电工...警惕呀..... 点击:57173 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



川岛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2006-03-17 20:56:00
41楼
受伤者太可怜了,但是可怜之人必有可悲之处.合开关居然不撤身,他 是假电工.电工合闸首先要看是否挂有标示牌.是靠关系进厂的吧!

泡泡虫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2005年1月18日
发表于:2006-03-17 21:37:00
42楼
说修电机违章的可不可以说说这种违章的出处,我认为修电机的错应在没有将开关加锁。

飘香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2006年1月12日
发表于:2006-03-17 21:44:00
43楼
有标示牌悬挂还敢合闸,文盲呀~~~~~~不过反过来想会不会标示牌掉了,送电的没看见~~~~象这种情况应该是一人监护一人施工.我觉得做电工还是要事事提高警惕呀~~~"事故出于麻痹,安全来自警惕"

jgs2276

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2006-03-17 21:52:00
44楼
安全意识不到位

linf

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2006-03-17 22:16:00
45楼
[color=#0000FF]我重复一遍:修水泵的师傅没有错误,1挂牌,2作自我保护。[/color]
做过外线的电工都知道,在上电杆之前都要先验电,然后用封地线将3根线封好后才能工作,这是操作规程,怎么能说是违章呢?

还有一点经验说给大家:千万不要让其他人帮你看护着开关,与其这样还不如自己工作前把线摘掉!这不是不信任看护的人,如果看护的人一不小心开小差,后果就麻烦了。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-03-17 22:17:00
46楼
修电机的没有作错!因为这是电工作业最简单实用的保护措施,类似于挂接地线!
任何空气开关都有短路保护功能,怀疑开关质量问题.
谁挂牌停电,谁摘牌送电,这是基本操作常识.
还有不明白的,请讲.

lgs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 697回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2006-03-17 23:31:00
47楼
把3电线接一起。还真是老师傅哦

bandit

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2003年7月19日
发表于:2006-03-17 23:51:00
48楼
基本的安全常识,这没什么好讨论的。情况这么明了,还用讨论,无非是有些领导要推卸责任或护短。

九嶷帮主

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2005年8月18日
发表于:2006-03-18 00:56:00
49楼
折电机的折一线给电胶布包起来就好了。
送电的电工是自己找的事故了,哪有挂了牌子也不看的,我们厂就好乱,真怕有一天会出事哟,我们同事做事我真不放心的。

方涛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2005年8月15日
发表于:2006-03-18 01:42:00
50楼
血的教训,绝对昂贵的学费。

hjl1234

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 397回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1288
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2006-03-18 08:42:00
51楼
  只是吓了一点尿而以嘛,怎么会有救扶车呢,派出所怎么也来了?

hangxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2006-03-18 11:22:00
52楼
哪个送电的仁兄太大意啦,修电机的老师也有一点失误应该拆下用包起来都没事啦

乐此不疲

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:795
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2006-03-18 13:51:00
53楼
再强调一遍,安规规定,必须接在一起接地,还有人说要包起来,是绝对错误的。低压电你可以包,高压电你如何包?

jalwf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2006-03-18 18:27:00
54楼
我认为修电机的师傅做得对,我在他那又学了一招

星炎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2006-03-18 21:58:00
55楼
我都晕了,到底是谁的错啊。到底可不可以三合一。
但我知道检修肯定是要接好地线。同时要不要三合一还请大家告知。

热浪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2006-03-18 22:17:00
56楼
做这行工,安全第一,不得违规操作,否则出大事!

热浪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2006-03-18 22:19:00
57楼
做这行工,安全第一,不得违规操作,否则出大事!

独立人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年12月20日
发表于:2006-03-18 22:48:00
58楼
多大的电机???  200安小开关   两人都不会有事

换灯泡的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 615回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:805
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-18 23:22:00
59楼
看来关于“三合一”的问题大家还是有些争议。小弟在电力单位工作,以下是我从《电业安全规程》里摘的一段,供各位参考。
  检修电动机和启动装置时,需做好下列安全措施:
1)断开电源开关或刀闸,取下可熔保险器,启动装置和操作开关放“切”的位置;
2)在电源开关(或刀闸)和操作开关把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”!标示牌;
3)拆开后的电源线必须三相短路接地;
4)做好防止被其带动的机械引起电动机转动的措施。
 请注意第三条! 不过重新看了遍楼主的描述,还有些疑问:1、电动机是靠开关直接 启动的吗?不知道你们的泵有多大?一般至少该经过个接触器吧;2、修泵电工没把进电机的电源线拆了,而是直接在接线盒内把三根电源线短接了,这还是不够安全的。其实我觉得最安全的方法还是把拆下的三个头用胶布包一下。3、如果修泵工给于拘留的话,是依据哪一条法律?那送电工又该承担什么责任?派出所好象有些越权了哦,呵呵。他们单位管生产的没有懂安全的吗?觉得修泵工有些冤。 楼主事故分析会开完了吗?别忘了通报一下结果,给双方是怎么“定罪”的。

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-03-18 23:39:00
60楼
   修电机的没有作错!因为这是电工作业最简单实用的保护措施,类似于挂接地线!
任何空气开关都有短路保护功能,怀疑开关质量问题.
谁挂牌停电,谁摘牌送电,这是基本操作常识.
还有不明白的,请讲.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师