     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



wang_xiao_zhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2010年10月29日
发表于:2010-11-04 00:02:05
1041楼

我们现在电工操作都是两人制 一个监护 一个干活

zhangchpin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2009年4月21日
发表于:2010-11-07 23:31:03
1042楼

停机 断电 挂牌  上锁 把钥匙!就是停机五步骤!

常来看看欧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2010年7月09日
发表于:2010-11-08 07:22:39
1043楼
引用guyingzykj 的回复内容:

在我心目中,如果我是维修泵的电工,我会这样做:把电柜里面管该水泵的空开的试验按钮按下,使它自动断开,然后用试电笔验电,确定没电后,把该空开出线端的线拆掉,然后挂警示牌,然后去修水泵。

如果我是送电的电工,我会这样做:1.如果发现电柜上挂着牌,应该打电话给其它几个电工,找到挂牌人,确定是哪里的故障然后叫他回来协助送电操作;2.如果牌掉了,或者操作者忘了挂牌,把分空开全部打下(按楼主说法,此时该电柜总空开应该是关着的,按照送电的顺序,应该把支路空开先打下,从大到小送电的,而不应该带负载送电),然后参照电柜里面的图纸,找到控制照明的空开,把空开合上,其它自己用不上的空开不必去管。OK

说到底,如果维修电工在维修前,把水泵的空开打下了,而送照明电的电工按照由大到小的顺序去送电,而且只送照明电的话,就不会发生这样的悲剧。

发生这样的悲剧,有及种可能:1.修水泵的没把电柜内的水泵空开拉下,而只把电柜的总开关打下,并且把牌子挂在了总空开上,2.送电的盲目送电,没看电柜内图纸,或者电柜内根本上就没有图纸或者空开上没有任何标示。

修水泵师傅太会保护自己了。架空线上作业把三相电短路后在接地,修水泵直接把三项电源拆除后做绝缘处理就OK了。

我想还是把直接控制水泵开关拉下或把电源拆除比较好,因为控制开关离水泵比较近,好照应。
至于合闸电工。。。。。。




放飞一切

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2010-11-08 10:56:30
1044楼
电机上端没有接触器吗,你们的电机都是直接挂线推闸的吗

放飞一切

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2010-11-08 10:58:53
1045楼

你们的电机上端都没有接触器吗,都是直接挂线推闸的吗

 

yzyzhangcong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2010年10月19日
发表于:2010-11-14 12:42:10
1046楼
安全第一呀!挂牌子就别动了啊

wq0536

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2010年11月02日
发表于:2010-11-17 01:04:01
1047楼
1039楼的说的些什么玩意,你觉得你挺懂啊,照你说那样还用工作,那样实际吗,不懂在瞎说!

lgt8687

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年11月10日
发表于:2010-11-17 15:15:21
1048楼
血的教训,绝对昂贵的学费。

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-11-17 22:24:38
1049楼
修电机的电工做的没有错,应该把三相火线并在一起,但更规范的做法是并起来后还接在地线上或者机壳上。那个不管三七二十一上去就合闸的人算是电工么?瞪着大眼就看不见警示牌这还干电工?能够把修电机的电工业带去派出所,估计是因为被电者是老板或者公安局长的亲戚吧?!

胜腾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-11-19 15:20:05
1050楼
人命关天,在真正出问事的时候没有对与错,只有谁的责任大谁的小。反正做我这行的安全最重要其他的说什么有没有罪那都是合理的从工作来说前者是对的,

trewqa147

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2010年11月23日
发表于:2010-11-23 11:12:02
1051楼

修水泵的应该把三相线分开包扎就对了,送电的自吞苦果!

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2010-11-23 22:11:37
1052楼
这个帖子还在讨论呀   哈哈   说修电机的都是没经过事的   还用说么    违规的是送电的   我经历过的这样的事情    我把送电的给一顿揍    我们厂长都没敢说话   就看着我揍他

a363830178

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2010年10月24日
发表于:2010-11-25 18:31:28
1053楼
安全第一,珍惜生命。和谐电工

fksjw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年11月26日
发表于:2010-11-26 21:13:27
1054楼

好像在讲一个冷笑话啊!不是很明白!

铝业企业专用柴油发电机及UPS测试工具:福光电子IAC-380智能交流假负载

一、后备电源系统对铝业生产的重要性
今年11月,某国内大型铝业集团生产车间变压器爆炸,导致数百台电解槽停产,造成巨额经济损失。据悉事故原因是该企业动力变电系统过载引发整流系统爆炸,导致控制系统失去直流供电来源,最后致使高压开关无法跳闸引发大火。这场悲剧中一个不可忽视的问题:当控制系统失去外部供电时,担当后备电源保障电源设备为什么没有提供应急供电?假如后备电源设备能响应及时,是否能很大程度上避免如此灾难性的后果?
近年来,随着有色金属冶炼行业安全生产要求和设备自动化程度的不断提高。后备电源保障设备如柴油发电机,不间断电源(UPS)越来越多地应用到铝业企业生产控制系统中,特别是生产核心的过程控制及判断,都是由智能化电子操作系统完成的,一旦外部供电或内部用电设备异常,后备电源设备真可谓危急时刻的“救命稻草”。但是目前铝厂设备维护人员较少的关注在线蓄电池的健康状况,到了供电异常或者事故发生后才意识到是后备电源设备出了问题。
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
目前绝大多数铝厂核心生产控制系统的后备电源设备在没有例行维护制度管理,没有专职维护人员,没有专门维护工具的“三无”条件下运行。近年来由于后备电源设备性能问题导致设备异常时无法提供有效后备供电造成各类型事故的例子比比皆是。

