电工...警惕呀..... 点击:56769 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



黄贵波

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2006-03-19 07:15:00
61楼
同意楼上,说修电机的没错,接相线捆在一起做接地,是最好的保护自已的放法。

XXZHONG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2006-03-19 08:25:00
62楼
一人看守开关,一人去维修电机不是没事了吗?说到最后还是和企业管理有关,你不会多收个电工啊!

飞锐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2004年3月19日
发表于:2006-03-19 08:34:00
63楼
呵呵,这种事情双方都有违章:
 1、电机维修人员:违反旋转电机检修规程;三根线并在电机的一 个线柱;
 2、送电人员:违反电力操作规程;没有看清楚警示牌就送电,严重违规;
 3、企业:违反电力设计规范;动力和照明共用1把空气开关;(不知是否这样设计)

贵州八年

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2005年12月06日
发表于:2006-03-19 10:35:00
64楼
有些人就是贱,明明有警示牌,却视而不见,是该受点教训。

shan 猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 735回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2006-03-19 14:44:00
65楼
同意"金牌电工"的说法!电机就没有经过接触器吗?
教训值得吸取!!!

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-20 10:43:00
66楼
     问题已经处理有结果了:1.修电机的电工不应该将三根线并在一起,应该用胶布包好.其做法确实违章了,证书暂扣6个月,6个月内不得从事电方面的相关工作,处以1000元的罚款和拘留10天.
    2.送电的电工严重违反相关规定并且造成了严重事故,自己承担90%的责任,吊销其电工证,终身不得从事电工行业工作(不得考电工证).
    3.所有医药费及以后的伤残相关费用由公司承担(其实是保险公司).
    4.公司管理干部(当然是我)给警告,理由是管理不到位.
    5.公司不得参加今年的安全生产评比活动......
自己觉得有一点诬枉,但是也没有办法,人不死就大吉了.....

hanxf

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:35帖 | 294回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:696
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2006-03-20 11:01:00
67楼
既然三根线并在一起是违章,哪麽接地线的做法是不是也违章了

换灯泡的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 615回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:805
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-20 12:26:00
68楼
同意楼上!不知这一说法的出处是哪里?这世道真黑啊!工友们,千万注意安全啊,出了事,连个说理的地方也找不到啊!小工人不捏捏谁呢?

张卫东

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 195回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:439
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2006-03-20 16:17:00
69楼
教训

HJL2005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2005年7月19日
发表于:2006-03-20 18:35:00
70楼
错在送电的电工,修电机的那位做得很好,安全规则三不伤害第一就是不伤害自己,在当前的工作条件下,只有这样做才能真正的保护自己。如果送电的电工遵章操作,那么前者的做法不会给任何人带来损害,送电的电工受伤一是由于自己违章操作,二是那个空气开关有故障或质量问题,不论此事如何解决,决不应该怪罪修电机的人。企业,违章的个人或开关厂家都应有责任。

HJL2005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2005年7月19日
发表于:2006-03-20 18:41:00
71楼
刚才没看到第二页,看到结果觉得修电机的电工太冤了。

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2006-03-20 19:54:00
72楼
企业和那开关厂也要承担责任

菜菜鸟01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年2月19日
发表于:2006-03-20 20:00:00
73楼

菜菜鸟01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年2月19日
发表于:2006-03-20 20:03:00
74楼
[b新三毛:你讲的一点都不对!!!!!!!!!!!!你现在就去学习安规!

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-20 23:01:00
75楼
     水泵是给水池加水的,控制是水位控制器控制,电机坏时只有半池了,所以该水位控制器控制处于工作状态,虽然没有电接触器不工作,一有电控制器回给接触器供电使其工作....
     也是纳闷,到水泵的那60A空气开关为什么不动作呢?接触器下面的热保护器为什么不动作呢?正泰产品呀.....
     从现场分析是150A的空气开关炸的,带着疑问去问了劳动部门的相关人员,没有得到正面的回答,但是交了罚款后人已经放了回来,电工证是扣了....
     

纯水的sor

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2003年7月03日
发表于:2006-03-20 23:09:00
76楼
觉得奇怪,电机的前端居然没有控制器!呵呵

中央战车

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1662回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2006-03-21 07:18:00
77楼
是呀!停电必须挂牌!牌上还要有停电人姓名!必须同一人拉\合电源!

水火相容

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2003年4月03日
发表于:2006-03-21 14:03:00
78楼
那修电机的没错,那送电的根本不配叫电工,连最基本的常识就不懂.我修设备的时候总是把空气开关的出线拆掉,再挂警告牌.虽然比较麻烦,但比较安心.各位仔细想想,如果你正在接设备线的时候,有人突然送电,你不还是照样完玩.所以,这是最安全的做法
太对了知己呀 我是算害怕了!

杜文杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年4月04日
发表于:2006-03-21 14:03:00
79楼
1 修电机的是按照操作规程做的(技术层面),送电人看到警告标示的情况下还送电应该自己负责.
2 国产空开性能较差.有一次同事带电作业(有老师在场)造成接触器两相短路,结果越级跳闸,竟然把电业局的高压油隔离开关冲击跳了,到现在我还在迷茫这事情

换灯泡的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 615回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:805
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-21 14:16:00
80楼
晕!越来越看不懂了。到底有几个开关啊?又是200A,又是150A,又是60A的,新三毛去现场看了吗?
水泵现地还有把60A的空开,前面还有把150A的开关是吗?牌是挂在150A的开关上面了?那60A的开关也应该是拉开了的吧?如果这样那就是150A开关本体短路的可能性较大了?短路线到底接在什么位置啊?
作为当时人领导的新三毛啊,别光顾着开会啊,事故的真相弄明白了吗?可别冤枉了好人啊!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师