电工...警惕呀..... 点击:57173 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-11-13 16:38:20
801楼
安全生产,安全操作,严格遵守安全操作规程!!!

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-11-13 16:38:29
802楼
安全生产,安全操作,严格遵守安全操作规程!!!

kiri

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:338
  • 注册:2008年3月14日
发表于:2008-11-13 19:42:23
803楼

这样的事情我公司也有过

不过,我公司的那个人却死了

阳光月光

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1071
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2008-11-13 20:08:19
804楼
双方都有错.修电机的停电没有写工作票.送电的责任更大.明知道挂了牌还送电.

HuiMing520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 433回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1534
  • 注册:2008年7月04日
发表于:2008-11-13 20:19:31
805楼
安全第一,工作要细心,         这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了。修电机的电工为什么要把三根并在一个线柱上呢,把三根线全部拆掉用电工胶布包就可以了,说明这个电工也是杂牌的

公益鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2007年4月29日
发表于:2008-11-13 20:28:02
806楼
搞电的,一定要注意工作时自己和他人的安全问题。标识白挂了。唉。

迷茫工控路

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2008-11-13 21:03:23
807楼

这事,打开关的的人有错,同是电工,挂个牌在那看不见吗,

 有一次我公司电改,就我们一个主管, 他换漏电开关时,关了总开关也挂了牌,一个员工过来就把牌子一扔,开关一把,听到爆的一下,我们主管的手黑了.

自认倒霉

zhjie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2003年4月09日
发表于:2008-11-13 22:12:50
808楼
基本的安全常识,这没什么好讨论的。情况这么明了,还用讨论,无非是有些领导要推卸责任或护短。

xu-shuai

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:37帖 | 290回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:995
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2008-11-13 22:17:36
809楼
送电的电工应该自负责任,合开关前没有注意警告牌并检查线路,就是对自己不负责

控制电缆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年9月23日
发表于:2008-11-13 22:39:16
810楼
引用xu-shuai 的回复内容:送电的电工应该自负责任,合开关前没有注意警告牌并检查线路,就是对自己不负责



dongdf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2007年9月18日
发表于:2008-11-13 23:17:31
811楼

这个案例值得警惕,送电电工是否无证上岗,有否受过培训,挂了牌都看不到眼睛干吗去了,如按照规范做事,须两人才可以进行做业.

我们公司有一次两人在楼顶拆冷却水塔马达,把三相线包在一起,下面把开关打下了,并挂了牌,因此开关可控制保安室空调,有一保安可能赶觉热,就去打此开关,而此开关是三相漏电开关,此保安打了几次没打上,就打电话同维修部凶巴巴的讲:保安室空调开不了热死人了,老大心里一惊,想!完了出事了,头上汗都出来了,结果是:保安即刻打背包走人工资一分没给!

xiao wang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2008-11-16 16:36:14
812楼
我也觉得,修电机的有点冤。,还有,那个520说的,包一下,要是包好了,那边也上电了,装回去电到了,算谁的,还是自己吧,只能说没再验电。有警告牌怎么就没看到呢?也是说上电的那个师傅素质也太差了点吧,怎么就不用脑子先想一想!!有警告牌也上。。。。。

邹云飞

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2008-11-16 18:21:42
813楼

现在电工就是学一个月拿证!!像这样的电工不出事情才怪呢

 

KingLion

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:86帖 | 1155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2681
  • 注册:2002年2月26日
发表于:2008-11-16 19:51:45
814楼
引用天涯999 的回复内容:全生产,安全操作,严格遵守安全操作规程!!!




决定性

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2008-11-17 17:22:55
815楼

 我原来单位有一次大检修,专门派了一个人去看配电室,同时还挂牌(配电室还有锁)。那个人就是有特种证, 还跑到别处去聊天去了 ,让我们头看见了 那顿狠K呀

 

jiangkunquan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2008年11月01日
发表于:2008-11-17 17:31:31
816楼
现在怎么处理这事哦..修电机的回来了吗??/他可是无故的哦!!!!!!!

ygwpxq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2008年9月09日
发表于:2008-11-17 17:35:45
817楼
引用abbf 的回复内容:修电机的做得很到位,其不应承担责任。送电的一没看警示牌二没看图纸就盲目合闸送电,如果修电机的没有做防护性措施,那死的是他。

公司管理有问题,管理制度上需要明确工作流程,同时电工应严格执行操作规程!!!

ygwpxq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2008年9月09日
发表于:2008-11-17 18:01:25
818楼
回复内容:
对:铜豌豆w 关于引用想想看 的回复内容:

真是林子大了什么鸟都有。既然有把安全牌视而不见而合阐送电的傻瓜电工,这已让我震惊不小。但还让我震惊的是现实中还有许多电工不知用三相短路并接地的方法,来建立最后一道安全防线,更让我震惊的是既然还有人反对这一做法。先不说这一做法是安全规程中明确规定的。只是想说一下为什么要这么做?现实中即使你把安全措施做的滴水不漏,该断开的都断开,可拆掉的都拆下来,该挂牌的都挂牌了,但总有个别<此处内容被屏蔽>会违反规程,把你断开的给合上,把你拆下的重新又接上去,挂的牌子如同厕所门口挂的“厕所已坏不可使用”,而照样去小便。还有可能别人把有电的线搭到了你已停电的线路上,总之现实中只有你想不到的,而没有不可能的,切记一切皆有可能!那么能保你一命的最后的防线就是把三相短路并接地,三相短路是防止三相同时送电,接地是防止其中一相送电。这就是为什么规程也要这么规定。有人说应该把三相分别包起来,但当你拆掉包裹物接线时会发生什么?如果在架空线上作业如何包?悲哀啊!悲哀!有这么多的电工不知用这个最有效的安全措施。

至于在短路情况下合阐断路器爆炸,只有二种可能:1.断路器质量不合格。2.选用的断路器分断能力不够。许多电工往往只看断路器的额定电流是多少,而不去过问短路分断电流是多少,也不知本单位变压器低压则的最大短路电流是多少,如果你用的断路器的分断能力小于你使用地的预期短路电流,那么一旦发生短路故障,爆炸就不可避免。



严重同意朋友的说法.

内容的回复:

您如何在如此条件下接地?望各位指导,谢谢!

zhzhyuan2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2008-11-20 19:05:04
819楼

我觉得修水泵的师傅做法是正确的,高压电路检修有条明确的规定,检修时必须将高压电线短接并做好接地,为的就是防止这种违规送电导致的人身安全.虽然楼主说的不是高压电路,但至少能说明这种做法是不违规的

罗伯特巴乔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 200回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:390
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2008-11-20 19:27:08
820楼
支持毕庆民老师:谁挂牌停电,谁摘牌送电,这是基本操作常识.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师