二、铝业企业专用柴油发电机及UPS测试工具:福光电子IAC-380智能交流假负载
一般来说,铝业企业的后备电源设备除了蓄电池组外还有柴油发电机和UPS等设备,这些设备平时也是处于待机状态,其工作性能只能在供电异常或者发生事故时才能得以体现,因此更需要定期对其稳态三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电能累计等基本参数进行评估测量。
福光电子基于多年电源维护经验,针对铝厂后备电源设备特性和维护人员维护习惯,提倡在设备投入运行前及使用中每年度,都采用福光电子IAC-380智能交流假负载进行测试,让铝厂维护人员高效,便捷,有针对性的获取柴油发电机及UPS的性能参数。

2009年某省知名有色金属企业引入福光电子IAC-380智能交流假负载,通过测试在用柴油发电机就发现其带载能力方面存在严重问题并及时联系厂家进行了维修,并添加一套柴油发电机以加强保障力度。大大提高了后备电源设备对生产控制系统的保障力度。
此外福光系列产品还广泛应用于全国大部分省份的移动、电信、联通公司及其代维公司,同时也得到了广电、邮政、银行、高速公路、机场、铁路等领域客户的认可与良好口碑;
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859

三、铝业企业专用IAC-380智能交流假负载产品功能与特点
1. 测量发电机、UPS稳态三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、运行时间、电能累计等基本功能。
2. 发电机、UPS整定测试、波动测试、瞬态测试(负载突加、负载突卸)功能,能自动测试负载突变时电压最大、最小值,电流最大、最小值,频率最大、最小值。
3. 能进行三相功率测试,也可进行单相功率测试,三相和单相最大功率都可达到100KW。
4. 具有谐波分析功能,能同时分析电压、电流的2--50次总谐波总量。
5. 具有相序检测功能,能检测发动机及UPS的相序。
6. 具有并机功能,通过RS485通讯实现多台负载并机运行,以满足大功率测试。
7. 采用5.7英寸彩色触摸屏操控,方便直观,便于操作人员使用。
8. 仪表内置大内存存储,可存储250组的测试数据。
9. 计算机可通过USB接口对负载进行实时数据监测,也可通过串口或U盘测试数据导入计算机,进行数据、图形分析,报表打印等。
10. 具有过热保护功能,过热后自动关断负载、终止放电并报警提示用户。
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859

五、IAC系列产品为福州福光电子有限公司自主研发、设计和生产系列蓄电池测试维护仪表等具备国际领先水平的产品。我司具有一系列蓄电池测试仪表:
全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池电导仪、蓄电池电导测试分析管理软件、蓄电池电导在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。

六、诚招代理商,欢迎OEM配套销售
福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的高新技术企业。产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859 www.fuguang.com

钻石眼泪eee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2010年9月25日
发表于:2010-11-28 21:06:59
1055楼
工作时,必须一人操作一人监护,同情受伤者

aRes

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年3月02日
发表于:2010-12-03 13:00:38
1056楼
回复内容:
对:hanxf 关于中华人民共和国行业标准<<电业安全工作规程>>第四章  保证安全的技术措施1、停电2、验电3、装设接地线4、悬挂标示牌和装设遮拦.装设接地线:当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路.这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放近. 内容的回复:
去看了下,还真的有这些内容。

从来不是我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1103
  • 注册:2009年10月30日
发表于:2010-12-03 17:16:49
1057楼

修电机的没有错啊,这个是很正常的自我保护啊,挂牌又不是万能的,拆线也有可能会有人接上,在电机端子处短接是最直接的保护啊。

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-12-03 19:01:24
1058楼
引用zhangpi601 的回复内容:

修水泵的既远知道怕人家送电,就不知道把三根线分开来用胶布包一下啊。简直混帐


你是不懂瞎嚷嚷,你才是混账

wuxinming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2010年12月07日
发表于:2010-12-07 09:28:14
1059楼
有这种事情的,我们用的德力西的空开有时候应该是大多数都不会跳闸的,其实在很多施工单位都是这样,吧短接了以后以为就算有人送电也送不上,但是没有想到很多开关时不跳闸的,还有很多领导不懂瞎指挥,下面的人不好说什么,安全隐患太大

紫电狂龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2008年4月23日
发表于:2010-12-10 08:21:38
1060楼
回复内容:
对:乐此不疲 关于激情如火
望你能告知修水泵的错在那里?
内容的回复:


应该接地而不是短在一起就行了----要是空开不带漏电效果其实差不多

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师