电工...警惕呀..... 点击:57193 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



冷若冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年1月10日
发表于:2006-05-04 14:28:00
161楼
送电的电工在送电之前就不考虑一下为什么没电,稍加分析即使警示牌掉到地上了,也能看到啊!对自己的工作不负责,对自己的生命安全不负责,对别人也不负责!当电工不称职,当职工也不称职!

冷若冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年1月10日
发表于:2006-05-04 14:29:00
162楼
送电的电工在送电之前就不考虑一下为什么没电,稍加分析即使警示牌掉到地上了,也能看到啊!对自己的工作不负责,对自己的生命安全不负责,对别人也不负责!当电工不称职,当职工也不称职!

新力张军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2006-05-08 20:45:00
163楼
两人都有错,送电电工根本就没有资格做电工,维修电工的责任在于原有的柜子就没有安装断路器保护./

xshflove

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年5月08日
发表于:2006-05-08 20:54:00
164楼
是呀!有的人就是这样,,
有一次我也是也是挂了,也没用呀!
照样有人送电!!!
好在没事!!!

ls4524

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2005年7月29日
发表于:2006-05-08 21:11:00
165楼
我说说我们公司的做法吧!
我在GE,做设备这方面的。
我觉得我们公司这方面做的很好也很到位。
现在我们正在进行G&S审核,也就是GE内部的(GLOBAL STAR)全球之星的项目吧。
其中电的方面就有这样的规定,作业时候,所有的能源切断点都必须做到充分的隔离,并且要验正零能源后才能作业,同时在能源隔离点必须挂上个人锁,同时挂上警告标牌,然后对全员进行LOTO(LOCK OUT TAG OUT)的意识培训,包括总经理在内。教他们遇到这情况时候怎么处理,然后对接触维修,能源控制的人员进行考核。
为此公司在电这方面的改造投入计划是10万元RMB,锁全部采用进口的BRADY 公司的,开关全部改造成ABB的能锁定的,我先前也进过大的公司,象温州的正泰,但这是第一次进外企,不得不敬佩他们对员工的安全的尊重啊!好象听我们EHS负责人说只要GE任何一工厂出现人身事故那么这个工厂就要关闭。。。汗!

不冬眠的熊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2006年1月07日
发表于:2006-05-08 21:26:00
166楼
俺是新来的,俺们乡下没给俺门发接地线啊,没办法,穷啊.你说不短接,俺们咋工作啊?那玩意挺吓人的,俺不敢.不过,俺们人多,每次都是两个人同时去工作.呵呵

能学于人则学之,能授予人则授之。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 283回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:452
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2006-05-08 23:11:00
167楼
我有一次接空开时炸了一下,到现在都不知道它为何会炸,现在做事时都是万分小心,正如前面一位仁兄说的,无电当有电操作。
还有一个问题,正泰的质量怎么样,供电局的人说它很差,价格只及ABB的三分之一

林晓君

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2006-05-09 00:05:00
168楼
修水泵的没有错!是合格的!送电的是250,大大的250,说不应该将电机线三相短路的是360,冒充内行的360。

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2006-05-09 20:51:00
169楼
修电机的师傅他有挂牌了,这是对的,他没有错!错就错在他为什么不把三根线分别用胶布包好,而采用短接
谁说把三根线短接是错的,还要把短接线接地才合格呢

品国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2006-05-10 11:11:00
170楼
修电机没错,责任在于送电的电工

品国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2006-05-10 11:14:00
171楼
责任在于送电电工,修电机没错

一片彩云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-05-10 15:39:00
172楼
事故常常发生,可为什么就不汲取教训,也是培训电工的机构太不认真呢!可悲、可悲!

micro2000

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 581回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:751
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2006-05-10 15:51:00
173楼
设计存在严重安全问题,把设计工程师揪出来,200A的空开下没有分开关吗?电机用空开直接启动吗?

micro2000

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 581回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:751
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2006-05-10 15:52:00
174楼
设计存在严重安全问题,把设计工程师揪出来,200A的空开下没有分开关吗?电机用空开直接启动吗?

liya

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 232回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2006-05-10 17:27:00
175楼
如果讨论谁对谁错的话,肯定是修电机的师傅对,而送电的电工错了,在维修的时候使用封地线是在电工维修规程里有明文规定的。这是维修者保护自己的最后的底线了。而封地线就是为送电的电工准备的。如果修电机的师傅真的被拘留了,那他可以去告公安部门的。把三根线接在一起,很好的做法。




继续关注处理结果

耐压太低

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-05-10 20:35:00
176楼
修泵的没错,也同情伤者。但电弧从哪里烧出来的?开关柜的门没挡住?

苏恒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2004年11月06日
发表于:2006-05-11 03:58:00
177楼
安全生产,安全操作,严格遵守安全操作规程!!!
空气开关应该要上锁。

钱江龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2003年7月15日
发表于:2006-05-11 15:31:00
178楼
支持,安全第一

项羽

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:72帖 | 220回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1057
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-05-11 18:02:00
179楼
电气负责人要负主要责任.第一,配电室管理混乱,谁都可以进入停送电,作为主管不知情吗?第二,主管没有贯彻"谁停电,谁送电的'的制度并实施.

epdcwqgtg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-05-11 18:37:00
180楼
我的想法是:修水泵的固然有错,可是他的也只能是此次事故的6分之一

热门招聘
相关主题

官方公众号