电工...警惕呀..... 点击:56769 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



W新手上路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2009年6月25日
发表于:2009-06-27 17:16:06
941楼

回复内容:
对:edm 关于不会吧。第一,挂了牌子,应该可以看见的。第二,三根线已经短接了,合闸时空开应跳断,不会打火的。 内容的回复:



就是因为短路大电流才会冒火,这个是常识

他应该将三根线分开,用胶布包好

他虽然聪明,知道这样不会触电,但是没有想到........

聪明反被聪明误啊!

W新手上路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2009年6月25日
发表于:2009-06-27 17:21:42
942楼
回复内容:
对:心醉的麻雀 关于引用evanglion 的回复内容:    送电的电工应该自负责任,合开关前没有注意警告牌并检查线路,就是对自己不负责.



安全第一啊
内容的回复:

支持啊!   还是不是电工,我们这里电工送电还要停电单,他看到有停电牌还送。修理时还要拆线,拆什么线都要用胶布包好的

W新手上路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2009年6月25日
发表于:2009-06-27 17:27:12
943楼
回复内容:
对:ynkgpws 关于回复内容:
对:PistoN 关于跟我有一位同事一样,拆马达把它的三相电源全部短接在一起,说是不会打到人,更可气的是他还说是他老师教他的,哪有这样的做法的,还有脸当老师,简直是误人子弟--------反对误人子弟说!毕竟维修电工把它的三相电源全部短接在一起,说是不会打到人,还是有道理的。但维修人员那样做只是一半按照规程做了,即三相做短接处理,这第一步对头;他错在没了下一步,要知道三相线短接的目的在于进一步做共同接地,否则光短接不够的。因此不能说维修工完全错误,误人子弟。他错在没有理解安全操作规程这一规定的含义,也没有完全执行操作规程。三相共同接地,是为了防止意外合闸的人免受电火光之灾,因为这样可以使得空气开关瞬间不闪络跳闸。当然,主要责任在合闸的电工,他对安全警示牌都敢视而不见,眼中全无安全规程存在!对这种人,就算是最基本的些许安全事故教训,都只能用血来换取,代价太大了! 内容的回复:

中华人民共和国行业标准<<电业安全工作规程>>第四章 保证安全的技术措施1、停电2、验电3、装设接地线4、悬挂标示牌和装设遮拦.装设接地线:当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路.这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放近.
内容的回复:


你知道接地是在那里接地,并不是说把电机的三根线接在一起接地。指的是比较正式的电气柜,不是那种检修电源的空开。柜子里面的闸刀直接可以打接地。

suining6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年11月02日
发表于:2009-06-28 22:54:57
944楼
我觉得不应该把三根线包在一起,这样的做法呢也未必能保护自己,如果是正在拆线的时候送电了呢。安全的做法还是不管有没有点电,一律视为有电,拆一根,包一根,最安全

中华工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-28 23:41:48
945楼
送电的那个没看见敬示牌吗?还是不认的字,修电机的不过也有错你不会在电柜里接往水泵的线给先取掉,或另接一开关,难到你的水泵是24小时是有电就转没电就休息?就没自动控制什么的?

深谷幽兰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年1月02日
发表于:2009-08-23 20:31:40
946楼
血的教训,绝对昂贵的学费

znqiu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年6月02日
发表于:2009-08-24 20:52:18
947楼

这样的电工,也上得了岗,不懂安全,不过产品也不好,怎么不跳闸呢。可能是刀闸的吧,但也不合要求呀,全是错

闪出电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2009-09-12 16:33:39
948楼

修电机的没错!

按上面有人仁兄说用胶布包,如果上接线柱没有拆,电机侧的线用胶布包,那么那个电工修完电机,再接线死了都没有人知道

shanxiaguoyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2008年11月08日
发表于:2009-09-30 08:36:45
949楼

我想修水泵也有一定的责任,他应该把分闸关掉再把警示牌挂在分闸上就对了,至于三相合一,我看是可以的,你们有没有看过修空架的时候也不是三相合一接地吗?????

 

山外山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2007年1月15日
发表于:2009-10-11 15:18:03
950楼
修电机的电工没错,送电的电工太大意,没有一点安全意识!不管怎么样,挂了牌的不能送电。

dengdibo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2009年8月23日
发表于:2009-10-11 15:34:06
951楼
回复内容:
对:方涛 关于血的教训,绝对昂贵的学费。 内容的回复:

两个都是电工?值得怀疑。

天使之神

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年10月11日
发表于:2009-10-11 18:23:59
952楼
送电者看到警示牌子后强行送电责任自付,教训!

fjzpwww

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2009-11-03 17:14:06
953楼

我们那里断路器断电了不只是挂牌,还上锁了,他们怎么没上锁?

yncss

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月29日
发表于:2009-11-04 20:47:49
954楼

这个位“师傅”一个文盲,一个白痴

为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上,难道三根线并在一起就真的安全了??

真不知道是谁带出来的

hphlhq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2009年5月11日
发表于:2009-11-06 12:04:55
955楼
按规定如果是是把电源三相并在一起是不应该接在电机的接线柱上而是应该接地对吧,如果上一级送来的是单相的那么修电机的也会触电的。他们那公司就没有什么安全教育,就算不是电工看到了禁止合闸的牌子也不应该送电的何况是电工。

hphlhq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2009年5月11日
发表于:2009-11-06 12:12:41
956楼

还有那断路器肯定是杂牌的,好的断路器不会这样的,或者送电的送电方法不对,肯定用整个手掌去送的,送上去后有故障你用手掌全部托起根本就断不开,应该想到如果送上有故障能跳闸不还有他的脸肯定也对着断路器了

jxjxjxjxruian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2009-11-14 15:34:33
957楼
没有按照操作规程操作,隐患就是事故,要坚决制止

胶东半岛

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 280回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2009-12-03 21:00:26
958楼
理论讲,拆电机的电工就是虽然挂牌,但具体挂在那个位置开关似乎也没在意,但电机端三相短接接地是防止误送电的低级保护

孟謇人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2008年9月04日
发表于:2009-12-26 15:35:13
959楼
引用正在学习 的回复内容:知道把三根线并在一起,干嘛不用绝缘胶布包住,教训啦



三根线短接受伤的是合闸的电工,三根线用胶布包上受伤的是修电机的电工,有什么区别吗?问题的关键在合闸的电工,他既然是电工就应该想想这个闸为什么是断开的,如果电工都是这样想当然的操作,那估计没几个能活着的

张光光

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 214回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1271
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2009-12-26 16:10:01
960楼

如果是送电的师傅着了,很显然应该是塑壳断路器和配电柜质量不合格!如果这两个东西任何一个合格,都不会着!