我也是一名电工,看到这样的消息只能为那位受伤的电工挽惜,谁对谁错现在已经不是很重要了,不过也给我们做这一行的敲了一次警钟,要自已对自已负责,然后才能为别人负责.应该严格按照操作规程作业.也希望企业对安全生产有新的认识,不要光为了生产和节约成本而忽视了安全.如这一案例为什么一只水泵和照明电混在一起,不分开控制,再说水泵的控制方案也存在安全问题(200A的开关能起到过载保护吗?他们这种作法总之有很多潜在的安全隐患).希望同行们以后自已要维修设备时千万要做好安全自我保护措施如拆掉设备与开关的电线,然后把电柜锁起来挂牌,这样是不是好些呢.
在我心目中,如果我是维修泵的电工,我会这样做:把电柜里面管该水泵的空开的试验按钮按下,使它自动断开,然后用试电笔验电,确定没电后,把该空开出线端的线拆掉,然后挂警示牌,然后去修水泵。
如果我是送电的电工,我会这样做:1.如果发现电柜上挂着牌,应该打电话给其它几个电工,找到挂牌人,确定是哪里的故障然后叫他回来协助送电操作;2.如果牌掉了,或者操作者忘了挂牌,把分空开全部打下(按楼主说法,此时该电柜总空开应该是关着的,按照送电的顺序,应该把支路空开先打下,从大到小送电的,而不应该带负载送电),然后参照电柜里面的图纸,找到控制照明的空开,把空开合上,其它自己用不上的空开不必去管。OK
说到底,如果维修电工在维修前,把水泵的空开打下了,而送照明电的电工按照由大到小的顺序去送电,而且只送照明电的话,就不会发生这样的悲剧。
发生这样的悲剧,有及种可能:1.修水泵的没把电柜内的水泵空开拉下,而只把电柜的总开关打下,并且把牌子挂在了总空开上,2.送电的盲目送电,没看电柜内图纸,或者电柜内根本上就没有图纸或者空开上没有任何标示。