电工...警惕呀..... 点击:57173 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



ymhchen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-03-31 20:33:00
101楼
    ”电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了“——警示牌应挂在电动机开关手柄上
    ”为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了“——应先验电,确无电压后,立即将电缆三相接地并短路
    ”有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推..........还尿了一裤子.....“——没有看见警示牌,后果...
   该单位安全管理不到位!
   要我安全——》我要安全,难哪!

小尖刀

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2006年1月01日
发表于:2006-03-31 22:06:00
102楼
   这件事故中赢得出两个教训:不要让《安规》学习流于形式,工作中的电气检修要严格执行安全技术措施和安全组织措施,即停电验电装设接地线,悬挂标示牌或设置遮栏;严格工作票制度

科海初探

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:592
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2006-04-01 09:20:00
103楼
引以为戒,

嘻嘻哈哈嘻嘻哈哈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年4月12日
发表于:2006-04-01 09:45:00
104楼
我认为修电机的也有责任,他为什么没把水泵主回路上的断路器拉掉,送电的电工也没按倒合闸顺序操作。

电外行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年3月22日
发表于:2006-04-01 13:13:00
105楼
安全第一

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-04-01 22:46:00
106楼
    安规有几家做到???????
    我公司是三个公司组成,工人有300人,电工有三人....有人维修没有人监督......
    维修的已经做到挂牌作业,但是他最绝的是做到把电机三根线并在一起(主要保护自己)..我做到了高级电工压根儿没有想到这一招(只要保护自己的安全)...他的做法没有违反安规.......
    如果他没有这样做...有可能早上西天了,万一这样谁负责,负责得起吗?????
    虽然所有事情已经处理好了.公司和保险公司都是有损失.....我一直为维修电工打抱不平.......

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-04-01 22:54:00
107楼
    我作为高级电工.....希望同行工作(维修)时必须做到:1.挂牌作业(不是万能),3.把检修电路并在一起,保证自己安全.必须做到....
    安规不等于生命......

勇哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年11月22日
发表于:2006-04-01 23:01:00
108楼
 不会吧!挂了牌子,应该可以看见的。送开关的没有看到牌?

大杨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2006-04-01 23:02:00
109楼
违章的事太多了
没出事就算了
出事后就只知道后悔
但晚了

换灯泡的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 615回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:805
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-04-02 12:46:00
110楼
新三毛:他最绝的是做到把电机三根线并在一起(主要保护自己)..我做到了高级电工压根儿没有想到这一招
  有空好好学习下安规吧,这也是不是他想出来的,安规上白纸黑字写着呢,每一条都是血的教训。再说句你不爱听的,中国就是太多像你这样只知道生产不懂安全的所谓管理人员,安全事故才频发,很多家庭才承载着失去亲人的悲痛中.....对不起,我的愤怒一向来得直接。

tbdj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-04-02 19:53:00
111楼
修水泵的师傅没有错误,1挂牌,2作自我保护,怎么说呢,就算是对事故者的一次教训吧

dzmtmwq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-04-02 20:06:00
112楼
送电的活该被电,这种人马马虎虎就不该在电工的岗位上待着,他被电是早晚的事.无电当有电操作我学徒第一天师傅就拎着耳朵交代

microfly_yang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年4月02日
发表于:2006-04-06 01:54:00
113楼
修电机的师傅没错,他在保护自己也在保护别人!
工厂安全生产有一条是:我不伤害自己,我不被别人伤害,我不伤害别人。
第一:他挂了警示牌(告诉别人有人工作,不能合闸)
第二:他把电机电源线短接,也怕别人把电送过来伤害自己。
第三:合空开时脸(眼睛)不能正对空开。

谁挂的牌,谁负责拆下来。合闸的师傅自己对自己负责!!!

microfly_yang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年4月02日
发表于:2006-04-06 02:20:00
114楼
如果修电机的师傅不用把电机电源短接在一起,他付出的代价是生命,而现在他才付出1000元,以后有这样的事,还得把电源线短接!

xiaojia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2001年12月24日
发表于:2006-04-06 10:44:00
115楼
修水泵的师傅没有错误,空气开关也没问题的

荷戟独行

  • 精华:5帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:287帖 | 2584回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:8272
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2006-04-06 11:48:00
116楼
安全问题,人命关天!

森生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2006-04-06 18:10:00
117楼
血的教训,作为电工应该记住:不伤害自己,不被别人伤害,不伤害别人.

ai 呀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年7月13日
发表于:2006-04-07 15:54:00
118楼
看到后面,我想说说关于三相短接接地的问题,只有在控制柜里维修母线或者换空开的时候需要短接并且可靠接地。一般现场维修设备不需要三相短接接地的,从上案洌来看,维修的电工没有把电机的电源线分开包扎是严重的问题

矿业工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2006-04-07 22:12:00
119楼
挂着警示牌还要送电,送电的那位应该负99.999%的责任,应当开除

方耀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2006-04-12 14:29:00
120楼
送电那小子肯定是文盲,要不就是喝醉了