电工...警惕呀..... 点击:57173 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



wze1987

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2012年2月20日
发表于:2012-08-28 22:08:41
1181楼
配电柜上都挂有正在维修的告示牌,去送电这位电工不会不识字吧?说明他是一个不合格产品。责任自负+工伤(15%以内)。维修中的电工其实可以将电动机每项的接线头用绝缘胶布单根胶好,做二次维修保护措施。因为工厂中不合格产品很多,我们做电工的得考虑好,就不会造成不必要的麻烦了。

永远的追求

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2009年12月27日
发表于:2012-08-31 15:44:49
1182楼
引用 abbf 的回复内容:修电机的做得很到位,其不应承担责任。送电的一没看警示牌二没看图纸就盲目合闸送电,如果修电机的没有做防护性措施,那死的是他。
同意


haiyangdeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年6月12日
发表于:2012-08-31 18:24:45
1183楼

送电的虽然是个二球 ,但是那个修电机的也不咋地,为啥不三根分开绝缘包好呢,这样不是都没事了

无名的小卒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:29
  • 历史总积分:160
  • 注册:2007年7月22日
发表于:2012-09-16 20:17:13
1184楼

引用 新三毛 的回复内容:     今天我到了安监所学习了一天,在反复辩论到底是谁违章的问题,当争论到"不是你死就是我活"问题时,大家吵了起来.     问题1:修电机的电工如果没有这样做肯定死了,如果出这样问题,送电的负责吗?承担得起吗?     问题2:送电的确实违章了,该负什么责任?不能自己掏钱医自己吧.......     问题3:修电机的电工的做法真的违章了吗? 明天继续去开会呀...说是开会实软禁呀......     最新消息:送电的电工是当地劳动部门培训出来的,修电机的是外地的,现在处理又是在当地劳动部门处理.......     




修电机的没错,安全措施做得可以啊。但有一点,你们水泵是接在200A上的?为什么不停水泵的小空开呢,为什么牌不挂在小空开上呢?空开是越级跳的?那可以找空开厂家吧,他们有责任的。

都挂牌了,另外一个电工还送电?不是自己找死么。这是工伤,怎么是自己掏钱看呢。还有电工证都是全国通用的,哪个地方考的有关系么?

xujianfa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2012-09-16 21:40:19
1185楼
牌应该挂在相应设备的开关上,三相线头用绝缘胶布分别包好。

jxncqb1207

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2012年9月20日
发表于:2012-09-21 17:58:24
1186楼
修电机的做得很到位,其不应承担责任。送电的一没看警示牌二没看图纸就盲目合闸送电,如果修电机的没有做防护性措施,那死的是他

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2012-09-21 21:28:01
1187楼
做电工的犯如此低级错误,太不应该。

wuhefu2011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2011年3月10日
发表于:2012-09-22 20:16:08
1188楼
安装不合理啊,不然也不会出现问题,也不知道那头猪安装的设计的,总空开一上就运行,没有单独的保护呀。

三极管

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 373回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:462
  • 注册:2006年5月29日
发表于:2012-09-23 00:23:12
1189楼
修电机的有安全意识,值得大家学习,安全规程里有讲检修时防止意外送电要短接并接地,他们厂领导责任更大

焦荔

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3321
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2012-09-23 00:26:26
1190楼
对于我们做电工的,一定要警惕!

qq3215412

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2012年7月30日
发表于:2012-09-27 11:27:40
1191楼

我是一名从来不送电的电工

caoyu5918546

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2010年6月10日
发表于:2012-10-31 19:33:51
1192楼
本人理解;电业安全操作规程主要针对高压,高压断路器电压高电流低不直接操作伤害不到操作人员。低压开关操作人员用手直接操作且短路电流非常大很危险,最好是拆线不短接。从理论上讲这种事情是不应该发生的,既有警示牌又有短接线还有断路器。事情既然出了都有大小不同的责任包括【断路器】

爱学习爱讨论

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:66帖 | 1441回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:9315
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2012-10-31 20:52:43
1193楼
责任在送电的那位电工,为什么不看警告牌,没有遵守操作规程!与修水泵的师傅无关.
修水泵的师傅也太倒霉了,怎么抓他呢?要不照这位师傅的做法,恐怕他不死也要电伤。
不过我们今后也要吸取教训,严格遵守煤矿用电安全规程。

steven_cui

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:26帖 | 117回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1052
  • 注册:2012年10月23日
发表于:2012-10-31 21:23:48
1194楼
学好电工知识,远离危险

老史_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2012年10月31日
发表于:2012-11-09 10:33:13
1195楼

这该死的家伙,都挂了牌还合闸,修电工的应该是没责任的!

有朋友说修电机会断开线,我觉得 是比较安全的,可以借鉴!

lix50

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2012年11月09日
发表于:2012-11-09 10:54:05
1196楼

严格执行 挂牌上锁 就不会出现这样的悲剧了。

baojianming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年10月12日
发表于:2012-11-10 19:56:36
1197楼
折电机的折一线给电胶布包起来就好了,还用讨论,无非是有些领导要推卸责任或护短。

jiaqingli866

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2012年9月11日
发表于:2012-11-12 16:01:29
1198楼
既然挂了牌子为什么哪位还要送电,他是不是已合格电工,还有那个操作电工,安全措施要做的并不是挂一牌就万事大吉了。要做到多步措施才能保证安全。

yang6625

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2011年3月12日
发表于:2012-11-13 10:43:38
1199楼
责任在送电的那位电工,为什么不看警告牌

杺!

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2012年10月11日
发表于:2012-11-15 11:48:47
1200楼
引用 书包 的回复内容:两人同样是电工.一个保护自己,一个违章害了自己.我为后者感到可惜. 修水泵的没有错,我支持他的做法.




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师