的);主要责任无疑是送电电工,我想该君绝对是个杂牌电工,连安全规程都没学过的,不要说是作为电工,就是非搞电人员看到“禁止合闸,有人工作”这样的牌子也不会轻易送电的,这才是严重违章,结果虽然有些可悲,但是他自己导演的。
   我们是电力企业,在安全方面做得还算到位,象这种情况一定是要开工作票的,不然考核会很严重。我们工作中经常是开票的时间比干活的时间还长,程序虽有些麻烦,但从保证电工人身安全的角度来说,还是可取的。
   总之,安全无小事,特别是我们搞电的人员,安规上的每一条都是用血和泪换来的啊!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师