新三毛
W新手上路
回复内容: 对:edm 关于不会吧。第一,挂了牌子,应该可以看见的。第二,三根线已经短接了,合闸时空开应跳断,不会打火的。 内容的回复:
他应该将三根线分开,用胶布包好
他虽然聪明,知道这样不会触电,但是没有想到........
聪明反被聪明误啊!
suining6
中华工控
深谷幽兰
znqiu
这样的电工,也上得了岗,不懂安全,不过产品也不好,怎么不跳闸呢。可能是刀闸的吧,但也不合要求呀,全是错
闪出电
修电机的没错!
按上面有人仁兄说用胶布包,如果上接线柱没有拆,电机侧的线用胶布包,那么那个电工修完电机,再接线死了都没有人知道
shanxiaguoyang
我想修水泵也有一定的责任,他应该把分闸关掉再把警示牌挂在分闸上就对了,至于三相合一,我看是可以的,你们有没有看过修空架的时候也不是三相合一接地吗?????
山外山
dengdibo
天使之神
fjzpwww
我们那里断路器断电了不只是挂牌,还上锁了,他们怎么没上锁?
yncss
这个位“师傅”一个文盲,一个白痴
为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上,难道三根线并在一起就真的安全了??
真不知道是谁带出来的
hphlhq
还有那断路器肯定是杂牌的,好的断路器不会这样的,或者送电的送电方法不对,肯定用整个手掌去送的,送上去后有故障你用手掌全部托起根本就断不开,应该想到如果送上有故障能跳闸不还有他的脸肯定也对着断路器了
jxjxjxjxruian
胶东半岛
孟謇人
张光光
如果是送电的师傅着了,很显然应该是塑壳断路器和配电柜质量不合格!如果这两个东西任何一个合格,都不会着!